SMODE SMH 2010, помогите настроить |
|
|
|
21.12.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
Добрый день. У меня возникла проблема с контроллером SMODE SMH 2010 Проблема заключается в следующим: Уставка 20 градусов, температура окр. Среды -5 , температура теплоносителя 52 градуса. Разница в давлении 0.8 .
Температура в канале прыгает от 13 градусов до 29-31……. Контроллер, такое ощущение, очень медленно открывает и закрывает 3-х ходовой клапан….. Как быть ? заводские настройки в меню НАСТРОЙКА такие же как и в выданном мне монуале.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 16:50
|
Guest Forum
|
Р работа на 20 , Iработа 180, Р ограничение , Iограничение, так же для начала, метод запуска 2, время запуска поставьте 600, для начала. И все будеть нормально , если косяков с железом нет. Если железо не совсем уж порнографически посчитано и сделано, держит обычно уставку с +-0,5*С без каких либо особых тырканий.
или найдите спеца, кто в этом понимаеть.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 17:00
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 17:07
|
Guest Forum
|
Датчики еще откалибруйте. а что за оборудование имеем в наладке? Да, еще Тмин обр воды 20*С поставьте, не рискуйте.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 17:11
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 17:37
|
Guest Forum
|
Еще у вас случайно не коттедж с котлом?
|
|
|
|
|
21.12.2009, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
настройка меня интересует. вышла ситуация, я пришел на новое место, неделю назад, до меня чела уволили за пьянку, и по ходу дела он решил мне за...... . Он мне показывал настройку но там были другие. это я помню точно..... я завтра тогда напишу какие настроики у меня. котла нет. есть 6-жка заранее спасибо за помощь. Зы весь инет перерыл и бесталку : (
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 18:01
|
Guest Forum
|
Напишите все , что на табло , в настройках и параметрах. если прога в конструкторе сделана. Только завтра я занят буду, сильно надо можете позвонить, пишите вличку.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 18:08
|
Guest Forum
|
А вот если запоролено и пароля не знаете, дело сложнее перепрограмить придется.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
ок, в личку стукну ) спасибо
|
|
|
|
|
22.12.2009, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
Конфигурация. У1 - смес кам обогрева У2 - нагреватель У3,У4 - откл тут не используют камеру орашения.
Настройки 1. Р (обр. деж) - 10 2. I (обр. деж) - 1 3. Д (обр. деж) - 0.1
4. Р (комнатн) - 5 5. I (комнатн) - 12 6. Д (комнатн) - 0.1
7. Р (канал) - 5 8. I (канал) - 2 (было 12) 9. Д (канал) - 0.1
10. Генезис 2
11. Время прогрева, сек - 40 12. Продув тен, сек - 40
13. Т обр. воды С. максимум. - 75 14. прогрева - 40 15. дежурный - 35 16. минимум - 12 (было 15) 17 авария - 7
18. Т кан. авар. - 5 19. Нейтрал зона - 1 20 Время вент Ву - 40 21 Время вент Пу - 40 22 Время насоса - 40 23 Задержка вкл. ККб , сек - 60 24 Задержка откл. сек - 60 25 Время оттайки , сек - 60 26 Макс. процент рециркуляции,% - 0 (было 50) 27 Т защита, рекуперации, % - 3
Вот такие настройка, и конфигурация сейчас стоит. Температура в канале скачет от 13-14 град. до 29-31 градусов.
Какие настройки должны быть ?
здание 6-ти этажка офисное здание, на контроллере висит только сист. вентиляции и не более
заранее благодарен. с уважение Михаил.
Сообщение отредактировал зазеркалье - 22.12.2009, 9:33
|
|
|
|
|
22.12.2009, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918
|
Попробуйте настроить ПИ регулятор с помощью методики на сайте Сегнетикса: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=228Там есть файлик в Excel, там все хорошо расписано. Не советую использовать Д составляющую вообще, я бы установил Д=0 везде.
|
|
|
|
|
22.12.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918
|
Стандартный пароль 3-х значный, можно и самому подобрать за пол дня. Если программа написана на ранних версиях Конструктора, то могут быть проблемы с работой водяного калорифера.
|
|
|
|
|
22.12.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
ну что только у 2-3 людей такой контроллер ?
|
|
|
|
|
22.12.2009, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838
|
Судя по меню, у вас не стандартная сегнетиксовская прога, поэтому полностью помочь вам может только ее автор. Тем не менее, уберите (0) все Д-составляющие, кроме, если хотите, ограничения. Увеличьте I-составляющую для регуляторов канала и помещения. А конкретных значений вам все равно никто сказать не сможет, они рассчитываются, исходя из параметров помещения, хотя параметры, указанные BorisBlade позволят работать большинству вентустановок, хоть и меееедленно.
|
|
|
|
|
22.12.2009, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
ManMadeGod тобишь убрать все Д-состовляюшие на 0, I состовляющие на сколько всреднем надо увеличить ? ...........
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.12.2009, 17:10
|
Guest Forum
|
Что сейчас у вас установлено регулирование по Ткомн или по Тканала. Pканала 20, Iканала -180. Переведите в регулирование по Тканала и добейтесь необходимой точности поддержания Тканала. Там у вас метода запуска нет такой графы? Можно еще записать температуры как они меняются, по Тканала. Начиная с момента когда установка не включена, затем что происходит при пуске, затем работа затем как они колебается. Только затем верните регулирование по Тканала или по Ткомн. в то состояние в котором оно было.
I действительно занижено, наверно это и есть подлянка.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.12.2009, 17:26
|
|
|
|
|
22.12.2009, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
Борис Спасибо за настройки скинутые мне. сейчас погонял установку на 60% загрузке , температуру держит +-1.5-2 градуса, такое ощущение что даже лучше чем было. спасибо:) далее буду эксперементировать с тввоими числами
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.12.2009, 17:48
|
Guest Forum
|
Фоту смесительного узелка бы еще прислали, бывает изи за обратного клапана , так температура гуляет и при избыточном перепаде давления. И что за узел вообще если это Нед овский, то там перепад по умолчанию 3 метра или 30 кПа. Цитата(зазеркалье @ 22.12.2009, 19:45) Борис Спасибо за настройки скинутые мне. сейчас погонял установку на 60% загрузке , температуру держит +-1.5-2 градуса, такое ощущение что даже лучше чем было. спасибо:) далее буду эксперементировать с тввоими числами если стартует нормально, без сваливания в заморозку, можно уменьшать потиху Pкнала=10...20 и Iканала=100... 150, регулирование будет точнее , но медленнее. Можно и с D поэксперемнтировать. То что написали это все что в меню есть или не все? такой ощущение что это не прога конструктора. Хоть кто то к моим советам прислушался У вас сейчас сколько на улице - *С ?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.12.2009, 17:58
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.12.2009, 18:03
|
Guest Forum
|
Попробуйте еще знейтральную зону убавить , например 0,5 или в 0 поставить, тоже на точность влияеть. При условии что этот параметр к водяному калориферу относится.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.12.2009, 18:04
|
|
|
|
|
23.12.2009, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
вчера на улице было вечером -11, температура около55.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 9:27
|
Guest Forum
|
Тут вопрос интереснее , а сколько должно быть при такой наружной? и сколько должно быть при минимальной расчетной наружной?. Иметь представление совсем не лишне. Еше: а сколько реально воздуха пролетает чарез калорифер и сколько должно быть? и в окончание: а сколько реальный расход воды через калорифер и сколько должно быть?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 9:30
|
|
|
|
|
23.12.2009, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
ввыше указанное меню- все что у меня и стояло.....
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 9:40
|
Guest Forum
|
Руководство по эксплуатации существует?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 9:43
|
|
|
|
|
23.12.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
судя про проекту, расчетная температура - 28 и + 26.5, что самое удивительное что и вентиляция и отопления пашет от одной гребенки...... предельная тепм. на котельной макс может раскачегарить ее до 80 градусов, до меня дойдет 70 и не более, соответственно на - 28 расчетной температуры по проекту я врятли вытяну, на макс. загрузки системы.
руководство существует, но там указаны только заводские уставки, а настройки произведенные на данный контроллер указаны не были. Если были, то и проблем бы не было.....
Сообщение отредактировал зазеркалье - 23.12.2009, 10:02
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 9:59
|
Guest Forum
|
Ясно , все как всегда. Щас то че творится, настройки уточняли или так оставили, в принципе и так сойдет. У вас там вроде рециркуляция есть, при серьезных минусах - вытянет.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 10:02
|
|
|
|
|
23.12.2009, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
начет серьезных минусов я сомневаюся, хотя поэксперементировл бы с удовольствием, вот только в Москву потепление пришло.... мдя москва - город кантрастов......
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 10:20
|
Guest Forum
|
И все же чем закончилась первая часть марлезонского балета. Решили проблему то?
|
|
|
|
|
23.12.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
|
гоняю ее на 100 загрузки, вродьб тянет норуль, погрешность изменилась до 1.-1.5 градуса. датчик в канале работает с погрешностью в пол градуса, впринципе норма.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 16:21
|
Guest Forum
|
Поздравляю , поциента привели в чувство.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813
|
Всем привет! и с наступившим новым 2011!!! Цитата Еще у вас случайно не коттедж с котлом? У меня как раз здание с индивидуальным источником тепла -котел. Выше описанные параметры еще не пробовал в связи с праздниками и удаленностью объекта! Вопрос соответственно Boris Blade какие особенности данного контроллера при работе калорифера от котла????
|
|
|
|
|
27.10.2014, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2013
Из: москва
Пользователь №: 209245
|
Здравствуйте, не будет ли у кого-нибудь мануала на этот контроллер. На новом объекте вент установка с этим контроллером барахлит, буду очень признателен.
|
|
|
|