VasilevskyME
сообщение 22.3.2013, 16:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 162984



Уважаемые гуру!

Поругайте решение.
Квартира, 75 кв.м.
Буду делать вентиляцию с рекуперацией.
Сталинка, электрической мощности мало.

Хотелось бы сделать и увлажнение.
Но паровое не очень подходит - мало электричества.
Устанавливать ультразвук в канал - боязно. Легионеллы вокруг smile.gif

Как вам идея поставить ультразвук (Carel HSU 02DU000) близко к выходу из канала?
Я бы установил его на выходе в зал. С комнатой и кухней сам перемешается, да и рекуператор слегка усреднит за несколько циклов.

Скорость на выходе, я прикинул, будет примерно 1,5 метра в секунду.
Или есть заметный риск, что на полу возникнет лужа?
Воздух будет холоднее комнатного, так что к потолку не пойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.3.2013, 16:41
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



VasilevskyME, знаешь, ничего из этого не выйдет. Ультразвук затащить в жилое помещение - не умно. Вам оросительных камер мало? Я не знаю, такого размера где найдете, но как вариант, изготавливать самому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.3.2013, 18:40
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Очень простой вопрос - как собираетесь реализовать управление увлажнителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 22.3.2013, 22:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



При установке рекуператора с перекрестно-точным (или противоточным) теплообменником атмосфера помещения быстро высохнет и увлажнитель станет нужен. Но. Появление увлажнителя только усугубит возможности перемерзания и отключения рекуператора. Ведь практически вся влага, поступившая в воздух, по законам сохранения соберется в теплообменнике и прекратит вентиляцию. Вы ведь не этого хотели добиться? Не уживаются эти два компонента, воюют друг с другом.
Поэтому используйте оборудование, построенное на регенераторе. В таких установках часть влаги возврашается со свежим воздухом атмосфере помещения. И увлажнитель скорее всего не потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2013, 11:22
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Опять?

А я вот какой вопрос задам, а при самой простой приточно-вытяжной вентиляции помещение тоже "высохнет"?
Cryos, вы с фирмой Electrolux никак не связаны? У них лет эдак восемь-десять тому трюк был рекламный, "Наши нагреватели не сушат воздух", назывался. Чистый развод покупателей, как и ваш текст выше.

По теме. Влагосодержание воздуха на улице зимой - менее грамма воды на килограмм воздуха. Требуемое в помещении по условиям комфорта - около пяти грамм по границе комфорта. "Недобор" может быть десятикратным и НИКАКОЙ, подчёркиваю, НИКАКОЙ "частичный возврат" тут не поможет. Зимой, чтобы обеспечить условия комфорта - только доувлажнение.


Кстати, Cryos, вы либо ошибаетесь, либо лжёте вот тут:
Цитата
практически вся влага, поступившая в воздух, по законам сохранения соберется в теплообменнике и прекратит вентиляцию
вариант выберите сами, по вкусу. А потом расскажите ещё одну сказку, как влага собирается в локальном охладителе (кондиционере) и прекращает кондиционирование. Ну, по закону сохранения.


Автору темы.
Не ставьте канальный ультразвуковой. В Ваших условиях это не нужно. Спокойно поставьте локальный(ые) увлажнитель(ли). Хотите - ультразвук от Bionair, к примеру. Хотите Carel, ну может нравится он Вам, тогда паровичок, есть у них такой, модель на сайте поищите. Не найдёте, отпишитесь, я найду её в архиве каталогов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasilevskyME
сообщение 23.3.2013, 13:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 162984



Цитата(Skaramush @ 23.3.2013, 12:22) *
Не ставьте канальный ультразвуковой. В Ваших условиях это не нужно. Спокойно поставьте локальный(ые) увлажнитель(ли). Хотите - ультразвук от Bionair, к примеру. Хотите Carel, ну может нравится он Вам, тогда паровичок, есть у них такой, модель на сайте поищите. Не найдёте, отпишитесь, я найду её в архиве каталогов.

Спасибо всем за комментарии, но я так просто от вас не отстану smile.gif
Я точно знаю, что локальные (которые без подключения к воде) мы месяца через 2 забросим.
И мне, и жене будет лениво с ведрами бегать.
Если и ставить локальные - то подключаемые к воде.
В принципе, я рассматривал варианты того же карела, которые ставятся не в канал, а отдельно.
У них такие есть и на ультразвуке, и паровые.
Но разницы в этом случае с канальным (на выходе из канала) вроде как и нет. Только вид портят, а так то же самое.
Carel не догма, просто не так много подключаемых к воде увлажнителей.

Я так и не понял, в чем минус установки увлажнителя на выходе из канала.
И в чем минус ультразвука, кроме необходимости использовать осмос.
Во влияние его на здоровье я не верю. Такие высокие частоты катострофически гаснут на расстоянии в доли миллиметра.
Если уж бояться - то тогда каких-нибудь мобильников, wi-fi, печек свч и т.д. smile.gif

Что касается управления им - а в чем проблема?
К нему есть настенный пульт с датчиком влажности (а можно отдельный вроде).
Расположить метра через 3-4 на стене от выхода из канала да и все.
Влажность же мало отличается в пределах одного помещения.

Ну и настроить пропорциональное управление, чтобы поддерживалось процентов 35-40.
А в другой комнате и кухне - уж сколько получится. Всяко лучше будет, чем без увлажнителя.

Я не стремлюсь к идеальному климату, но типичные зимние 10-15 % меня не устраивают.

Если вы считаете, что именно ультразвук на выходе из канальника не гуд, и надо паровой - скажите почему. Можно и такой вариант рассмотреть.

Просто в рамках всего ремонта сейчас у меня установка увлажнителя пройдет практически незаметно. А потом городить уже точно не буду.

Сообщение отредактировал VasilevskyME - 23.3.2013, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 23.3.2013, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



to Skaramush

+1 smile.gif (если не обращать внимание на форму подачи)

Поддерживаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2013, 15:25
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Stef, с формой ответа Cryos я Вас понимаю, но Вам не известна предыстория. У человека одна цель - предлагать собственновыдуманное устройство, работоспособность которого (не как теплообменного блока, а как устройства для вентиляции) им не подтверждена никак и более чем сомнительна. Отсюда и реакция на маскируемое подталкивание "поинтересоваться, а что за регенеративный".

Автору темы.

Монтируемый в воздуховоде или секции агрегата увлажнитель имеет свою логику управления. Мостить подобную конструкцию и пробовать "учить" его работать на поддержание влажности в помещении я Вам категорически не рекомендую. Про подключаемые к водопроводу - Вас можно понять. Ну так подключайте, моделей, с таким подключением сколько угодно. Есть даже простейший и надёжный, как зубило китайский центробежный распылитель, нечто вроде старого доброго советского увлажнителя "Комфорт", но с подключением к водопроводу и (вот это Вы упускаете, возможно, в своих размышлениях) к канализации (!). Для стационарного это обязательно. Или увлажнение в один неприятный момент может распространиться на соседей снизу, предварительно увлажнив Вам стены и полы. То есть - возможностей выбора локального стационара - море. Не Мёртвое, а бескрайнее.

В чём проблема ультразвука? Так Вы сами назвали - необходимость тонкой очистки воды. Или Вы быстро достаточно попрощаетесь с мембранами. Кстати, как пел Высоцкий в "Алисе в Стране Чудес", "Для быстроты, для простоты..." ищите себе не паровой и не ультразвук, а центробежный. К качеству воды не требователен настолько. "Кушает" мало. Для жилья возможности и точность поддержания параметров - за глаза достаточная. Вариантов - хватает.

В чём минус "на выходе из канала".
А зачем Вам скрещивать Ужа с Ежом? По параметрам в какой точке Вы (ещё раз) собираетесь им управлять? Рекуператор Вам ничего абсолютно не "усреднит". Он не возвращает удалённый воздух, именно таким он задуман и сделан. То есть, получите Вы переувлажнение у выхода, с возможностью "Дождика в четверг 24/7" и разнобой по влажности по помещениям. В зависимости от циркуляции воздуха.

Вы ищете решение в стиле D&G, это, в данном варианте, не Дольче и Габбана. Это, извините, Дорого и Глупо. Сложно, не надёжно, перемудрёно и не имеющее резона.
Упрощайте. У Вас квартира, а не центр климатических исследований с имитацией "от Арктики до Тропиков".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasilevskyME
сообщение 23.3.2013, 18:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 162984



Не поделитесь ссылками на подобные модели?
Из центробежных, подключаемых к воде и канализации, я ничего не видел, кроме Venta, в районе 200 т.р.
Про канализацию я знаю.

