> Установка ресивера сжатого вохдуха
ver.sh07
сообщение 28.11.2019, 9:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2019
Пользователь №: 369415



Возник такой вопрос
Есть ли возможность установки ресивера со сжатым воздухом (объем 1000 л) не в отдельно стоящем здании, а в помещении котельного зала?
В п. 65 ФНП сказано, что это возможно для сосудов, для которых по условиям технологического процесса или условиями эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений.

Какие именно условия должны быть соблюдены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 28.11.2019, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Рабочее давление сосуда какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ver.sh07
сообщение 28.11.2019, 12:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2019
Пользователь №: 369415



Цитата(SlavaYellow @ 28.11.2019, 11:44) *
Рабочее давление сосуда какое?

Максимальное рабочее давление 16 бар, работает при 6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 28.11.2019, 12:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



На каком давлении Вы работаете инспектора не интересует (главное чтобы не выше разрешенного - в Вашем случае 1,6 МПа). А у Вас зарегистрирован опасный производственный объект (ОПО)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ver.sh07
сообщение 28.11.2019, 14:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2019
Пользователь №: 369415



Цитата(SlavaYellow @ 28.11.2019, 12:51) *
На каком давлении Вы работаете инспектора не интересует (главное чтобы не выше разрешенного - в Вашем случае 1,6 МПа). А у Вас зарегистрирован опасный производственный объект (ОПО)?

Да, зарегистрирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 28.11.2019, 19:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



если максимальное давление 6 бар, и 1000л, и компрессор физически не может выдать больше 6 бар, то регистрировать в ростехнадзоре не надо
чтобы разместить в помещении, надо огородить кирпичной стенкой и выполнить расчет на взрывную нагрузку
это если соблюдать технический регламент по сосудам под давлением
а если по обычному, то поставить и забыть, всем плевать на не ростехнадзорные ресиверы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 29.11.2019, 11:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Цитата(ver.sh07 @ 28.11.2019, 18:07) *
Да, зарегистрирован.

А какой класс опасности ОПО? И что входит в реестр ОПО в качестве технических устройств?

Цитата(SmallBoy @ 28.11.2019, 23:48) *
если максимальное давление 6 бар, и 1000л, и компрессор физически не может выдать больше 6 бар, то регистрировать в ростехнадзоре не надо


Кто Вам такое сказал? Регистрация идет не по параметрам питающего источника, а по характеристикам сосуда работающеого под избыточным давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 29.11.2019, 12:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Цитата(SmallBoy @ 28.11.2019, 23:48) *
а если по обычному, то поставить и забыть, всем плевать на не ростехнадзорные ресиверы


Не всем. Тут нас давеча проверял Роструд, инспектор попросил предоставить следующие документы:

Паспорта всех сосудов, работающих под давлением;
Акт готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию;
Инструкции для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением и ответственного за его исправное состояние и безопасную эксплуатацию, а также производственная инструкция для рабочих, обслуживающих оборудование под давлением;
Графики планово-предупредительных ремонтов;
Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования и ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию; Инструкции по режиму работы;
Приказ о создании аттестационной комиссии;
Протоколы и удостоверения аттестации работников;
Приказ о допуске к самостоятельной работе персонала по обслуживанию оборудования под избыточным давлением;
Паспорт на компрессорную установку;
Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки;
Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорных установок;
График планово- предупредительного ремонта компрессорной установки;
Журнал проверки знаний обслуживающего персонала правил и инструкций;
Журнал (формуляр) учета ремонтов компрессорной установки.

И при НС (не дай Бог со смертельным исходом) в комиссию обязательно входит представитель РТН, даже если сосуды не ставились на учет в РТН. Кроме того приказ РТН №116 от 25.03.2014 никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 29.1.2021, 0:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Парни, подскажите была вроде норма, которая позволяла компрессоры на ресивере ставить где хочешь.

Поршневой компрессор 20 бар на ресивере 1м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 4.2.2021, 10:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Цитата(SmallBoy @ 29.1.2021, 4:30) *
Парни, подскажите была вроде норма, которая позволяла компрессоры на ресивере ставить где хочешь.

Поршневой компрессор 20 бар на ресивере 1м3


Не совсем так.
Агрегатированность компрессорной установки позволяет обойти п.64 ФНП ОРПД (установка возлухосборников на улице).
Соответственно Ваш сосуд установлен в помещении компрессорной установки. Требования к машинным залам компрессорных установок изложены в ПБ 03-581-03. Но это если мощность компрессорной установки более 14 кВт.
К тому же Ваш сосуд регистрируется в органах РТН. Так что если по-закону: регистрация ОПО, проект, ЭПБ и т.д.

P.S. Я ссылаюсь на "старую нормативку", с 01.01.2021 изменились НПА в области промышленной безопасности,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOLY258
сообщение 8.3.2021, 12:30
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.3.2021
Пользователь №: 388522



немного полезной информации для себя узнал!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:07