> Требования к запорной арматуре для кислорода
BuTToN
сообщение 26.7.2019, 10:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.3.2019
Пользователь №: 357535



Добрый день!

Никак не могу найти толковой информации по требованиям к запорной арматуре применяемой в системах с рабочей средой -кислород.
Какие требуется документы для реализации таких продуктов.

По факту мы занимаемся поставкой фитинга и запорки из нержавеющей стали на высокое давление. И заказчик запросил для кислородной среды. Продукция корейская.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 26.7.2019, 18:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(BuTToN @ 26.7.2019, 12:57) *
заказчик запросил для кислородной среды

К запросу техничекая документация наверное должна прилагаться. Опросные листы там или тех требования. Иначе любая арматура будет ему подходить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BuTToN
сообщение 29.7.2019, 7:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.3.2019
Пользователь №: 357535



Цитата(Twonk @ 26.7.2019, 18:23) *
К запросу техничекая документация наверное должна прилагаться. Опросные листы там или тех требования. Иначе любая арматура будет ему подходить

Ничего нет кроме модели крана который они сейчас используют и который бы хотели поменять. В принципе мало информации по требованиям к оборудованию для применения в кислороде. Забугорной и то проще найти))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENnot
сообщение 12.8.2019, 10:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183827



Возможно, от Вашей фирмы хотят получить документально заверенное подтверждение, что арматура прошла очистку (обезжиривание) под кислород.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГС
сообщение 21.8.2019, 4:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36682



Арматура для кислорода должна соответствовать ГОСТ 12.2.052-81 "Оборудование работающее с газообразным кислородом"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glebshtin
сообщение 27.1.2020, 11:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.1.2020
Пользователь №: 371699



Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что в соответствии с ГОСТ 12.2.052-81 на кислородопроводе при давлении 15 МПа не допускается устанавливать редуктор, корпус которого выполнен из нержавейки, а клапанная часть из нержавейки (клапан) и VITON/Teflon (седло клапана)?
Может кто-нибудь ставил стальную арматуру на высокое давление, можете поделиться своими мыслями по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crio_its
сообщение 12.2.2020, 22:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.11.2017
Пользователь №: 331197



Такие ответы подойдут?
Прикрепленный файл  IMG_20200212_WA0000.jpg ( 57,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53

Прикрепленный файл  IMG_20200212_WA0001.jpg ( 74,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jekich
сообщение 4.8.2020, 18:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.8.2020
Пользователь №: 380262



К подборке кислородной арматуры необходимо подходить очень серьезно! Материалы уплотнения, металл, соответствие параметрам кислорода. К сожалению был свидетелем аварий с этим связанным, даже смертельный случай в компании был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения