Люди! Подскажите. У меня такой вопрос. Кафе на 80 п/м. Требуется 3 канализации (К3 через жироуловитель, К1 от работников, К1 от посетителей). Сложность в том, что все производство находится в подвале (по СанПиНу нельзя, но заказчик согласует) и необходимо ставить два насоса - один на К1, второй на К3. Причем все это надо сбросить в один существующий колодец. Меня все это пугает, можно ли так? Не будет ли насос выкачивать воду из жироотделителя? Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 13:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Михаил I @ Dec 5 2006, 13:18 ) Не будет ли насос выкачивать воду из жироотделителя? Если грамотно сделать, то не будет. Жироотделитель ставят на самотечной трубе. Она приходит в резервуар. Из резервуара качает насос. Разорвите гидравлическую связь и всё будет ладушки. Мне кажется, это очень постараться нужно, чтобы насос выкачивал жироловку Её конструкция не позволит, и защита насоса от сухого хода просто отключит насос при опорожнении резервуара. Что то Вы мудрите.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 13:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Спасибо, andrey R. А как быть с тремя выпусками? Требуется разделять все эти 3 стока. Можно ли их все 3 в один колодец? В принципе напорные трубопроводы будут небольшими.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 13:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Ну, как Вам сказать Разделяют промсток (кафе) и хоз.быт. потому, что это разные стоки. К ним разные требования. Как по составу, так и по платежам за сброс. Разделять хоз.быт. от посетителей и персонала по нормам не нужно. Нужно ли это делать, решает в каждом конкретном случае проектировщик. Сбрасывать разные стоки в один колодец можно. Но водоканал не любит, когда гасят напор в его колодце.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403
|
Цитата Можно ли их все 3 в один колодец? В принципе напорные трубопроводы будут небольшими. Это смотря какого диаметра у вас трубы и колодец. В принципе, можно на разной высоте трубы развести.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 14:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Можно и на одной высоте. Тут было пару веточек на эту тему.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Михаил I @ Dec 5 2006, 13:18 ) Сложность в том, что все производство находится в подвале (по СанПиНу нельзя, но заказчик согласует) Похоже Вы кроме размещения производства в подвале и жироловку внутрь запихать желаете!? Так поняла? Подскажите адресок кафе, чтобы туда не ходить обедать.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 16:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
А куда же ещё то "Нельзя но заказчик согласует" Старая песня о главном.... . Вот когда станут дипломы отбирать за такие проекты, тогда и в кафе можно будет спокойно ходить
|
|
|
|
|
6.12.2006, 7:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Сейчас уже есть такие жировители и со всякими там и разрешениями и сертификатами, которые можно размещать внутри здания, если снаружи установить не получается. А то что написано в снипе по внутрянке в желтопятом году, что нельзя устанавливать жироотделители и всякие там грязеуловители - ерунда. Добавлено - 07:39 А диплом надо отбирать у технологов и не только диплом отбирать, а еще и пороть.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Михаил I @ Dec 6 2006, 07:37 ) А то что написано в снипе по внутрянке в желтопятом году, что нельзя устанавливать жироотделители и всякие там грязеуловители - ерунда. Про новые жироуловители с сертификатами и разрешениями в курсе, но в целом системка получается - "высший класс". Осталось только, действительно, стеклянные канализационные трубы в обеденном зале!!! Для полного кайфа! А что такое - желтопятый год? По поводу ерунды в СНиПе: если бы еще к сертификату на жироловку в помещении прикладывался умеющий правильно эксплуатировать работник, то тогда может быть и СНиП -ерунда. А пока мы живем в РОССИИ, а это ко многому обязывает!
|
|
|
|
|
6.12.2006, 10:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Поделитесь плиз, где написано, что жироуловители можно ставить внутри помещений? А так же где написано, что их нужно ставить при числе посадочных мест менее 200?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 10:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Михаил I @ Dec 6 2006, 07:37 ) А то что написано в снипе по внутрянке в желтопятом году, В этом же году и обсуждалось И, поверьте на слово, обсуждалось серьёзно. И основания так не делать, более, чем серьёзны. Подобные заявления может быть оправдано только Вашей неосведомлённостью. Санитарные нормы не обсуждают, а выполняют. Ну а то, что какой то недобросовестный чиновник навыдавал всяких там разрешений и сертификатов, в первую очередь должно интересовать правоохранительные органы, а не проектировщика Добавлено - 10:46 Цитата(Serg Ivanov @ Dec 6 2006, 10:40 ) где написано, что жироуловители можно ставить внутри помещений?
