> дренаж, дренаж
vsepach
сообщение 14.6.2018, 9:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 342714



Господа есть такая проблема..Проложен дренаж от внутрянки с нормальным уклоном..при соединении с канализацией сантехник вместо сифона или гидрозатвора сделал петлю на подключении к канализации (типа гидрозатвор) В результате самотек не может преодолеть эту петлю...всё уже насмерть зашита..была идея встроить помпу. (но проблема в том что кондер находится в спальне и заказчик не хочет слушать стрекотание помпы)..если какие нить помпы малошумные или какое-то решение проблемы))
С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.6.2018, 9:51
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть.
Blue Diamond.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsepach
сообщение 14.6.2018, 11:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 342714



Благодарю...а она реально бесшумная если ее в сам кондиционер вставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.6.2018, 11:59
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Бесшумных не бывает, но эта самая малошумная из имеющегося ассортимента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsepach
сообщение 14.6.2018, 12:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 342714



да согласен 21дБА это конечно внушает))) еще раз благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 14.6.2018, 16:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Как вариант, поставить ее или перильстатическую в соседнем помещениии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 15.6.2018, 0:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(vsepach @ 14.6.2018, 10:44) *
всё уже насмерть зашита.

Э.. т.е. планировалось, что по петле потечет только дистиллированная вода (типа, гидрозатвор можно не чистить)?

1. В принципе, любые центробежные насосы работают достаточно тихо. Жужжат плунжерные. (Кстати, как правило, центробежники надежнее).
Проблема, что центробежные насосы для сплитов я знаю только открытого исполнения. (Сам устанавливаю BC-DP-168, причем где-нибудь в соседнем от кондея помещении).
2. Сейчас уже не важно, но не факт, что проблема в гидрозатворе. Если в помещении значительное разряжение, то водичка в дренаж тоже не потечет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsepach
сообщение 15.6.2018, 12:21
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 342714



нет там есть приточка по факту..не заню как будут чистить (это не моя зона ответственности)..поставить кроме внутреннего блока некуда...не хочешь чтоб накосячили сделай сам)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 15.6.2018, 13:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



не видел ни разу ситуации описанной ТС.
Это как же надо было накосячить вцелом, что бы самотечка не продавила гидрозатвор в точке подключения. - пусть сантехник переделывает петлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsepach
сообщение 18.6.2018, 4:25
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 342714



там петля судя по его рисунку полметра)))) типа профи..когда делал говорит вы кондиционерщики всегда какою нить херню сделаете...а теперь включает заднюю типа вы мне тех.задания не дали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilyaquix
сообщение 3.10.2018, 3:34
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 292360



Вопрос в тему дренажа.

Нет возможности обеспечить самотёк дренажа в канализацию. Не хочется ставить помпу.

Что если, от кондиционера спустить дренаж вертикально вниз (3 метра перепад высоты), провести его в стяжке до канализации, а затем поднять его в на высоту 50 см и запустить в сифон раковины.
Получается должен работать принцип сообщающихся сосудов, на высоте 50 см дренаж начнет перетекать в канализацию, и он никогда не подымется на высоту 3м до кондиционера, а постоянное наличие воды в дренажной трубке обеспечит гидрозатвор.

Будет ли работать такой вариант? Какие могут всплыть недостатки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 3.10.2018, 17:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Ilyaquix @ 3.10.2018, 4:34) *
Будет ли работать такой вариант? Какие могут всплыть недостатки?

Подъем на полметра - не страшно. А вот когда горизонтальная часть забьется водрослями....
Пы-сы. в мои любимые насосы наружного исполнения производители начали ставить плунжерную начинку! mad.gif
"...будь ты проклят. Ты всех нас предал (с)"

Сообщение отредактировал vsklokoch - 3.10.2018, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 3.10.2018, 17:59
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Ilyaquix @ 3.10.2018, 4:34) *
Вопрос в тему дренажа.

Нет возможности обеспечить самотёк дренажа в канализацию. Не хочется ставить помпу.

Что если, от кондиционера спустить дренаж вертикально вниз (3 метра перепад высоты), провести его в стяжке до канализации, а затем поднять его в на высоту 50 см и запустить в сифон раковины.
Получается должен работать принцип сообщающихся сосудов, на высоте 50 см дренаж начнет перетекать в канализацию, и он никогда не подымется на высоту 3м до кондиционера, а постоянное наличие воды в дренажной трубке обеспечит гидрозатвор.

Будет ли работать такой вариант? Какие могут всплыть недостатки?

Надо чтобы был разрыв струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilyaquix
сообщение 4.10.2018, 4:23
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 292360



Понятно. В таком случае удобнее использовать HL138 для бытовых сплит систем.

Вопрос вдогонку.
Два бытовых кондиционера мощностью 2,5 кВт, конденсируют каждый 2-2,5 л/час. Получается общее количество конденсата 4-5л/час.
Пропускная способность HL138(по паспорту) 0,15 л/с, что соответствует 540 л/час.

Таким образом, HL138 хватит на дренаж от двух сплит-систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 4.10.2018, 7:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(crm00168 @ 3.10.2018, 18:59) *
Надо чтобы был разрыв струи.

А Вы в каком месте предлагаете струю разрывать?

Цитата(Ilyaquix @ 4.10.2018, 5:23) *
Понятно. В таком случае удобнее использовать HL138 для бытовых сплит систем.

Т.е. Вы хотите 2 сифона ставить - один HL138 и один под раковиной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilyaquix
сообщение 5.10.2018, 4:39
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 292360



Цитата(vsklokoch @ 4.10.2018, 14:27) *
А Вы в каком месте предлагаете струю разрывать?


Т.е. Вы хотите 2 сифона ставить - один HL138 и один под раковиной?



Я так понял, сифон HL138 предполагает разрыв струи? То есть когда струя пересыхает, шарик опускается на отверстие и закрывает его, таким образом перекрывая запах.
Я собираюсь кинуть помпу, через потолок протянуть трубку для конденсата и завести ее в HL138. А его уже вывести (скорее всего) в канализационный отвод под сифоном раковины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 5.10.2018, 9:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Ilyaquix @ 5.10.2018, 5:39) *
Я так понял, сифон HL138 предполагает разрыв струи? То есть когда струя пересыхает, шарик опускается на отверстие и закрывает его, таким образом перекрывая запах.
Я собираюсь кинуть помпу, через потолок протянуть трубку для конденсата и завести ее в HL138. А его уже вывести (скорее всего) в канализационный отвод под сифоном раковины.

Э... а как же
Цитата(Ilyaquix @ 3.10.2018, 4:34) *
Не хочется ставить помпу.
?
Насколько я могу судить, далеко не всякий сифон обеспечивает разрыв струи.

...и помпа и два сифона, сюда же разрыв струи добавить (а где разрыв струи, там и самотек).... Прям дренажное ассорти! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilyaquix
сообщение 5.10.2018, 11:35
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 292360



Цитата(vsklokoch @ 5.10.2018, 16:39) *
Э... а как же ?
Насколько я могу судить, далеко не всякий сифон обеспечивает разрыв струи.

...и помпа и два сифона, сюда же разрыв струи добавить (а где разрыв струи, там и самотек).... Прям дренажное ассорти! rolleyes.gif


Видимо придётся все же принудительно перекачивать воду, если самый первый вариант не обеспечит разрыв струи.
Вывод какой? Вариант в предыдущем посте имеет место быть или нагромождение? Можно как то упростить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.10.2018, 12:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Ilyaquix @ 5.10.2018, 6:39) *
Я собираюсь кинуть помпу, через потолок протянуть трубку для конденсата и завести ее в HL138. А его уже вывести (скорее всего) в канализационный отвод под сифоном раковины.

Объясните, зачем ставить сифон, если есть помпа, перекрывающая дренаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.10.2018, 12:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



1 нет разрыва струи ..... в бытовых дренажниках клапан может залипнуть .....
Это не обязательно означает что БУДУТ проблемы - это просто повышает вероятность проблем ......
То же самое у вас делает сифон с шариком - он уменьшает вероятность проблем ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 7.10.2018, 15:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Woodcuter @ 5.10.2018, 13:48) *
1 нет разрыва струи ..... в бытовых дренажниках клапан может залипнуть .....
Это не обязательно означает что БУДУТ проблемы - это просто повышает вероятность проблем ......
То же самое у вас делает сифон с шариком - он уменьшает вероятность проблем ....

И клапана и поплавки и шарики иногда залипают.
Перестраховка - перестраховке рознь. Увеличение количества элементов системы уменьшает ее надежность.
В нашем случае лучшей перестраховкой будет ремонтопригодность (доступность) всех элементов системы.
(К примеру, залитая в стяжку горизонтальная дренажная труба - плохой элемент, ибо в случае наступления прогнозируемой поломки, ее не заменить и не прочистить.)

"- А Вас, на время операции, назначим Зингель-Шухером!
- За что?
- А вдруг спросят?! А у нас ни одного Зингель-Шухера!" (с)

Сообщение отредактировал vsklokoch - 7.10.2018, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 8.10.2018, 9:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вы не путайте девушку с рукой.
Маленький клапан в бытовом дренажном насосе и тупой не убиваемый механический шарик.
п.с. - тут уместней анекдот про русского закрытого в комнате с 2 подшипниками.

Вообщем делайте что хотите -
Примерная вероятность проблем
Дренаж без ничего - 0 - 2 года
Дренаж с сифоном без шарика 1-5 лет
С насосом с клапаном - 2-4 года
С насосом и сифоном с шариком - 2-6 лет
Самотечная с сифоном с шариком - 4 - 20 лет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 8.10.2018, 11:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Woodcuter @ 8.10.2018, 10:34) *
Вы не путайте девушку с рукой.
Маленький клапан в бытовом дренажном насосе и тупой не убиваемый механический шарик.

Ваши сексуальные трудности меня не настолько волнуют, чтобы в них что-то путать.
Шарик застревает все от той же пресловутой слизи.
Про плунжерный насос Вы указали верно, а центробежные насосы практически вечны.
Дренажи без сифонов (с центробежными насосами) из того что я и мои монтажники монтировали работают лет по 15 (дольше не скажу - нет статистики).
Конечно, без насоса - сифон обязателен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения