> Устройство тамбур шлюза в открытом пристроенном паркинге
Frederiks
сообщение 31.10.2017, 14:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.10.2017
Пользователь №: 330849



Подскажите пожалуйста. Нужно ли устраивать тамбур шлюз перед лестницей ведущей на первый этаж жилого дома если паркинг открытого типа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.10.2017, 19:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Такой паркинг может быть либо под домом, либо в 10 метрах от него. В первом случае это отдельный пожарный отсек с открытой автостоянкой, и тамбур нужен. Во втором случае что же это за лестница 10 метров в длину?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.10.2017, 19:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Frederiks @ 31.10.2017, 14:21) *
Нужно ли устраивать тамбур шлюз перед лестницей ведущей на первый этаж жилого дома если паркинг открытого типа?

Цитата(Sindarkon @ 31.10.2017, 19:18) *
Такой паркинг может быть ...под домом... это отдельный пожарный отсек с открытой автостоянкой, и тамбур нужен.

Нормами открытая стоянка под жилым зданием не допускается! - см. СП 4:
Цитата
6.11.7 ...
В зданиях класса Ф1.3 встроенную автостоянку допускается также отделять техническим этажом. При этом технический этаж должен быть отделен от автостоянки и жилой части противопожарными перекрытиями 2-го типа. В указанные здания допускается встраивать автостоянки (кроме автостоянок открытого типа) только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:38