Установка приточно-вытяжной установки рядом с квартирой, Нужна помощь |
|
|
|
18.11.2018, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.8.2005
Пользователь №: 1036
|
Есть жилой комплекс и тут обнаружили рядом с квартирами установку приточно-вытяжную для ДОУ на не экслуатируемой кровли. Вопрос: есть ди нормативка по расстоянием от ВПУ до жилья, требования по шуму, вибрации и тд) В СНиП 31-06-2009 и снип ОВиК не нашел. Нужна помощь пока дом не сдали а Эксплуатацию. Прикладываю фото и выдержку из листа проекта
|
|
|
|
|
18.11.2018, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Вообще при сдаче жилья в таких случаях СЭС делает замеры шума в квартире при работающей установке. Другое дело, что ее могут включить на полмощности. Акты СЭС должны быть у застройщика.
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)
|
|
|
|
|
19.11.2018, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.8.2005
Пользователь №: 1036
|
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что никаких требований кроме шума не распространяется на такие устанвоки?
|
|
|
|
|
19.11.2018, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Есть раздел проектной документации ПМ ООС, все мероприятия должны быть описаны там, кроме шума вроде больше ничего, вибрация вряд ли будет, раз это ДОУ. Щас посмотрю, что в ПМ ООС пишут
|
|
|
|
|
19.11.2018, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну для ДУО еще может быть что установка для общепита, так что может быть еще и запах от нее
|
|
|
|
|
19.11.2018, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Точно, только это приточка, но если вытяжка будет оттуда, то она должна вроде выбрасываться на кровле здания, вроде бы как бы Описание источников воздействия на окружающую природную среду по фактору воздействия на атмосферный воздух должно быть в ПМ. Шума не нашел, зато увидел, что даже решения по ЭМО должны отражаться в проекте.
|
|
|
|
|
19.11.2018, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Пример для понимания
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 19.11.2018, 13:22
|
|
|
|
|
19.11.2018, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
а ещё можно проверить на соблюдение СП 60.13330.2016 п 7.3.2, в жилом доме приток через окна обычно и если это вытяжная установка то её выброс должен находиться на расстоянии 8 метров от окон (как и любых других вытяжных решёток), да и к другим вентустановкам она близко расположена, а они не похожи на приточные.
|
|
|
|
|
19.11.2018, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.8.2005
Пользователь №: 1036
|
Цитата(cpt @ 19.11.2018, 14:16) а ещё можно проверить на соблюдение СП 60.13330.2016 п 7.3.2, в жилом доме приток через окна обычно и если это вытяжная установка то её выброс должен находиться на расстоянии 8 метров от окон (как и любых других вытяжных решёток), да и к другим вентустановкам она близко расположена, а они не похожи на приточные. из СП 7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать: - на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов. т.е. если мы говорим что приемное устройство - это окно? то 8 метров по горизонтали? Такой вопрос: если в этом доме предусмотрена VRF система кондиционирования - тогда проектировщики могут ссылаться, что окна открывать не следует?
|
|
|
|
|
19.11.2018, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(chun @ 19.11.2018, 14:51) Такой вопрос: если в этом доме предусмотрена VRF система кондиционирования - тогда проектировщики могут ссылаться, что окна открывать не следует? Вот это поворот С какой это стати то? Да и если будет запах,то закрытое окно не спасет
Сообщение отредактировал Composter - 19.11.2018, 15:03
|
|
|
|
|
19.11.2018, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32806
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
и без и шума такое размещение приточки снизит продаваемость вокруг расположенных квартир и суммарное снижение таково, что дешевле зачастую найти для приточки другое место. да и толпы обслуживающих приточки слесарей перед окнами в непосредственной близости... не есть привлекательность квартиры в плане продажи даже с хорошей скидкой.
|
|
|
|
|
19.11.2018, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(chun @ 19.11.2018, 18:51) из СП 7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
- на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.
т.е. если мы говорим что приемное устройство - это окно? то 8 метров по горизонтали?
Такой вопрос: если в этом доме предусмотрена VRF система кондиционирования - тогда проектировщики могут ссылаться, что окна открывать не следует? да 8 по горизонтали, вариант расположения вытяжки под притоком в принципе не допускается, а для случаев когда вытяжка выше приточной решётке расстояние можно уменьшать по номограмме в гост р ен 13779 под испарительными системами подразумеваются градирни и подобные конструкции я так понимаю, хотя безусловно горячий воздух от наружного блока тоже не есть хорошо З.Ы а даже если запретят драйкулеры на фасад вешать рядом с окнами я буду за, а то фасады уродуют
|
|
|
|
|
19.11.2018, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(инж323 @ 19.11.2018, 14:40) снизит продаваемость вокруг расположенных квартир Квартиры уже купили :-) а потом приточку поставили ;-) Цитата(chun @ 18.11.2018, 8:03) и тут обнаружили рядом с квартирами установку приточно-вытяжную
|
|
|
|
|
19.11.2018, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32806
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(yozik @ 19.11.2018, 18:21) Квартиры уже купили :-) а потом приточку поставили ;-) а на чертеже она была еще в П,хоть и Р стараются покупателям не показывать. Вы видно не в кусе процессов, что когда где появляется.
|
|
|
|
|
20.11.2018, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.8.2005
Пользователь №: 1036
|
Цитата(инж323 @ 19.11.2018, 19:37) а на чертеже она была еще в П,хоть и Р стараются покупателям не показывать. Вы видно не в кусе процессов, что когда где появляется. т.е. тот квадратик на чертеже значил -ВПУ? Я считал что это будет просто труба вентиляционная, а не установка
|
|
|
|
|
20.11.2018, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
А с какого проекта этот скрин? Было бы круто, если бы он был нормального чэловэческого размера.
|
|
|
|
|
20.11.2018, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.8.2005
Пользователь №: 1036
|
Цитата(vladvlad5 @ 20.11.2018, 12:42) А с какого проекта этот скрин? Было бы круто, если бы он был нормального чэловэческого размера. это мне прислали знакомые, вот сейчас пытаемся выйти на проектировщик и взят весь проект целиком
|
|
|
|
|
20.11.2018, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Раз кладочный план - значит это АР, в АР всем пофиг на вентиляху, ее показывают только для шахт, эта установка запроектирована в ОВ, его и нужно смотреть. Кстати - пищеблок не работает вечно, поэтому вечерами и выходными установка не будет работать, в качестве утешения)))
Кстати, посмотрите на сайте застройщика, может у них выложено положительное заключение экспертизы, посмотрите там решения
|
|
|
|
|
20.11.2018, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32806
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
вообще автор как спецом закрашивает своими линиями криминал проекта- окна в непосредственной близости от приточек. лан окна балконные в другую сторону и подглушены остеклением балкона и отгорожены стеной, но торцевые окна он сам прячет что б их тут никто не смог увидеть видимо. он похоже за проектировщиков, а не за жителей.
|
|
|
|
|
20.11.2018, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Это было понятно по 9 сообщению, где он предложил запретить открывать окна
|
|
|
|
|
20.11.2018, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.8.2005
Пользователь №: 1036
|
Цитата(инж323 @ 20.11.2018, 14:06) вообще автор как спецом закрашивает своими линиями криминал проекта- окна в непосредственной близости от приточек. лан окна балконные в другую сторону и подглушены остеклением балкона и отгорожены стеной, но торцевые окна он сам прячет что б их тут никто не смог увидеть видимо. он похоже за проектировщиков, а не за жителей. Увы, это квартира моего близкого друга и теперь ищем документы и регламенты, чтобы начать ругаться с застройщиком. Но пока из того что написано получается, что единственное на что тут можно опереться - это на шум и частично на п.7.3.2 из СП. Про окна - это мои мысли какой контраргумент мне могут предоставить.
|
|
|
|
|
20.11.2018, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(chun @ 20.11.2018, 14:27) Но пока из того что написано получается, что единственное на что тут можно опереться - это на шум и частично на п.7.3.2 из СП. П. 7.3.2 СП 60 не имеет никакого отношения к окнам. Он распространяется на приёмные устройства (воздухозаборы) приточных установок. На фото показана приточная установка, там не видно вытяжной части.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3