> Сопротивление местного вытяжного отсоса с жироуловителм, Прошу помощи в определении правильности расчетов
Oliva
сообщение 30.12.2021, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80370



Здравствуйте, очень нужна помощь в определении сопротивления МВО! У меня выходят разные цифры, и какая верная - не могу понять. Пожалуйста, помогите разобраться

Берем, к примеру, МВО-2,0МС-03х1,3 островной V-образный (2000х1300х400) с рекомендуемым производителем расходом воздуха по вытяжке 2700м.куб/ч. Производитель указывает, что вот этот вот рекомендуемый расход 2700 принят при сопротивлении фильтра 70Па. Также производитель указывает следующие данные:
Сопротивление фильтра при 500м.куб/ч - 7кг/м.кв
Проходное сечение 1п.м. вытяжного фильтра 0,055-0,065м²

Вариант 1:
У меня 8 жироуловителей, установленных параллельно, примерно длиной 3.9м. То есть, тогда у меня проходное сечение будет:
1п.м. – 0,055м² (по наихудшим)
3,9п.м. – 0,2145м² (по наихудшим)
При данной длине 3,9п.м. и площади фильтров 3,9*0,34=1,326м² (длина 1.95*2=3,9м, так как жироуловители с двух сторон отсоса, а 0.34м - это высота жироуловителей примерная со схемы) рекомендованный объем, с которого ведется расчет, будет:
1м² - 500м³/ч – 7кг/м² - 70Па
1,326м² - 2700м³/ч – 9,2кг/м² - 93Па

Вариант 2. Расчет по проходному сечению:
При 500м³/ч:
v=L/(3600*F)=500/(3600х0,055)=2,5252м/с
КМС=рсопр.1/рдин.1= р/(ρv²/2)=70/((1,2*2,5252²)/2)=18,29
рсопр.2=КМС*рдин.2=18,29*(1,2*(2,5252*1)²/2)=70Па
При 2700м³/ч:
v=L/(3600*F)=2700/(3600х0,2145)=3,5м/с
КМС=рсопр.1/рдин.1= р/(ρv²/2)=70/((1,2*3,5²)/2)=9,52
рсопр.2=КМС*рдин.2=9,52*(1,2*(3,5*2700/500)²/2)=2040Па

2700/500=5,4
5,4²=29,16, то есть 70*29,16=2041Па

Вариант 3. Расчет по площади фильтра:
При 500м³/ч:
v=L/(3600*F)=500/(3600х1)=0,1388м/с
КМС=рсопр.1/рдин.1= р/(ρv²/2)=70/((1,2*0,1388²)/2)=6055
рсопр.2=КМС*рдин.2=6055*(1,2*(0,1388*1)²/2)=70Па
При 2700м³/ч:
v=L/(3600*F)=2700/(3600х1,326)=0,5656м/с
КМС=рсопр.1/рдин.1= р/(ρv²/2)=70/((1,2*0,5656²)/2)=364,59
рсопр.2=КМС*рдин.2=364,59*(1,2*(0,5656*2700/500)²/2)=2040Па

Вариант 4. С БИО ЭИР. Расчет по площади фильтра:
При данной длине 3,9п.м. и площади фильтров 3,9*0,34=1,326м²
Расход, приведенный к 1м² фильтра L=l/F=2700/1.326=2036м.куб/ч на 1м.кв. фильтра
Сопротивление фильтра dP=L*/500*7
2700/1,326/500*7 = 28,5кг/м² = 285Па – это на 1м фильтра, а на 1,326*285=378Па

Вариант 5. Просто исходя из пропорций:
500м³/ч – 7кг/м² - 70Па
2700м³/ч – 37,8кг/м² - 378Па

Вариант 6. Тоже исходя из пропорций:
При данной площади 1,326м.кв. примерный объем, с которого ведется расчет, будет:
1м.кв - 500м³/ч
1,326м.кв - 663м³/ч
А потери давления на мю площадь:
500м³/ч – 70Па
663м³/ч – 93Па
Расход 2700м³/ч по вытяжке, тогда 2700/663=4,07, 4,07²=16,58. Тогда по вытяжке сопротивление в МО составит 93*16,58=1542Па

Помогите, пожалуйста, разбораться! Я понимаю, что 93Па и 2000Па - нереально как-то, но и пропорционально считать вроде неверно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения