> Резервуары чистой воды в сейсмике, Камера переключения
Юлия я
сообщение 18.3.2019, 13:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



СП 31.13330.2012 п.16.9 "Количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения."
Прокомментируйте пожалуйста, кто как понимает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 21.3.2019, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Прикладываю план. Я не понимаю как делать без камеры переключения. Неужели один водовод заводить в один резервуар, а второй в другой? Но! Все равно нужно делать переключения между водоводами. Да и водовода - 3 шт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 203,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:17