> Вентиляция магазина одежды, Кратность и размещение приточных и вытяжных устройств
Dasha_z
сообщение 11.6.2018, 14:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343353



Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, столкнулась с вопросами связанные с организацией вентиляции в магазине одежды.
1.По каким нормам ориентироваться при проектировании.
2. Как организовывать вентиляцию в примерочных (вытяжку из кабин, а приток в коридор или как и где найти это?)
3 Можно ли соединять вентиляцию торгового зала и примерочных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.6.2018, 17:16
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы владелец магазина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dasha_z
сообщение 12.6.2018, 23:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343353



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.6.2018, 7:44
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда обозначьте, будьте добры, своё "положение в пространстве". Чтобы понимать, в каком разделе место открытой теме и как Вам отвечать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dasha_z
сообщение 13.6.2018, 17:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343353



с точки зрения проектировщика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.6.2018, 17:54
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда на первый вопрос найдёт норматив самостоятельно. А по остальным:
2. Ни боже мой. Параметры в рабочей зоне определяет только приток. Поэтому вытяжка над примерочными кабинами - как мертвецу припарки.
3. Никто и ничто не запрещает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 22.6.2018, 7:48
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(Dasha_z @ 11.6.2018, 14:36) *
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, столкнулась с вопросами связанные с организацией вентиляции в магазине одежды.
1.По каким нормам ориентироваться при проектировании.
2. Как организовывать вентиляцию в примерочных (вытяжку из кабин, а приток в коридор или как и где найти это?)
3 Можно ли соединять вентиляцию торгового зала и примерочных?


Нужно ТЗ от заказчика.
А если это крутой магазин я бы делал так:
1.сп118 п.7.30 и 7.31. Не менее 1 крат с учетом 20м3/ч на посетителя и 60 м3/ч на работника.
2. не написано нигде, обычно ничего не делают. Если сделаете вытяжку , приток сам зайдет.
3. наверняка примерочная это просто выгороженное помещение на площади магазина, поэтому можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.6.2018, 8:26
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(SP_ @ 22.6.2018, 8:48) *
2. не написано нигде, обычно ничего не делают. Если сделаете вытяжку , приток сам зайдет.

Не "зайдёт". Нужную зону таким образом вентилировать невозможно. И проблема в примерочных, особенно в серьёзном магазине таким способом гарантирована.

...Если что, у меня прямо в здании подобных помещений за сотню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:55