> AQM2000A-1R, Вопрос
Aragreem
сообщение 19.1.2006, 15:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603



Уважаемые коллеги, если у кого есть возможность, скиньте пожалуйста описание и инструкцию по установке и настройке на привод AQM2000A-1R.Или если знаете, то на пальцах объясните один вопрос. Меня конкретно интересует, как можно перевести управляющий сигнал с 2...10В (который у него ставится по умолчанию) на 0...10В!!! huh.gif

С уважением Aragreem,
aragreem@email.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.1.2006, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Упоравляющий сигнал 2-10В? Это точно?

Здесь есть достаточно про привод:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _AQM_.rar ( 65,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1684
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_air_wave_*
сообщение 19.1.2006, 18:01
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Aragreem @ Jan 19 2006, 15:33 )
Меня конкретно интересует, как можно перевести управляющий сигнал с 2...10В (который у него ставится по умолчанию) на 0...10В!!! huh.gif

Один раз видел инструкцию для Regin AQM, где было подробно расписано как убрать мертвую зону в 20%. Попробовали ее для аналогичного Neptronik, чето не получилось.
Там в определенный момент времени нужно нажать на кнопку.
Попробовал найти в Инете хотя бы английском. Глухо sad.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.1.2006, 19:29
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



можно обойтись и без инструкций, достаточно знания закона Ома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aragreem
сообщение 21.1.2006, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603



Узнал я наконец, каким макаром можно его запрограммировать. Прислали описание из Арктики, за что большое им человеческое спасибо.
Если кому-то интересно, то могу сообщить: настройка нуля.
После установки привода и подачи питания 24В в течение первых 10 сек. нажать и удерживать кнопку SW1 пока однократно не мигнет светодиод. Это активирует функцию установки нуля. Отпустить кнопку, светодиод будет светиться, затем подать на управляющий вход 0В или можно любое другое значение и нажать и отпустить кнопку SW1.Светодиод должен мигнуть (значит он принял значение нуля). Дальше нажать и отпустить ещё раз SW1, через 2 сек. светодиод погаснет и привод будет готов для работы 0...10В. Диапазон в данном приводе может ограничиваться не только 10В, можно выставить и любое другое значение, главное чтобы оно было выше минимального предела на 3В. Для этого после выставления нуля перед повторным нажатием SW1 нужно подать управляющее напряжение которое должно быть в диапазоне максимальным. Вот, в принципе и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.1.2006, 11:39
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а получилось выставить 0...10В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aragreem
сообщение 22.1.2006, 18:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603



biggrin.gif Всё пучкова! Работает (по крайней мере шевелился, когда я ему посылал сигнал от 0 до 2В). Так что я думаю получилось. ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ALB_*
сообщение 24.1.2006, 19:35
Сообщение #8





Guest Forum






Если внимательно прочитать фирменное описание (вкладываемый в упаковку каждого привода лист) на привод AQM2000A-1R, то там прямо сказано следующее:
- на вход привода, настроенного на работу по сигналу 0-10 В, можно подавать входное напряжение от 0 до 10 В;
- привод МОЖНО ПЕРЕСТРОИТЬ на другой диапазон входных напряжений, НО ТОЛЬКО НАХОДИТСЯ ЭТОТ ДИАПАЗОН ДОЛЖЕН В ПРЕДЕЛАХ не выходящих за 2-10 В !!!
Т.е., если верить этому документу, привод AQM2000A-1R настроить на работу с нуля вольт нельзя.
В приведённом там же примере всё это подробно разъясняется.

При этом привод типа AQM24-05S, практически аналогичный приводу AQM2000A-1R, согласно своему описанию перестраивается на работу с нуля вольт.

Внешне эти приводы одинаковы и крышку с одного можно абсолютно спокойно ставить на другой привод.
Но находящиеся под крышками платы очень отличаются по виду.
Главное отличие - у привода AQM24-05S клеммник на четыре присоединительных клеммы "под винт", а у привода AQM2000A-1R на клеммнике пять клемм (одна из них - четвёртая, не задействована)! Это, кстати, отражено на шильдиках, наклеенных на крышках данных приводов.

В прошедшую пятницу специально проверил соответствие данных описаний на практике, проводя регламентные работы на одном объекте, где стоят привода как AQM2000A-1R, так и AQM24-05S.

Так вот, перестроить AQM2000A-1R на работу с нуля вольт не удалось!
Многочисленные попытки перестроить привод на работу начиная с нуля вольт ни к чему не привели. Привод перестроить минимальное значение рабочего сигнала ниже 2 В отказался. Настроить диапазон в предела от 2 до 10 В - это пожалуйста, только бы выполнялось приведенное в описании ограничение, что верхнее значение диапазона должно быть как минимум на 3 В больше нижнего (и естественно, минимальное значение не может быть больше 7 В).
Т.е. настроить привод типа AQM2000A-1R на диапазон входного сигнала, скажем, от 3 до 6 Вольт, или от 7 до 10 В можно, а вот на диапазон от 0 до 10 В привод категорически отказывается настраиваться, как и на любой другой, начинающийся с нуля вольт, диапазон!
Привод AQM24-5S прекрасно перестраивается на работу в диапазоне с нуля вольт, что полностью соответствует его описанию.
Методика перестройки диапазона у этих приводов абсолютно одинакова.
Фирменное описание для привода AQM2000A-1R прилагается к данному сообщению и это описание можно найти на сайте www.regin.se фирмы REGIN.

Сообщение отредактировал LordN - 24.1.2006, 21:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AQM2000A_1R_i.pdf ( 0 байт ) Кол-во скачиваний: 1882
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aragreem
сообщение 28.1.2006, 0:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603



Ну вот я разговаривал с представителем технического отдела Арктики, и мне сообщили что всё-таки возможно выставить 0В и прислали мне по факсу следующий мануал на русском языке, судите сами, у меня всё-таки 4 привода AQM2000A-1R (так написано на коробке, прилогающемся описании на разных языках [кроме русского] и на крышке самого привода) и все почему-то шевелятся даже при подаче сигнала от 0 до 2В.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________Aqualine.pdf ( 155,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1437
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Nick_*
сообщение 28.1.2006, 2:45
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Aragreem @ Jan 28 2006, 00:31 )
Ну вот я разговаривал с представителем технического отдела Арктики, и мне сообщили что всё-таки возможно выставить 0В и прислали мне по факсу следующий мануал на русском языке, судите сами, у меня всё-таки 4 привода AQM2000A-1R (так написано на коробке, прилогающемся описании на разных языках [кроме русского] и на крышке самого привода) и все почему-то шевелятся даже при подаче сигнала от 0 до 2В.

Не ужели после долгих морозов спецы в Арктике ожили!?!?!?
Респект Вам "Арктиковцы"!!!
clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 28.1.2006, 16:03
Сообщение #11





Guest Forum






Приветствую всех участников форума!

Цитата(Aragreem @ Jan 28 2006, 00:31 )
Ну вот я разговаривал с представителем технического отдела Арктики, и мне сообщили что всё-таки возможно выставить 0В и прислали
мне по факсу следующий мануал на русском языке, судите сами, у меня всё-таки 4 привода AQM2000A-1R (так написано на коробке, прилогающемся описании на разных
языках [кроме русского] и на крышке самого привода) и все почему-то шевелятся даже при подаче сигнала от 0 до 2В.

Оригинал упоминаемого текста можно найти здесь:
http://www.soliton.com.ua/data/pdf/rus/AQualine_r.pdf
А рядом - информацию по другим продуктам NEP, и не только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kokych_*
сообщение 22.4.2009, 13:18
Сообщение #12





Guest Forum






Помогите пожалуйста найти мануал для AQM2000A-1R, желательно конечно на русском языке. Если нет такого то хоть на английском. Ссылка находящаяся в этом форуме не работает. Вышлите пожалуйста документ на адрес: kokych@yandex.ru
Заранее благодарен.
Ваш измученный поисками Кокыч!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.4.2009, 15:06
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



файл действительно пропал куда-то
ищите тут
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=AQ...+Google&lr=
если найдёте - прицепите в тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 1.12.2009, 11:50
Сообщение #14


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Была у меня как-то раз подобная проблемма... Насчёт того что в таких приводах можно настроить работу с 0В - чушь! Ничего не получится! Тогда пришлось даже разработать согласующую схему которой и могу поделиться...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_конвертирования_0_10В_в_2_10В.jpg ( 258,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.12.2009, 13:05
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
пришлось даже разработать согласующую схему которой и могу поделиться
ужос blink.gif

все что нужно - два резистора и выход напруги +10VDC

из резисторов собираете делитель, один конец делителя на выход 0..10, второй - на +10VDC.

подсказать как посчитать номиналы резисторов? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 1.12.2009, 13:34
Сообщение #16


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Если бы всё было так просто! У меня например такой вариант не прошёл по след причинам: 1) в контроллере не было выхода "опорного" напряжения +10В; 2) если сделать эти 10Vdc самому другим трансом, то вы можете с удивлением обнаружить что ноль (COM, GND, общ. точка как хотите назовите) относительно которого контроллер формирует свои 0...10В имеет потанциал относительно созданного вами опорного напр. +10В, причём потанциал иногда даже с пульс составляющей - вывод: это разные общие точки имеющие разные потанциалы, и их нельзя просто так взять и рпитянуть в делитель! им нужно сделать корректную гальваническую развязку! А если в контроллере свой собственный внутр блок питания импульсный (что сейчас модно), то потанциалы полюбому будут разные+ с пульс составляющей. Это я не в укор, а просто чтобы те кому эта тема актуальна знали о всех подводных камнях в этой теме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soliton-ua
сообщение 8.12.2009, 15:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438



Цитата(kokych @ 22.4.2009, 14:18) *
Помогите пожалуйста найти мануал для AQM2000A-1R, желательно конечно на русском языке. Если нет такого то хоть на английском. Ссылка находящаяся в этом форуме не работает. Вышлите пожалуйста документ на адрес: kokych@yandex.ru
Заранее благодарен.
Ваш измученный поисками Кокыч!!!!

Оригнальный файл с описанием на русском здесь http://soliton.com.ua/catalog/nep/NEP-AQualine-RU.pdf. Техподдержка по приводам Neptronic: soliton(at)soliton.com.ua. Новое обозначение серии AQM2000 -> AM000. Оригинал на английском http://www.neptronic.com/CenterPage/pdf/En...ctuators/AM.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaviar
сообщение 3.1.2010, 11:34
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.1.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 14468



Да парни... newconfus.gif всё оказывается очень просто. Если вы используете АКВУ 24 у неё есть встроенный инвертор. Подаёте сигнал с выхода на инвертор с инвертора на привод AQM2000 или АМ060. DIP преключатели ставите в соответствующие положения и ву-а-ля. clap.gif А привод что AQM200, что АМ060 пепестраиваются на диапазон 0-10 вольт. Проверено лично. всё работает. Если у кого не получается, спрашивайте - отвечу.

Сообщение отредактировал Kaviar - 3.1.2010, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.1.2010, 12:55
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Если у кого не получается, спрашивайте - отвечу.
а просто ответить не получается? тут вопросы были..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Велнеспарк
сообщение 3.4.2010, 18:36
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50416



Парни большое спасибо за все Ваши подсказки примеры и мысле rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.2.2012, 17:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Приветствую форумчан. Вот и я натолкнулся на 4 приточки с этими клапанами. Причем дри ведут себя адекватно, а вот с 4-м беда какая-то. во первых все клапана мигают один раз в несколько секунд. Этот же клапан выдает две вспышки подряд, а потом делает паузу. В мануале про световую индикацию из 2-х вспышек ни слова. или это у клапана самодиагностика такая, и он говорит, что типа неисправен. Далее еще интереснее. Этот привод не реагирует на управляющие сигналы, но пр этом если вручную закрыть клапан, то он так и останется закрытым, но только до тех пор, пока на него не подашь напряжение. Тогда он опять открывается наполную. на кнопку автокалибровки клапан не реагирует.
Вот такая петрушка с этим клапаном. Я конечно понимаю. что самое простое. это заставить владельца приточки заменить привод, но вот только для этого нужно аргументировано доказать, что клапан неисправен, а не загнан в какой-то режим. Длительное (на пару часов) сбрасывание питания ничего не меняет в поведении привода.
Может кто-то знаком поближе с этим приводом и сталкивался с такой ситуацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg.g
сообщение 19.9.2012, 20:14
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96290



Подобная проблема! Народ, выручайте!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Владимиров...
сообщение 10.11.2012, 22:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268



Уважаемые коллеги! Пожалуйста, подскажите. При соединении клапана STR и его привода необходимо наворачивать контргайку на резьбу штока. На клапане эта гайка уже навернута при поставке, а в пакетике с ЗИПом к приводу лежит ещё одна гайка, но более тонкая. Какую из них ставить? Или это не имеет значения? Или надо ставить все гайки (если влезут)? Надо ли ставить резисторы из того же ЗИПа, если сигнал управления 0-10V?
И ещё один вопрос. Столкнулся с тем, что в разных поставках стали попадаться клапана STR с очень тугим штоком штока. Это брак? Или производитель изменил конструкцию сальника? У нас такая ситуация с клапанами STR20-4.2. Те клапана, которые выпущены в 2010 году, ходят легко, а два экземпляра выпущенные в 2011 году, ходят очень туго. Год и неделя выпуска указанны на наклейке размещенной на клапане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 10.11.2012, 22:31
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Денис Владимирович @ 11.11.2012, 0:14) *
Уважаемые коллеги! Пожалуйста, подскажите. При соединении клапана STR и его привода необходимо наворачивать контргайку на резьбу штока. На клапане эта гайка уже навернута при поставке, а в пакетике с ЗИПом к приводу лежит ещё одна гайка, но более тонкая. Какую из них ставить?

Тонкая гайка служит контргайкой, вроде как.

Сообщение отредактировал Iroha - 10.11.2012, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Владимиров...
сообщение 13.11.2012, 0:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268



Гайки оказались из разных материалов. Та, которая изначально стоит на теле клапане, надо снять и не использовать, так как она из обычной оцинкованной стали и будет ржаветь. А гайку из нержавейки (вложена в коробку привода) надо установить, как контргайку. По цвету гаечки отличаются, поэтому не перепутаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vivarst_*
сообщение 15.11.2012, 14:24
Сообщение #26





Guest Forum






Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания ООО "РемСтройТехно-Сервис". Мы являемся дистрибьюторами Канадской фирмы NEPTRONIC-производителя линейных AT & AM приводов , о которых идет речь в Вашей дискуссии. Наши приводы утсанавливают на своих клапанах такие известные в мире компании, как Invensys, Johnson, Honeywell, Tour Andersson, Danfoss, Lo Beer и другие. Фирма Regin также входит в их число. Приводы для клапанов Regin имели раньше маркировку AQM 2000A-1R и AQM 2060A-1R. Теперь они маркируются AM000-2R и AM060-2R (приводы с электронной системой безопасности-электронной возвратной пружиной). Скачать самую свежую инструкцию по монтажу приводов в последней модификации можно здесь: http://www.rst-s.ru/files/actuators/am_new_-_rus.pdf. Инструкция для моделей приводов в предыдущей модификации здесь: http://www.rst-s.ru/files/actuators/am-rus.pdf Отеты на любые технические вопросы Вы можете получить у наших специалистов по телефону (495)411-94-18 или e-mail: 4119418@rst-s.ru.

Сообщение отредактировал vivarst - 15.11.2012, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Protus
сообщение 20.11.2012, 3:38
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170812



Да уж, какой идиот придумал этот привод. mad.gif Хоть описание бы приличное сделали. Сейчас тоже с настройкой на 0-10В заморачиваюсь. К стать спасибо Всем за умные мысли и мануал. Еду пробовать blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vivarst_*
сообщение 20.11.2012, 9:57
Сообщение #28





Guest Forum






Уважаемый, зачем пробовать? Позвоните специалистам, если есть вопросы и что-то неясно в ТО. Эти приводы мы поставляем в Россию с 2005 года и никаких проблем у тех, кто с нами работает нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Protus
сообщение 20.11.2012, 15:57
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170812



Спасибо, разобрался кстати все начало регулироваться, а то что нет с ними проблем это не правда и тому подтверждение весь этот форум. Почитайте и сами все поймете. Кстати если бы не Ваши ссылки на поспорта я бы врятли разобрался rolleyes.gif за что Вам персональная уважуха и респект....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vivarst_*
сообщение 20.11.2012, 16:19
Сообщение #30





Guest Forum






Проблем действительно нет, но у тех, кто берет приводы непосредственно у нас. Из форума четко понятно, что люди не имели даже инструкций, а сам-то привод очень простой в подключении и надежный в эксплуатации. Обращайтесь, если что-то еще будет нужно, всегда рады помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:25