> Окно на незадымляемой лестнице, Можно ли заложить?
Kreker
сообщение 24.9.2016, 15:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2016
Пользователь №: 305690



Здравствуйте!

У меня 25-этажный дом, лестница Н1. На каждом этаже лестницы дверь на переходную лоджию и примыкающее к ней окно. Лестница выходит на крышу, там организована переходная лоджия, которая ведет в тамбур, а далее в машинное отделение + выходы на крышу.
На 25 этаже, перед пролетами на 26 этаж стоит металлическая решетка с дверью и амбарным замком, но неоднократно были случаи проникновения на крышу неизвестных лиц. Мы (жильцы) подумываем поставить обычную металлическую дверь (которую ставят в квартиры) на 26 этаже на выходе с лестницы на переходную лоджию. Но для этого нужно будет заложить световое окно.

С СНИПе есть требования по световым проемам и их площади, и оговорено лишь, что окнА может не быть в подвале. У нас же это окно располагается фактически выше отметки кровли и эвакуироваться оттуда некому. Да и свет на лестницу поступает с 25-го этажа.

Скажите, можно ли его заложить? Нужно получать разрешения у пожарных? Если да, то есть ли вообще шанс его получить?

Спасибо!

P.s. в приложении фото окна с другого этажа

Сообщение отредактировал Kreker - 24.9.2016, 15:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  okno.jpg ( 110,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 24.9.2016, 20:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А через решетку терминатор просачивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kreker
сообщение 25.9.2016, 18:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2016
Пользователь №: 305690



Цитата(coverart @ 24.9.2016, 20:54) *
А через решетку терминатор просачивался?

Я не знаю как это происходит. Видно, что её гнули. Недавно подростки на крыше тусовались. До этого кто-то повредил кровлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.9.2016, 2:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2399
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП1
4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.


Технически кровля - не этаж, так что можете закладывать.

Но:

ФЗ-123
Статья 53

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.


Ваша решётка и ваша дверь формально могут трактоваться как нарушение закона, поскольку первая изменяет размеры и конструктивное исполнение путей эвакуации, а вторая - является препятствием на пути эвакуации. Ведь из машинного отделения тоже надо как-то убегать. Плюс это препятствие для действий пожарных подразделений.

Я бы на вашем месте дверь поставил, но без получения всяких разрешений. Техники всё равно ключи будут брать для двери, а пожарные её просто выломают, если потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 26.9.2016, 8:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Kreker @ 24.9.2016, 16:02) *
На 25 этаже, перед пролетами на 26 этаж стоит металлическая решетка с дверью и амбарным замком, но неоднократно были случаи проникновения на крышу неизвестных лиц. Мы (жильцы) подумываем поставить обычную металлическую дверь (которую ставят в квартиры) на 26 этаже на выходе с лестницы на переходную лоджию. Но для этого нужно будет заложить световое окно.

не обязательно что то ломать, чтобы попасть в закрытое пространство. если есть замок, найдется и ключ. причем необязательно не у того, кто ставил замок.
окно можно закрыть решеткой в внешней стороны - и закладывать не нужно, и для вентиляции и освещения его можно использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:35