сообщение 29.10.2018, 20:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2012
Пользователь №: 171574



Коллеги! монтируем систему гпт из стальных холоднокатных бесшовных труб. Соединения варим сваркой. По проекту финалом монтажных работ является опрессовка системы из испытательного баллона. Вроде все понятно, трубы сварили, на место распылителей прикрутили испытательные заглушки, которые генподрядчик купил вместе с оборудованием. Так как заглушки фиременные с прокладками из паронита внутри, то прикрутили без тени сомнения, но сегодня решили для собственного спокойствия прессануть воздухом из компрессора, надавили всего 4 атмосферы, и из всех заглушек услышали шипение. Теперь вопрос, кто и как герметично прикручивал заглушки? Поставщики рекомендуют на фум-ленту, кто то советует побольше паронита на дно заглушки положить) Но фум и пароит вроде бы как в сантехработах применяют, балон на испытании 40 атм накачает в систему, что будет с фум??? картинку с заглушкой прикрепил
Прикрепленный файл  images.jpg ( 4,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 29.10.2018, 22:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



В эксплуатации резьбовые соединения до 63 кгс включительно уплотняли лентой ФУМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.10.2018, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Попробуйте старый добрый лён с силиконовым уплотнителем или сантехническую уплотнительную нить с ним же (типа локтайта). Будет держать всяко лучше фум-ленты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:17