> Отопление склада регистрами, Правильность подбора отопительных регистров
и/\ьЯ 1984
сообщение 11.6.2016, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



Добрый день, коллеги. Выполняю проект по отоплению склада. Заказчик хочет регистры. Подскажите пожалуйста с расчетом. У меня есть теплопотери, которые составляют 222кВт на часть склада. Всего влезло 26 регистров. Я читал, что теплоотдача 1м 108 трубы составляет около 0,5кВт, правда непонятно при каком температурном графике это замерялось. Мои расчеты. Взял 222кВт поделил на 26 получил 8,5Квт на один регистр. Если взять 4-х метровый регистр с 4-мя рядами получится 0,5*4*4=8кВт + еще трубы по складу, которые компенсируют нехватку 0,5 кВт с регистров. Нашел в интернете программку, но она уж больно мало выдает теплоотдачи с каждого регистр. Прошу подскажите правильно я рассчитал регистры
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 12,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  teplootdacha_registra_otopleniya.xls ( 38,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 12.6.2016, 2:40
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



непонятно почему настолько крупный файл

пропустив через копирование чертёж уменьшился

и надеюсь больше скачают вместе с PDF и ответят

исказившиеся имена файлов: глюк форума




Сообщение отредактировал дренаж - 12.6.2016, 2:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.DWG ( 367,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 161,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.6.2016, 11:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(и/\ьЯ 1984 @ 11.6.2016, 12:10) *
Я читал, что теплоотдача 1м 108 трубы составляет около 0,5кВт, правда непонятно при каком температурном графике это замерялось.

А вам не кажется, что на слишком зыбкой почве вы строите свои расчеты и, следовательно, все проектирование?

Цитата(и/\ьЯ 1984 @ 11.6.2016, 12:10) *
Прошу подскажите правильно я рассчитал регистры

Не правильно.

Эксель вам не чужд, поковыряйте вот эту программульку (не моя)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Registry.xls ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.6.2016, 12:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Гидравлика тоже "требует доработки".
222квт это около 10м3/час расход. Такое количество водички "слетав" по вашей СО туда-обратно (а это порядка 600 метров) покажет неприемлемые потери.
Что-то удобоваримое будет только при Ду 80. (на мой взгляд) -около 35 кПа потерь только в магистрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.6.2016, 12:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(и/\ьЯ 1984 @ 11.6.2016, 12:10) *
Добрый день, коллеги. Выполняю проект по отоплению склада. Заказчик хочет регистры. Подскажите пожалуйста с расчетом. ...

1. Уточните пжл высоту склада - для высокого помещения отопление регистрами вообще неэффективно.
2. Судя по величине теплопотерь, учтены только теплопотери через ограждающие конструкции и не учтены расходы тепла на инфильтрацию или ест. приток (для склада кроме отопления следует предусматривать и вентиляцию)
3. Присоединяюсь к ув. Ernestasу - расчёт регистров у Вас ничем не обоснован, от балды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения