MMXX
сообщение 12.8.2008, 15:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21420



Какие есть нормы на поектирование внутреннего пожаротушения театров, коме СНиП "Общественные здания"? Подскажите пожалуйста. Есть ли альтернатива водяному пожаротушению театров? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 18.8.2008, 10:31
Сообщение #2





Guest Forum






коме СНиП "Общественные здания" необходимо руководствоваться НПБ 110, НПБ 88 и СНиП "Внутренний водопровод..."
альтернативы воде в театре нет, т.к. порошок, газ, аэрозоль имеют ограничения по тушению материалов из которых выполняются декорации.
кроме того дренчерные завесы над проемами сцены могут быть только водяными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 30.1.2009, 16:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



По СНиПу "Общественные здания и сооружения" для театров написан расход 2х2,5л/с и 2х5 л/с, далее следующий пункт гласит что любая точка должна орошаться 2-мя струями,как это понимать.я че то совсем запутался..И еще,вообще есть принципиальная разница в том.чтобы делать для отапливаемого помещения сухотруб или водозаполненную систему ВПВ???

Сообщение отредактировал Daddik - 30.1.2009, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariBel
сообщение 3.2.2009, 14:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249



Согласно СНиП "Общественные здания" приложение 7*, краны следует устанавливать разных диаметров и в разных местах. Далее после указанных расходов расписывается - где и какие устанавливаются, и расчет максимального расхода - тоже указан. Я, когда театр проектировала, это приложение почти наизусть выучила. Слава Богу, строительство уже идет, и экспертиза позади... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.2.2009, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



разве снип общественные здания перекрывает снип на внутренний водопровод и канализацию? Там написано что в здании следует устанавливать ПК одинакового диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 4.2.2009, 7:56
Сообщение #6





Guest Forum






В СНиП "Обществ. здания" при проектировании В2 в театрах и клубах имеет приоритет над СНиП "ВК зданий" см. п.3 табл. 1* СНиП 2.04.01-85

Сообщение отредактировал micconen - 4.2.2009, 7:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.2.2009, 8:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(micconen @ 4.2.2009, 7:56) [snapback]348162[/snapback]
В СНиП "Обществ. здания" при проектировании В2 в театрах и клубах имеет приоритет над СНиП "ВК зданий" см. п.3 табл. 1* СНиП 2.04.01-85

Михаил, здравствуй, спасибо что ткнул носом. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 4.2.2009, 16:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



При спринклерном тушении сцены расчет секции ведется по площади нормативной(по НПБ 88-2001-2 группа 240м2) или по площади всей сцены+арьерсцена??По стадии П проекта посчитали как по второму варианту,это правильно или нет???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 5.2.2009, 8:24
Сообщение #9





Guest Forum






Сцена - 1 группа помещений, склад декораций - 2.
Если считать по НПБ то берется не вся площадь сцены, если по СНиП - вся. При этом надо учесть, что по СНиП требуется расчитывать на среднюю интенсивность, а по НПБ на минимальную. При расчете спринклеров по СНиП про арьерсцену ничего не сказано. Диктующей, скорее всего, будет дренчерная секция под колосниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 5.2.2009, 16:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Согласен,буду считать все-таки по СНиП наверное,спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 2.3.2009, 14:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Такой вопрос пр театру:о защите завесами проемов сцены и арьерсцены..Согласно п.9 прил.8 СНиПа 2.08.02-84 "Дренчеры устанавливают под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфе скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены...".Вопрос: Арьерсцену от сцены надо отделять дренчерной завесой или нет???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 3.3.2009, 8:22
Сообщение #12





Guest Forum






Читай внимательнее!
...и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены...
Проем между сценой и арьерсценой сюда попадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 3.3.2009, 14:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



я предполагал что можно рассматривать сцену и арьерсцену как один пожарный отсек и этот проем не имеет значения...

Сообщение отредактировал Daddik - 3.3.2009, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2009, 16:20
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877




Цитата(MariBel @ 3.2.2009, 15:38) [snapback]347754[/snapback]
Согласно СНиП "Общественные здания" приложение 7*, краны следует устанавливать разных диаметров и в разных местах. Далее после указанных расходов расписывается - где и какие устанавливаются, и расчет максимального расхода - тоже указан. Я, когда театр проектировала, это приложение почти наизусть выучила. Слава Богу, строительство уже идет, и экспертиза позади... rolleyes.gif

Только не 7, а 8.
Приложение 7 исключено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное
ТРЕБОВАНИЯ
К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1. В зданиях культурно-зрелищных учреждений следует предусматривать:

в кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зрительного зала до 700 мест - пожарные краны; более 700 мест при наличии колосников - пожарные краны и дренчерные установки согласно п. 9 настоящего приложения;

в клубах со сценами размерами, м: 12,5´7,5; 15´7,5; 18´9 и 21´12 при вместимости зрительного зала до 700 мест - пожарные краны и дренчерные установки;

в клубах со сценами размером 18´9, 21´12 м при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18´12 и 21´15 м независимо от вместимости, а также в театрах - пожарные краны, дренчерные и спринклерные установки;

в демонстрационных комплексах театров вместимостью 600 мест и более со сценами панорамного, трехстороннего и центрального типов - установки пожаротушения.

2. В производственных смещениях и резервных складах, размещаемых в отдельном корпусе на участке здания театра, или при размещении подсобно-производственных помещений в здании театра следует предусматривать внутренние пожарные краны и спринклерные установки в соответствии с требованиями пп. 4 и 11 настоящего приложения.

При размещении производственных помещений и резервных складов в отдельном корпусе вне участка здания театра спринклерные устройства предусматриваются в соответствии с требованиями п. 11 настоящего приложения, а расходы воды пожарными кранами принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:

кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. - 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест - 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая;

клубов со сценами и театров независимо от вместимости - 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.

4. Пожарные краны устанавливают у входов в зрительный зал и на сцену или эстраду, у входов на лестничные площадки.

В зданиях клубов со сценами размерами, м: 18´12, 21´12, 21´15, а также в зданиях театров дополнительные пожарные краны диаметром 65 мм со спрыском 19 мм и длиной рукава 10 м устанавливают на планшете сцены.

Пожарные краны диаметром 50 мм со спрыском 16 мм и длиной рукава 10 м устанавливают на колосниках и рабочих галереях; то же во всех остальных помещениях театров по длине рукава - 20 м.

5. На планшете сцены при его площади до 500 м2 устанавливают 3, а при большей площади - 4 пожарных крана.

На каждой рабочей галерее и колосниках размещают не менее двух пожарных кранов, по одному с правой и левой сторон сцены.

Установка кранов допускается открыто без шкафов.

6. Пожарные краны следует располагать так, чтобы любая точка помещений орошалась двумя струями.

7. Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя вводами как к наружной сети, так и к распределительной гребенке спринклерной и дренчерной систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более двух пожарных кранов, устанавливают вентили или задвижки.

8. Свободный напор у пожарных кранов следует предусматривать таким, чтобы получаемая компактная струя орошала наиболее высокую часть расчетного помещения. Напор у пожарных кранов на планшете сцены должен обеспечивать получение компактных струй высотой, превышающей на 2 м расстояние от планшета до колосникового настила.

9. Дренчеры устанавливают под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфе скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.

Орошение противопожарного занавеса следует предусматривать со стороны сцены.

10. Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления.

11. Расстановку дренчерных и спринклерных оросителей производят исходя из следующих условий:

площадь пола, защищаемая одним оросителем, принимается не более 9 м2 при средней интенсивности орошения не менее 0,1 л/с на 1 м2 площади пола;

расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение портала сцены - не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м.

Свободный напор в наиболее удаленном и высокорасположенном оросителе должен быть не менее 500 гПа (5 м вод. ст.).

В одном здании диаметр выходных отверстий у всех оросителей должен быть одинаковым.

12. Управление дренчерными установками следует предусматривать:

электрическое или гидравлическое из двух мест на планшете сцены и из помещения пожарного поста для секций защиты сцены, арьерсцены и сценических проемов;

дистанционное электрическое или гидравлическое из вышеупомянутых мест и автоматическое от датчиков на узле управления спринклерами сцены для дренчерной завесы сценического портала;

дистанционное из помещения установки распределительной гребенки - для секции защиты сейфа скатанных декораций.

13. Дренчеры колосников сцены и арьерсцены, нижнего яруса рабочих галерей и соединяющих их переходных мостиков объединяют в одну или несколько секций.

Дренчеры над дверными проемами сцены и проемом арьерсцены объединяют в одну секцию. Дренчеры портала сцены и сейфа скатанных декораций выделяют в две отдельные секции.

14. Спринклеры, устанавливаемые на сцене, арьерсцене, в боковых карманах, трюме сцены, следует объединять в одну секцию с отдельным управлением. Допускается присоединение пожарных кранов на сценических рабочих галереях к стоякам спринклерной системы сцены.

15. Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:

спринклеров сцены (покрытие сцены, все работе галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;

всех дренчеров под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены.

16. В тех случаях, когда напор в наружной сети недостаточен для обеспечения расчетной работы противопожарных устройств, следует предусматривать установку насосов, пуск которых следует проектировать:

дистанционным от кнопок у пожарных кранов - при отсутствии спринклерных и дренчерных устройств;

автоматическим - при наличии спринклерных и дренчерных устройств, с дистанционным дублированием (для пуска и остановки) из помещений пожарного поста и насосной.

17. Пожарные насосные агрегаты должны иметь 100 %-ный резерв и устанавливаться в отдельных отапливаемых помещениях, имеющих выходы непосредственно наружу или в лестничную клетку. В зданиях кинотеатров и клубов, оборудованных только пожарными кранами, допускается установка насосов в котельной.

18. Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов от напорной линии между насосами и распределительной гребенкой спринклерной и дренчерной установок должны быть выведены наружу два патрубка диаметром 80 мм с обратными клапанами и стандартными соединительными пожарными головками.

19. Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать на виброизолирующих основаниях и отделять от вводов и внутренней сети эластичными вставками.

20. В случае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров, емкость которых должна обеспечивать:

работу расчетного количества внутренних пожарных кранов с расчетным расходом в течение трех часов;

работу спринклерных или дренчерных установок с расчетным расходом воды в течение одного часа;

расход воды на наружное пожаротушение в течение трех часов.

21. Противопожарное водоснабжение в зданиях библиотек и архивов следует предусматривать при объеме здания 7500 м3 и более. Нормы расхода воды и количество струй на внутреннее пожаротушение надлежит принимать по СНиП 2.04.01-85.

22. В зданиях спортивного назначения интенсивность орошения при использовании спринклерных установок следует принимать 0,08 л/с на 1 м2 исходя из расчета одновременного орошения площади до 120 м2 с продолжительностью работы системы 30 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9*.
Исключено
(Измененная редакция. Изм. № 4).

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.3.2009, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.3.2009, 15:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2009, 17:20) [snapback]363660[/snapback]
15. Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:

спринклеров сцены (покрытие сцены, все работе галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;

всех дренчеров под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены.

Огромная просьба к специалистам - разъясните этот пункт. Проектирую дворец культуры со сценой и зрительным залом на 300 человек. Столкнулась со следующей проблемой. Подсчитав расходы на хоз-питье (1,5л/с) и на внутреннее пожаротушение (15л/с) получила задание от организации, разрабатывающей автоматическую систему пожаротушения...им требуется расход 40 л/с!!!!Это как? Мне прибавить его к своим расходам? Какого же диаметра получатся вводы?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Сообщение отредактировал Severena - 31.3.2009, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.3.2009, 19:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



1. Это запросто.
2. Прибавить.
3. Диаметры по расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.3.2009, 19:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Цитата(Young @ 31.3.2009, 20:29) [snapback]372483[/snapback]
1. Это запросто.
2. Прибавить.
3. Диаметры по расчету.

1. Неправдоподобно.
2. Это запросто.
3. Минимум по расчету диаметр 225, а наружняя сеть только 150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 7:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Severena @ 31.3.2009, 20:57) [snapback]372493[/snapback]
1. Неправдоподобно.
2. Это запросто.
3. Минимум по расчету диаметр 225, а наружняя сеть только 150.


1. С чего вы это решили? huh.gif Дренчерная завеса в проеме между сценой и залом, завесы во всех проемах вокруг сцены, АПТ склада декораций... очень даже правдоподобно.
2. Вот и отлично biggrin.gif
3. 225 для какой скорости? Для АПТ можно 2,8 м/с. Если не получается - емкости. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 1.4.2009, 8:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Цитата(Young @ 1.4.2009, 8:28) [snapback]372635[/snapback]
1. С чего вы это решили? huh.gif Дренчерная завеса в проеме между сценой и залом, завесы во всех проемах вокруг сцены, АПТ склада декораций... очень даже правдоподобно.
2. Вот и отлично biggrin.gif
3. 225 для какой скорости? Для АПТ можно 2,8 м/с. Если не получается - емкости. rolleyes.gif

1. Просто не сталкивалась с АПТ и не знаю какие расходы считаются правдоподобными. unsure.gif После Ваших слов картина прояснилась. Допустим так и есть. smile.gif
2. biggrin.gif
3. 225 это на 1,76 м/с для ввода, затем идет разветвление на ПК - 125ая труба, ну и на АПТ, с учетом предельно допустимых скоростей 2,8 м/с, тоже 125ая. Все было бы замечательно если бы наружние сети позволяли, но там в округе максимальная 150ая идет.
А вот по поводу емкости можно поподробней? Я так понимаю она должна располагаться внутри здания...но там места свободного совсем нет для емкости такого объема... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 9:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Severena @ 1.4.2009, 9:51) [snapback]372662[/snapback]
1. Просто не сталкивалась с АПТ и не знаю какие расходы считаются правдоподобными. unsure.gif После Ваших слов картина прояснилась. Допустим так и есть. smile.gif
2. biggrin.gif
3. 225 это на 1,76 м/с для ввода, затем идет разветвление на ПК - 125ая труба, ну и на АПТ, с учетом предельно допустимых скоростей 2,8 м/с, тоже 125ая. Все было бы замечательно если бы наружние сети позволяли, но там в округе максимальная 150ая идет.
А вот по поводу емкости можно поподробней? Я так понимаю она должна располагаться внутри здания...но там места свободного совсем нет для емкости такого объема... bang.gif

3. а если сделать отдельный ввод на АПТ, отдельный на ПК + хоз. пит, от разных участков сети? Емкости мона и снаружи, как для обычного пожаротушения. smile.gif А если внутри, то можно скажем не на весь объем, а на его часть и подпитка. Насколько я знаю, размер подпитки нигде не оговаривается, можно играть емкостью и размером ввода. wink.gif

Сообщение отредактировал Young - 1.4.2009, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 1.4.2009, 10:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Емкость снаружи сделать не представляется возможным. Пожалуй возьму я Вашу идею с отдельным вводом на вооружение. rolleyes.gif Спасибо большое. Вот только еще один вопрос всплывает, на АТП ввод один нужен? тоесть не требуется ли закольцовка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 10:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Severena @ 1.4.2009, 11:33) [snapback]372736[/snapback]
Емкость снаружи сделать не представляется возможным. Пожалуй возьму я Вашу идею с отдельным вводом на вооружение. rolleyes.gif Спасибо большое. Вот только еще один вопрос всплывает, на АТП ввод один нужен? тоесть не требуется ли закольцовка?

если сеть тупиковая более 200 метров и более 3-х узлов управления (у тех кто АПТ делает узнайте, сколько у них узлов) то можно один ввод. Если более 3УУ и ввод более 200м, то два ввода. Про это можно прочесть в НПБ 88-2001*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 1.4.2009, 11:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Спасибо Вам большое clap.gif очень помогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 11:47
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Незачто biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 6.4.2009, 16:14
Сообщение #25





Guest Forum






если в здании будет пожарная насосная, то 2 ввода в нее надо делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 11.9.2009, 10:07
Сообщение #26





Guest Forum






Тема еще жива? Я тоже столкнулся с проблемой большого расхода воды при проектировании АУПТ в театре. У меня еще больше - 115 л/с. Диаметр горводопровода 125 мм, а чтобы уложиться по скорости нужно минимум 230 (250). Заказчик говорит, что сооружение резервуара невозможно. Не знаю что делать, настаивать на резервуаре или есть какой-то другой выход? Не понял про упоминавшиеся раздельные вводы от разных участков сети. Что это дает и можно ли так делать? Поясните, если кто знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.9.2009, 10:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Rise @ 11.9.2009, 11:07) [snapback]433540[/snapback]
Тема еще жива? Я тоже столкнулся с проблемой большого расхода воды при проектировании АУПТ в театре. У меня еще больше - 115 л/с. Диаметр горводопровода 125 мм, а чтобы уложиться по скорости нужно минимум 230 (250). Заказчик говорит, что сооружение резервуара невозможно. Не знаю что делать, настаивать на резервуаре или есть какой-то другой выход? Не понял про упоминавшиеся раздельные вводы от разных участков сети. Что это дает и можно ли так делать? Поясните, если кто знает.

сделайте емкость, не на весь запас а с пополнением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 11.9.2009, 11:31
Сообщение #28





Guest Forum






Даже с учетом пополнения по расчету ее емкость должна быть 155 кубов. Что тоже проблематично, заказчик говорит, что места для нее нет нигде, в подвале нельзя, а снаружи место занято. Без резервуара никак? Жду ответа от водоканала о гарантированном расходе в точке подключения, но к бабке не ходи, что цифру они дадут намного меньше. У меня такой большой расход, потому что он суммирован от нескольких секций для их одновременной работы в соответствии с прил.8 снипа, которое приводилось в этой ветке. Думаю, как бы уменьшить его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 16.9.2009, 7:25
Сообщение #29





Guest Forum






Скажите, кто занимался проектированием АУПТ театра, дверные проемы сценических галерей нужно оборудовать дренчерными завесами? В СП5 написано, что нужно все проемы сцены, а галерейные проемы подпадают под это определение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 16.9.2009, 7:43
Сообщение #30





Guest Forum






Если применять резервуары, нужно обязательно учитывать расход воды не только на АУП и пож. краны, но и на наружное ПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:20