> Ошибка ЧП Al 29
vitalikb
сообщение 17.11.2013, 13:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Имеется несколько ЧП FC-051 3kw, были забиты пылью вентиляторы, почищены, восстановлены, у всех одна ошибка AL 29 (перегрев силовой платы) как это вылечить? сброс на заводские настройки не помог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agfl
сообщение 17.11.2013, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



Проверить теплопроводящую пасту и датчик температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 17.11.2013, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



где этот датчик находится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agfl
сообщение 18.11.2013, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



где именно на этой модели не знаю, все приводы у меня пока работают нормально, на 5000 данфосе внутри корпуса прикреплен к радиатору. Ксати ошибка появляется сразу после включения или в процессе работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 19.11.2013, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Добрый день!
Скорее всего там модуль *мост+IGBT* а в них последнее время датчик температуры уже внутри.
Снимите корпус и посмотрите маркировку на модуле.
Да выше было правильно сказано, если термо паста высохла то и тепло на радиатор не отдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 19.11.2013, 16:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Вот как то так

Сообщение отредактировал Nocav - 19.11.2013, 16:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  igbt.jpg ( 10,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.11.2013, 0:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Nocav @ 19.11.2013, 16:43) *
Вот как то так

Угу, совершенно верно. Но. Чтобы проверить датчик, не выпаивая модуля, шаманского бубна будет мало - надо или резать дорожки (на 4-х слойной плате, ага), или искать и распаивать входные цепи "измерителя"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 21.11.2013, 8:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Прежде чем проверять датчик нужно ответ от Автора получить!! Авария сразу вылезает или чуть погодя(минут так через несколько???)

P.S.Да и по моей большой практике хочу заметить, датчики вообще ни разу в рабочем модуле не выходили из строя

Сообщение отредактировал Nocav - 21.11.2013, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 21.11.2013, 18:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



сразу после включения выскакивает ошибка и слышно как ключи или реле замыкаются или размыкаются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agfl
сообщение 21.11.2013, 23:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



реле скорее всего замыкаются - это плавная зарядка электролитов цепи постоянного тока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 22.11.2013, 9:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Проверьте напряжение на шине постоянного тока.
Реле первое щелкает -это шунтирование цепи ограничения тока заряда конденсаторов, Второе скорее всего щелкает реле выставленное на функцию *АВАРИЯ*.
А что все так частотники работают.
Проверьте входные выходные ключи относительно шины DC диодной прозвонкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 22.11.2013, 22:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Nocav @ 19.11.2013, 16:43) *
Вот как то так

Или так:



Цитата
P.S.Да и по моей большой практике хочу заметить, датчики вообще ни разу в рабочем модуле не выходили из строя


И да, и не да:
- в 1-м из 3-х модулей 630-киловаттника датчик таки "поплыл" после серьезного (выше 1050) перегрева;
- показания датчиков в 2-х модулях ремонтированного 250-киловаттника различались на пару градусов;
- из строя не выходили, но "плыли"...
- датчик на самом деле не "проволочный", и не "керамика с пылью", а "стекляшечка", наподобие диода, то есть поупроводник, а значит, подвержен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 25.11.2013, 11:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(BROMBA @ 22.11.2013, 23:58) *
И да, и не да:
- в 1-м из 3-х модулей 630-киловаттника датчик таки "поплыл" после серьезного (выше 1050) перегрева;
- показания датчиков в 2-х модулях ремонтированного 250-киловаттника различались на пару градусов;
- из строя не выходили, но "плыли"...
- датчик на самом деле не "проволочный", и не "керамика с пылью", а "стекляшечка", наподобие диода, то есть поупроводник, а значит, подвержен...


А что за модули были???

Сообщение отредактировал Nocav - 25.11.2013, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 1.12.2013, 15:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Nocav @ 25.11.2013, 11:01) *
А что за модули были???




Сообщение отредактировал BROMBA - 1.12.2013, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VooDoo10
сообщение 10.10.2019, 3:52
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2012
Пользователь №: 155320



Установлены в системе вентиляции два ЧП DANFOSS VLT 51 3kw, у обоих вылазит одна ошибка AL 29 (перегрев силовой платы) как это вылечить? сброс не помог.
Ошибка вылазит после некоторого времени работы примерно 15-30мин.
С чего начать? Снять и смотреть датчик температуры на радиаторах охлаждения?
Сразу скажу не специалист по частотникам.

Сообщение отредактировал VooDoo10 - 10.10.2019, 3:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 10.10.2019, 5:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(VooDoo10 @ 10.10.2019, 3:52) *
Установлены в системе вентиляции два ЧП DANFOSS VLT 51 3kw, у обоих вылазит одна ошибка AL 29 (перегрев силовой платы) как это вылечить? сброс не помог.
Ошибка вылазит после некоторого времени работы примерно 15-30мин.
С чего начать? Снять и смотреть датчик температуры на радиаторах охлаждения?
Сразу скажу не специалист по частотникам.


Смотреть ток нагрузки.. 16-14. Если в допуске, отключить вентиляторы и еще раз проверить без нагрузки. Если идет авария - разобрать-собрать, промыть-продуть- еще раз проверить. Если не помогло - нести на помойку..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.10.2019, 14:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(По самые по... @ 10.10.2019, 5:23) *
Смотреть ток нагрузки.. 16-14. Если в допуске, отключить вентиляторы и еще раз проверить без нагрузки. Если идет авария - разобрать-собрать, промыть-продуть- еще раз проверить. Если не помогло - нести на помойку..

Можно мне на доноров... Но я в глубокой Сибири...
Так-то они чинятся, но часто геморройно и либо клиенту, либо мастеру невыгодно. Только что закончил ремонт, 2 - более менее, 2 - все перепахать пришлось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения