в разделе тушения обсуждалось не раз. рукав провисает от воды, рабочая длина рукава 20м вроде не более 16-17м. так же по сп10 п.4.1.8 говориться, что не рукав нужно тянуть, а компактную часть струи, то есть минимум 6м можно брать сверху. например, взяв по таблице кран ду50 (ду65 13мм не существует, 16мм редкость) со спрыском 13мм получаем минимальную струю 12м при расходе 2,6л/с, то есть прибавляем 12 метров, но напора ей (струе) нужно больше, при работе от сети без насосов может не подойти.
компактная часть струи не поворачивается
если рукав до двери не дотягивается, то в помещении тушения не будет.
правильность расстановки ПК лучше проверять в автокаде не кругом, а ломанной полилинией 15-17м (в зависимости от изгибов) и прямым участком на конце, равным компактной части струи. эта конструкция должна попадать в дальние точки помещения.
еще нельзя забывать, что на путях эвакуации не должно быть выступающих из плоскости стен элементов (см сп 1) на высоте менее 2,2м. шкафы утапливайте в стену и давайте задание на устройство ниш.
в вестибюле по СП10 п.4.1.4 лучше сделать 2 ПК, для вас не критично. вывести как минимум 1 лучше в этот же вестибюль.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 19.6.2018, 15:23