> Водоснабжение и Пожаротушение, Одна установка повыш. давления на водосн. и пожар
sea_82
сообщение 14.9.2017, 8:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245920



Здр.! Возник вопрос от заказчика: можно ли поставить одну установку повышения давления (УПД) для водоснабжения и пожаротушения для двух кварталов. Схема водоснабжения через котельную: две нитки входят и два выходят. Я поставил отдельно УПД для водоснабжения и УПД для пожаротушения. Заказчик в целях экономии хочет поставить одну УПД для всего (логика его: расходы водоснабжения не сильно отличаются от расхода пожаротушения). Никогда такой вопрос не встречал, да и по требованиям вроде запрещено чтобы было УПД на всё (на весь комплекс мероприятий по ВК). Друзья нужен совет и конкретная ссылка на то что так делать нельзя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 70,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  __________2.JPG ( 62,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.9.2017, 11:14
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



З.!
Можно.
СП31
10.2. Число рабочих агрегатов следует оптимизировать (минимизировать) на основе технико-экономического расчёта, в котором должны быть учтены затраты на мероприятия по комплексной автоматизации и обеспечению энергоэффективности.
Для подачи воды в районы питания, существенно отличающиеся друг от друга по характеру водопотребления, по требуемым напорам, по рельефу местности необходимо выделять отдельные группы насосов, обеспечивающие оптимальный (энергетически и технологически) режим работы для этих районов питания. - как раз для вас, группы выделять не следует.
10.3. прим.3 При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по настоящей таблице, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе.
Все ровно, осталось только обеспечить:
СП30....2016
7.3.21. Для пожаротушения допускается использовать хозяйственно-питьевые насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственно-питьевые насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.
и СП31
10.2. Следует исключать или минимизировать избыточные напоры, развиваемые насосами при различных режимах работы, за счёт применения регуляторов давления, регулирующих ёмкостей, автоматизированного регулирования числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока.

ПС УПД готовую вы не найдете удовлетворяющую всем требованиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 14.9.2017, 17:11
Сообщение #3


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Надо построить совместную характеристику насосов при пожаре. И посмотреть, не захлопнется ли обратный клапан на хозпитьевых насосах. И какой расход дадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.9.2017, 23:38
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Совместную характеристику нужно и при раздельных группах на одну сеть построить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:05