где написано, что их нужно ставить при числе посадочных мест менее 200? В тех самых сертификатах В замечаниях и ТУ водоканалов и СЭС
|
|
|
|
|
6.12.2006, 10:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
В принципе поставить жироуловитель - хуже не будет. Но вот поставить его в здании с пищевым производством - будет хуже. Вобщем-то, это грубое нарушение СНиП, череватое при нашей санитарии, нехорошими последствиями. Например, при вспышке дизентерии или гепатита Вы сертификатами, извиняюсь задницу, не прикроете. Иметь Вас будут по СНиПу желтопятого года.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
И хорошо иметь, заметьте По УК РФ
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Serg Ivanov @ Dec 6 2006, 10:40 ) Поделитесь плиз, где написано, что жироуловители можно ставить внутри помещений? А так же где написано, что их нужно ставить при числе посадочных мест менее 200? Обсуждали как-то тут, посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5073&st=40Про 200 мест: после записи Водоканала в ТУ про надобность установки жироуловителя для кафе допустим на 75 мест, пишу письмо от имени заказчика с просьбой отменить это требование на основании СНиПа. Получается пока - отменяют, а последнее время уже и не требуют. В общем то для заказчика - это лишние деньги, лишний "геморр" с эксплуатацией. Но думаю, не все Водоканалы вменяемые!
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(OlgaO @ Dec 6 2006, 11:23 ) Цитата(Serg Ivanov @ Dec 6 2006, 10:40 ) Поделитесь плиз, где написано, что жироуловители можно ставить внутри помещений? А так же где написано, что их нужно ставить при числе посадочных мест менее 200? Обсуждали как-то тут, посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5073&st=40Про 200 мест: после записи Водоканала в ТУ про надобность установки жироуловителя для кафе допустим на 75 мест, пишу письмо от имени заказчика с просьбой отменить это требование на основании СНиПа. Получается пока - отменяют, а последнее время уже и не требуют. В общем то для заказчика - это лишние деньги, лишний "геморр" с эксплуатацией. Но думаю, не все Водоканалы вменяемые! Это правильное решение. ИМХО, установку жироуловителя внутри здания надо обязательно согласовывать с СЭС (письмом), как отступление от требований СНиП.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 17:00
|
Guest Forum
|
сколько шума-то... жироловка внутри - решение вынужденное, если я все правильно понимаю... видел я такие решения... желающим могу адрес сообщить, чтобы туда не ходить обедать расходы копеечные - но поднять до отметки канализации надо - собрали воду в дренажный приямок, загнали в сололифт, перекачали дальше. Но труба маленькая, а расход непостоянный. Перед сололифтом приходится жироловочку с решеткой ставить... маленькую, нестандартную, в комплект к сололифту - чтобы жир и обрезки овощей вылавливать, чтобы трубу маленькую не забило. Сам лично конструктора и заряжал нестандартку делать... только назвать надо не жироловкой, а системой механической защиты дренажного насоса. Дополнительно защищает насос от грубых включений, стоит 450-500 баков. А то, что она еще и жир в ведро собирает кто же про это скажет...
|
|
|
|
|
6.12.2006, 17:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Тут вопрос кто эту штуку чистит - если кухработницы проходящие регулярно медосмотр - тогда гуд. А если Вася-сантехник в грязных сапогах и с сомнительным моральным обликом - тоды низяя.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 18:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата кто эту штуку чистит - если кухработницы Если они - дизентерия или что похуже - обеспечено.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 18:22
|
Guest Forum
|
хм... а если посудомойки будут выгребать канализацию... что подумают в СЭС? или ничего, нормально? я как-то не задумывался над этим
|
|
|
|
|
6.12.2006, 18:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата я как-то не задумывался над этим Если СЭС их застанет за этим занятием, мало не покажется! Если кого отравят и СЭС увидит это чудо - мало не покажется всем, включая проектировщика
|
|
|
|
|
6.12.2006, 18:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
А если Васю-сантехника СЭС увидит на куне? Посторонним-то вход запрещен. С вантузом на тарелках.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 18:37
|
Guest Forum
|
я не проектировал я только жироловочку делал из нержи, КМД
|
|
|
|
|
6.12.2006, 18:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Благими намериниями вымощена дорога сами знаете куда...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 18:51
|
Guest Forum
|
ФигВам... что нам теперь, Калашникова приговорить к пожизненному расстрелу? он автомат сделал - интересно, сколько из него людей перемочили...
|
|
|
|
|
6.12.2006, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(BUFF @ Dec 6 2006, 17:00 ) сколько шума-то... жироловка внутри - решение вынужденное, если я все правильно понимаю... видел я такие решения... желающим могу адрес сообщить, чтобы туда не ходить обедать расходы копеечные - но поднять до отметки канализации надо - собрали воду в дренажный приямок, загнали в сололифт, перекачали дальше. Но труба маленькая, а расход непостоянный. Перед сололифтом приходится жироловочку с решеткой ставить... маленькую, нестандартную, в комплект к сололифту - чтобы жир и обрезки овощей вылавливать, чтобы трубу маленькую не забило. В кафе на 80 посадочных мест Сололифт явно не поможет. А адреса Вашего кафе мне не надо, пожалуй. Раз уж преподаватель так рассуждает - то вывод один - обедай дома!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 19:35
|
Guest Forum
|
ну-ну... так что же не так в моих рассуждениях?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(BUFF @ Dec 6 2006, 19:35 ) ну-ну... так что же не так в моих рассуждениях? Насколько я Вас поняла: жироловку внутри помещения в нарушение СНиП - да пожалуйста, нет проблем! санприборы в общепите ниже канализационной сети наружной в нарушение СанПиН - да пожалуйста, нет проблем! И Вы спрашиваете: "Что не так в моих рассуждениях?" Да это просто Вы часом не принимали участие в написании СНиПа или СанПиНа? А то может быть отмените эти требования!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 20:10
|
Guest Forum
|
1. это - не жироловка. это - дополнительная защита от посторонних включений 2. мне - пока я не ГИП этого проекта, а разработчик этой самой жироловки (и только жироловки) - глубоко плевать. иначе получается "девушка, вот унитаз, задницу я вам вчера показывал... дайте туалетную бумагу". Мне лично - как ГИПу - хватает своих проблем. И решал я очень конкретную задачу, защитить сололифт (и, замечу - не в этом кафе на 80 мест) 3. сантехприборы ниже канализации - это грустный факт... и сражаются с фактом с помощью промежуточных емкостей и разрыва струи, разве нет? 4. очень правильное решение - гонять каждый день дядю Васю в керзачах чистить трубу, или перенести ресторан на крышу. Жаль, не проходит. Никто не соглашается, даже дядя Вася... 5. Когда Вас с одной стороны начнут дрючить согласующие органы, а с другой - заказчик (уже отдрюченный этими органами) - приходите, я Вам продам дополнительную защиту насоса от посторонних включений 6. Это решение было согласовано. может, Вам стоит сходить, возмущенно размахивая СНиПом, к тем, кто согласовал размещение ресторана в подвале? а все полуподвальные помещения в этой стране оставить без канализации... выгребные ямы - очень правильная вещь... Добавлено - 20:13 забыл... добавлю когда придете за жироловкой - я не буду выяснять у Вас соответствие Вашего проекта СНиП и СанПиН
|
|
|
|
|
7.12.2006, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Б-р-р! Как-то тема не туда зарулила! Я к Вам за жироловкой не собиралась идти. Обсуждаем здесь не этот вопрос. Когда Вы пишете: "сколько шума-то... ", значит Вам есть, что сказать по существу! Но по сути получилось, что отношения к этому вопросу Вы вообще не имеете! Не путайте народ, пожалуйста.
А по поводу согласований: В Москве согласовали строительство дачь в водоохранной зоне. Что-то согласователей не слышно, мучаются хозяева, а москвичи пьют воду, взятую из этой зоны. Зато никто не срамился, возмущенно СНиПом не размахивал! Все хорошо!
Так и с общепитом, не стоит плевать на здоровье других людей. Соблюдайте нормы безопасности, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|