Сообщение отредактировал VasilevskyME - 23.3.2013, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2013, 18:17
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для примера вот - смотрите И остальные на странице. Чего "покруче", это уже эти ну и поиском, по окрестностям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasilevskyME
сообщение 23.3.2013, 20:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 162984



Понял про что Вы.
Я с самого начал хотел поставить в две комнаты Coral humiDisk.
Это аналог того, на что вы дали ссылки.
Но я где-то вычитал, что они шумят.
Если вы видели/слышали как такие работает - напишите, плиз, это действительно очень мне интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.3.2013, 20:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Шо будет я щаз скажу: смонтируете распылитель и пользоваться не будете. Первая на дыбы встанет жена. На мебели, стекле и т.д. появится налёт - вода из водопровода с минералами, хлоркой и т.д. - всё в сухом виде серого цвета налёт....Это эстетика...., кто понимает..... smile.gif
Что дёшево - сердито! Закон природы, однако.....

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 23.3.2013, 21:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Срезал. smile.gif
Опыт ценнее любых рассуждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasilevskyME
сообщение 23.3.2013, 21:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 162984



Ну ёмас-демас!
Я же говорю, буду пользоваться водой после осмотического фильтра.
После него нет кальция.
Я много лет использую.
В чайники за несколько лет использования нет никакого налета.

Поэтому аргумент с необходимостью подготовки воды лишний.
Стоит система очистки - копейки.
В эту квартиру я вообще хочу поставить более производительный осмос и бак побольше, чтобы и стиральная машинка и посудомойка брали эту воду.
Повторюсь, это небольшие деньги, просто нужно сделать и пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2013, 0:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(VasilevskyME @ 23.3.2013, 20:43) *
Ну ёмас-демас!
Я же говорю, буду пользоваться водой после осмотического фильтра.
После него нет кальция.
Я много лет использую.
В чайники за несколько лет использования нет никакого налета.

А вот постоянно использовать такую воду для питья не очень полезно.
В Германии, если есть смягчители, то для использования в пищу есть смесительный клапан с обводом, который добавляет в смягчённую воду часть необработанной воды. И это они делают не от дурости......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.3.2013, 5:30
Сообщение #16





Guest Forum






Если в увлажнителе имеет место быть уровень воды. И датчики уровня - электродные. То возможно, что "осматическую воду" (пардон) тоже нельзя будет применять. "Возможно", потому что разная бывает степень осмотизировывания воды.
Был такой случай. Обошёл этот осмотизировывающ(щ)ий аппарат байпасом(экономия букв) и запитал через два 10"-вых фильтра. Какие картриджи поставил - не помню.
А пока лепил это всё (а понадобилось 2 дня), забросил в колбы увлажнителей паровых (2шт), солевые таблетки для посудомойки (2шт)

Выводы:
2/2=1 mellow.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.3.2013, 5:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 10:54
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jota @ 23.3.2013, 23:02) *
А вот постоянно использовать такую воду для питья не очень полезно.
В Германии, если есть смягчители, то для использования в пищу есть смесительный клапан с обводом, который добавляет в смягчённую воду часть необработанной воды. И это они делают не от дурости......


Именно. Дистиллировка для питья применяется, к примеру, но ограничено и в лечебных целях - на вымывание солей из организма. И после осмоса эффект подобный.
Противопоказана нам "сверхстерильность" в повседневном применении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.3.2013, 11:41
Сообщение #18





Guest Forum






Нет. Тут все всех не поняли. Её в увлажнитель нельзя, если у увлажнителя электродные датчики уровня. Если же у увлажнителя всё таки электродные датчики уровня, то лучше заранее позаботиться о байпасе. Хотя проще обойтись обыкновенным умягчителем.
То же касается и посуды и всяких чайников с кипятильниками. Но никак не касается увлажнителей.
Кстати, в паровых увлажнителях соль от таблеток находилась в колбах до следующей автоматической промывки (почти неделя). Ультразвуковой, конечно и двух суток не протянул бы. Выскочил бы в ошибку. Мол "воды нет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 12:23
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Все всё поняли, просто говорим о разном. Вы о проводимости воды, что имеет место быть. Но и некоторая не полезность для организма употребления постоянно "переочищенной" воды тоже присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.3.2013, 12:35
Сообщение #20


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Skaramush @ 23.3.2013, 19:17) *
Для примера вот - смотрите И остальные на странице.

Эти предназначены для установки в системы воздушного отопления и не работают даже при Т=100F* (это 36С*, не так ли?)

Канальный ультразвуковой увлажнитель. http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=2

Модель малой производительности http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=2

Насколько я понял из описания, проводимость воды ограничена сверху. То есть чем вода чище, тем лучше.
В паре с обратным осмосом должен работать нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 16:15
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Alex_ @ 24.3.2013, 11:35) *
Эти предназначены для установки в системы воздушного отопления и не работают даже при Т=100F* (это 36С*, не так ли?)


Опа... А это из чего следует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 24.3.2013, 18:19
Сообщение #22





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не надо так реагировать. Цена на канальный УЗ увлажнитель успокоит любого оптимиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 18:32
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Эт вы зря. Есть примеры в личной практике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.3.2013, 19:13
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ 24.3.2013, 13:23) *
Вы о проводимости воды, что имеет место быть. Но и некоторая не полезность для организма употребления постоянно "переочищенной" воды тоже присутствует.

К тому мои заказчики и пришли. Со временем mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 24.3.2013, 20:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



А кто знает, какое будет поле значений относительной влажности в помещении...
Можно предположить, что в верхних углах помещения она будет максимальна.
А является ли увлажнение воздуха в "стандартной коробке" расчетным режимом теплофизики ограждающих конструкций.
Ясно, что изменится допустимый "Температурный индекс" или критичный уровень низкой температуры внутренней
поверхности, связанной с мостиками холода, определяется при помощи отношения температуры внутренней поверхности, температуры внешнего и внутреннего воздуха (Hens 1990, EVS-EN ISO 13788). Это изменение может быть критично при низких температурах наружного воздуха.
Влага под обоями, в слое покрытия и т.п. не есть айс. Осторожней надо... и надо ли... Деревнями от плесени вымирали... бросали все и уходили на новое место...

Сообщение отредактировал Бойко - 24.3.2013, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 20:15
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ага. Но и про пересыхание слизистой при (стандартный вариант) относительной в 15-20 (макс) процентов зимой, плюс все сопутствующие прелести не надо забывать. Крайности - плохо всегда. Вот чтобы оптимум получить, мы, вообще-то, существуем. Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 24.3.2013, 20:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Skaramush @ 24.3.2013, 20:15) *
Ага. Но и про пересыхание слизистой при (стандартный вариант) относительной в 15-20 (макс) процентов зимой, плюс все сопутствующие прелести не надо забывать. Крайности - плохо всегда. Вот чтобы оптимум получить, мы, вообще-то, существуем. Как-то так.
Выделил Бойко...

Наверное.. Только сколько % "мы" выявляет мостики холода, считает температурный индекс помещения, изучает температурное и "влажностное" поля помещения... перед тем как "впарить" клиенту увлажнитель...
0,1% не слишком оптимистичная оценка?

Лень много писать, но существуют точки зрения... периодическая "обработка" помещений сухим воздухом крайне полезна для помещения... сухой воздух реально вреден и ощущается ограниченному числу людей... переувлажненный воздух в помещении просто опасен для человека... оно надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 20:42
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В пересушенном воздухе более активно развивается патогенная пакость вроде вирусов. Как и писал - крайности всегда плохо.
Наличие пыли в большем количестве также - для всех. Со всеми "вы-чхи-хающими".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.3.2013, 20:47
Сообщение #29


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Чтобы переувлажнить воздух в помещении при сильных морозах за бортом, надо очень сильно постараться...
Постараться в кавычках. А если делать по-человечски, то влажность легко контролировать, управляя производительностью парогенератора. Никто же не врубает отопительные котлы на полную мощность и постоянно.
А вот уйти от влажности 10...14% к 30% (хотя бы) лично мне очень хочется. Можно даже устраивать периодические "просушки". Вот думаю пока...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 24.3.2013, 20:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Skaramush @ 24.3.2013, 20:42) *
В пересушенном воздухе более активно развивается патогенная пакость вроде вирусов. Как и писал - крайности всегда плохо.
Наличие пыли в большем количестве также - для всех. Со всеми "вы-чхи-хающими".
Выделил Бойко

/Вы ошибаетесь... как раз влажный воздух способствует развитию флоры в воздухе/одеялах и подушках и на слизистых человека..

Так например... бытовой/пылевой клещ начинает размножаться при влажности больше 45% и погибает при влажности ниже 20%.. Это легко найти. Примерно так для грибка и плесени.... Потому и говорят про "дезинфекцию" помещения сухим воздухом... Про человека похоже....

Ну пыль надо убирать... а не брызгать на грязные полы водой... mad.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 24.3.2013, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 13:48