Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход воды на наружное пожаротушение
slim
сообщение 19.9.2017, 15:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



Добрый день!

Немного запутался. Проектируем многоквартирный жилой дом:
- два подземных этажа - автостоянка - строительный объем 18000 куб.м, огнестойкость II, С0;
- первый надземный этаж - магазин - строительный объем 4500 куб.м;
- со 2-го по 12-ый этажи - квартиры - три секции каждая по 9000 куб.м.
Всего 14 этажей.
Какой расход на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130 принять - как для 12-этажного жилого дома или как для 14-этажного?
Для 12-этажки - 15 л/с, для 14-этажки - 20 л/с. Паркинг - 15 л/с.
Паркинг - отдельный пожарный отсек со своими входами и въездами.
Склоняюсь к мнению, что жилой дом - это отдельный пожарный отсек и его этажность составляет 12 этажей (на 1-м этаже вход, со 2-го по 12 квартиры),
а значит расход 15 л/с.

Помогите, пожалуйста!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 19.9.2017, 16:20
Сообщение #2


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



А какая численность населения в населенном пункте, где будет дом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.9.2017, 17:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП4, п.3.56.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.9.2017, 20:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 16:20) *
А какая численность населения в населенном пункте, где будет дом?

как назва объекта звучит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slim
сообщение 20.9.2017, 9:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



Численность населения более 1 млн. чел. в городе.
СП 4.13130 п. 3.56 дает определение понятия "этажность". А в СП 8.13130 речь идет о количестве этаже,
а не об этажности.
Название объекта "Многоквартирный жилой дом...", но как это поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.9.2017, 11:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
А в СП 8.13130 речь идет о количестве этаже, а не об этажности.

А этажность - это уже не количество этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slim
сообщение 20.9.2017, 11:32
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



Этажность никогда и не была количеством этажей.
СП 54.13330-2011 Здания жилые многоквартирные приложение "В.1"
В.1.6. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 21.9.2017, 11:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Ну, значит вы сами и ответили на свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slim
сообщение 28.9.2017, 6:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



Если честно: совершенно не понимаю как я ответил на свой вопрос?
Может есть, кто сталкивался с подобным вопросом и имеет конкретный ответ с подтверждением в экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.9.2017, 12:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В экспертизе проходили варианты с этажностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pgs2006
сообщение 16.10.2017, 17:17
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84546



При расходе воды на пожаротушение - 2 струи по 2,6 л/с с раздельных стояков и кольцевом противопожарном водопроводе какой расход принимать для полукольца - 2х2,6=5,2л/с или 2,6л/с? Скажите пожалуйста как правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.10.2017, 5:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



в сп 30 в пункте 5.6.2 про кольцевание прописано учитывать все участки. я трактую-не учитывать случаи ремонта (закрытия), то есть 2,6 л/с. но предпологаю что есть власть имущие которые трактуют "не учитывать", значит считать что их нет, ссылаясь на резервирование вводов. по факту же в номенклатуре трубопроводов чаще всего выходит небольшая разница в потерях при разных расходах, проверить то не сложно, благо участков не много на впв и можно вручную проверить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pgs2006
сообщение 17.10.2017, 8:24
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84546



jiexawcr, спасибо за ответ! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения