Подбор насосв на пожар и хоз-питье, альное кол-во насосных установок |
|
|
|
30.11.2009, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6256
|
Всем, здравствуйте! Есть здание Н гаран=20 м, в котором на хоз-питье требуется Q=11 м3/ч и Н =32 м на пожар Q=9 м3/ч и Н =35 м, помещение водомерного узла всего 2,5х2,5 м, могу ли я поставить одну группу насосов Q=20 м3/ч и Н =15 м (например Hydro MPS) или мне надо настаивать на том, чтобы архитекторы мне выделили помещение больших размеров и устанавливать две группы насосов на пожар и на питье
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355
|
Подберите насос на 11м.куб и напор 35м. Я думаю этого достаточно.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Цитата(Proximo @ 30.11.2009, 17:02) Подберите насос на 11м.куб и напор 35м. Я думаю этого достаточно. Для чего напор 35м??????? Если уже имеется гарантированный напор 20м? Достаточно 15м.
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 16:17
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191
|
Подберите компактную насосную установку повышения давления.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353
|
А водопровод делайте совместный хоз.питьевой+пожарный!
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353
|
А водопровод делайте совместный хоз.питьевой+пожарный!
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:45
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355
|
Цитата(Reflex @ 30.11.2009, 16:16) Для чего напор 35м??????? Если уже имеется гарантированный напор 20м? Достаточно 15м. Немного не так выразился. Но суть в том что достаточно одной группы насосов.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191
|
Точнее две установки.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Я бы поставил тоже две установки, чтоб насос не работал практически в холостую
|
|
|
|
|
30.11.2009, 17:41
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6256
|
Сеть водопровода у меня совмещенаая пожарная и питьевая. Если бы у меня было большое помещение водомерного узла, то я конечно бы поставил две группы насосов, но раз у меня размеры помещения 2,5х2,5 м В СНиПе же в принципе написано что можно устанавливать одни насосы на пожар и питье если обеспечиваются необходимые напоры и расходы. Выбрал установку Hydro MPS-E 2CR20 с частотником, т.е. при обычном режиме она будет выдавать 11 м3/ч и Н=13 м, при пожаре будет 20 м3/ч и Н=15м. Верны ли мои рассуждения??
|
|
|
|
|
30.11.2009, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Думаю да
|
|
|
|
|
1.12.2009, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
|
Я думаю что не нужно насос подбирать на суммарный противопожарный и хоз-бытовой расход, потому как во время пожара вряд ли будет водоразбор потребителями в штатном режиме, скорее всего его не будет вообще, это зависит ещё и от функционального назначения здания (жилое, офис, произв. и т.п.).
|
|
|
|
|
1.12.2009, 8:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6256
|
но в СНиПе же четко написано, что насос необходимо подбирать с учетом пожара и максим хоз.-бытового потребеления?
|
|
|
|
|
1.12.2009, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353
|
Думаю правильно.
|
|
|
|
|
1.12.2009, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191
|
В принципе, рассуждения верны, но не забывайте что в технических условиях указывается гарантированный напор, реальный может быть и выше. Это может привести к тому что хозяин решит экономить электроэнергию (да и воду тоже) и отключит установку. Надёжней поставить две установки, они ведь малогабаритные.
|
|
|
|
|
1.12.2009, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Насчет экономии хозяевами строения разговоров быть не должно, это не наши проблемы.
|
|
|
|
|
2.12.2009, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
|
так может быть что и не будет тех же 20м, особенно летом, а вот что установка одна на 2 нужды это правильно и еще с частотником, он не даст простаивать всем насосам, все будут использоваться в работе. а если применить 2 группы насосов, то есть вероятность того, что пожарный насос просто не включится в нужный момент после длительного невключения.
|
|
|
|
|
2.12.2009, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191
|
Ну, это вопрос подхода к делу, если формально подходить к делу, то конечно это нас не интересует, а если по-совести, то очень вероятна ситуация когда на тушение пожара воды не хватит по описанным выше причинам.
|
|
|
|
|
2.12.2009, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
А причем тогда тут количество насосных установок?
|
|
|
|
|
2.12.2009, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191
|
При том, что пожарная насосная установка в нормальном режиме стоит и ждёт сигнала о пожаре, энергию почти не потребляет и не вызывает желания её отключить рубильником.
|
|
|
|
|
2.12.2009, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Если нет воды (как в том посте,на который Вы ссылаетесь), то хоть десять установок будет стоять всё сгорит к..... не важно. Так что не путайте одно с другим.
|
|
|
|
Гость_DenM_*
|
2.12.2009, 14:16
|
Guest Forum
|
А выбор по бытовому и пожарному потреблению не означает, что по большему из них? Обязательно суммировать?
|
|
|
|
|
2.12.2009, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6256
|
спасибо всем за ответы, значит смело ставлю одну группу насосов
|
|
|
|
|
2.12.2009, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
|
кстати у вилы есть установка повышения давления с частотником и с фукцией программирования команды, тобишь при пожаре нажимаете кнопку возле пож.кранов и установка начинает работать под заданные парамметры, т.е. под пожар, у грундфоса, который вы заложили не знаю есть или нет такой функции, но всеравно вариант с одной установкой с частотниками является оптимальным и правильным...
|
|
|
|
|
2.12.2009, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191
|
Цитата Если нет воды (как в том посте,на который Вы ссылаетесь), то хоть десять установок будет стоять всё сгорит к..... не важно. Так что не путайте одно с другим. Я ссылался на свой пост выше.
|
|
|
|
|
4.10.2016, 12:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304501
|
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие можно подобрать насосы для пожаротушения кроме GRUNDFOS и WILLO. нужно подешевле. ЦНЛ или КМ подойдут? Спасибо заранее.
|
|
|
|
|
4.10.2016, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
ГМС Ливгидромаш
|
|
|
|
|
4.10.2016, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304501
|
А если у меня подводящая и отводящая трубы диаметром 50 ( такой диаметр пропускает расход на пожар + на хозпитье), а насос который подходит по параметрам с диаметром патрубков 65 или 80, так нельзя? подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
4.10.2016, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
А переход?
|
|
|
|
|
5.10.2016, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304501
|
Переходы поставила, просто не знаю, можно ли перед насосом уменьшать диаметр?
|
|
|
|