> Контроллер SC-9100, Ищу документацию
Kolyda
сообщение 18.9.2006, 13:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.9.2006
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044



Ищу документацию, желательно на русском, для контроллера SC-9100. Случайно досталось несколько шкафов с SC-9100 плюс EASY 619 плюс всякая обвязка. Шкафы новые (5 лет хранения на складе без употребления) схема есть, есть описаловка (на русском) EASY, а для SC нет ничего. Интересует вопрос применения шкафов вместо шкафов с ТРМ-33. Судя по схеме тот же набор датчиков (вопрос каких?) и исполнительных механизмов.
Хотя бы кто их делает? В поисковике не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 19.9.2006, 19:04
Сообщение #2





Guest Forum






Тяжело найти, однако.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SC9100.pdf ( 254,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 773
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.9.2006, 10:01
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



весь флуд перенесён сюда http://www.forum.abok.ru/index.php?act=ST&...t=7642&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolyda
сообщение 20.9.2006, 11:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.9.2006
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044



Из того, что удалось найти, понял, что в памяти SC-9100 зашиты алгоритмы обслуживания различных комбинаций технологических схем подготовки воздуха, аппликаций - как их именуют в документации. Но расшифровки этих комбинаций (аппликаций) в части самого оборудования найти не смог. Наверное такая таблица существует в каталогах на вент. оборудование фирмы, которая использует эти регуляторы для своей продукции, но что это за фирма я не знаю. Шкафы с регуляторами мне достались случайно, в независимости от самого вент. оборудования.
Если кому попадалась такая информация - дайте ссылочку, или, хотябы, название фирмы.
За флуд, который пришлось удалить, извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 20.9.2006, 12:15
Сообщение #5





Guest Forum






Johnson Controls - производитель
JCI/YORK (тел. 495 232-6660, Роман Вроблевский)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.9.2006, 0:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Щиты то от VTS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolyda
сообщение 21.9.2006, 22:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.9.2006
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044



Цитата(olg2004 @ Sep 21 2006, 01:00 )
Щиты то от VTS?

Уже разобрался - от VTS Clima. Шкаф приточной системы AN-5. Состав системы: Воздушный клапан, Фильтр, Водяной нагреватель, Холодильник, Вентилятор, Фильтр и блок SC-9180 в обслуживаемом помещении.
Меня интересует как именуется конфигурация без холодильника, но с возможностью прогрева воздушного клапана. Насколько я понял существует соответствующая таблица состава оборудования для выбора в регуляторе SC-9100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.9.2006, 4:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
в регуляторе SC-9100.


в контроллере... при чем жестко конфигурируемом ... все описалово поставляется VTS по вашему запросу ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 22.9.2006, 21:44
Сообщение #9


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Людиии присоединюсь к разговору. Тоже VTS, контроллер SC-9100, реле EASY 619-DC-RC, комнатный модуль SC9180. Необходимо подключить термостат защиты от заморозки по обратной воде с калорифера. Подскажите Плизз тип термостата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 23.9.2006, 6:11
Сообщение #10


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Да еще хотел уточнить для чего нужен комнатный модуль, если температура приточного воздуха задается с SC9100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolyda
сообщение 23.9.2006, 11:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.9.2006
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044



Цитата(Sanek_77 @ Sep 23 2006, 07:11 )
Да еще хотел уточнить для чего нужен комнатный модуль, если температура приточного воздуха задается с SC9100.

В нем стоит терморезистор контроля температуры в помещении, с него можно задавать режим - удобно для ЗАКАЗЧИКА, нет необходимости каждый раз лезть в шкаф управления (часто он расположен в запертой венткамере, да и задать его с контроллера трудненько для пользователя). Можно выставить режим "Комфорт" режим "Ночной", время показывает и естественно можно задать программу ключения по времени.
Термостат заморозки идет в комплекте с некоторыми конфигурациями оборудования, у меня AN-5, в понедельник посмотрю тип термостата и напишу. В принцепе он контактный, с капилярной трубкой, похожие и "Корф" и "Арктика" используют.
Меня больше интересует как средствами шкафа AN-5 организовать прогрев воздушного клапана, какой тип аппликации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 23.9.2006, 14:29
Сообщение #12


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Kolyda, объясни, получается при изменении параметра на комнатном модуле изменятся показания на SC9100?.
и какие параметры у режима (ночной) и (комфорт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 23.9.2006, 15:02
Сообщение #13


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Kolyda, у меня в шкафу помимо EASY стоят два SC9100 подска что означают строки 4, 10, 12,17, 18,19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kontr.doc ( 21,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 23.9.2006, 21:39
Сообщение #14


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



А не понятно еще как можно будет задать температуру обратного теплоносителя через теплообменник когда система остановлена (т.е как предотвратить заморозку по воде)((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manval
сообщение 7.3.2012, 11:23
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93639



Разрешите присоединиться. достался объект с камерой VTS (маркировки нет) и щитом на SC-9100. инфо на МК только общее, на метод научного тыка не реагирует ни какими изменениями на дисплее, язык польский, VTSники открещиваются. Я могу чисто заменить щитна своего изготовления, но хотелось бы реанимировать, да и понять его интересно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  24022012244.jpg ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 7.3.2012, 17:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Sanek_77 @ 22.9.2006, 21:44) *
Людиии присоединюсь к разговору. Тоже VTS, контроллер SC-9100, реле EASY 619-DC-RC, комнатный модуль SC9180. Необходимо подключить термостат защиты от заморозки по обратной воде с калорифера. Подскажите Плизз тип термостата.

Некуда там его подключать. Если только последовательно с капилярным. А тип любой, например BRC.

Цитата(Kolyda @ 23.9.2006, 11:52) *
В нем стоит терморезистор контроля температуры в помещении, с него можно задавать режим - удобно для ЗАКАЗЧИКА, нет необходимости каждый раз лезть в шкаф управления (часто он расположен в запертой венткамере, да и задать его с контроллера трудненько для пользователя). Можно выставить режим "Комфорт" режим "Ночной", время показывает и естественно можно задать программу ключения по времени.
Термостат заморозки идет в комплекте с некоторыми конфигурациями оборудования, у меня AN-5, в понедельник посмотрю тип термостата и напишу. В принцепе он контактный, с капилярной трубкой, похожие и "Корф" и "Арктика" используют.
Меня больше интересует как средствами шкафа AN-5 организовать прогрев воздушного клапана, какой тип аппликации?

AN-5, это просто тип аппликации, который сейчас использует контроллер. Если мне память не изменяет, это приточка с водяным нагревом и фреоновым холодом. При необходимости вполне можно поменять. Но вот прогрева воздушного клапана у VTS никогда не было в старых шкафах. Предстартовый прогрев пошел только когда появились ACX.

Цитата(manval @ 7.3.2012, 11:23) *
Разрешите присоединиться. достался объект с камерой VTS (маркировки нет) и щитом на SC-9100. инфо на МК только общее, на метод научного тыка не реагирует ни какими изменениями на дисплее, язык польский, VTSники открещиваются. Я могу чисто заменить щитна своего изготовления, но хотелось бы реанимировать, да и понять его интересно.

Что значит "нацчного тыка"??? Там контроллер простой, как валенок. Вашему шкафу не меньше 10 лет. Если объект в Москве, то вполне можно реанимировать. Ну если никто там на 2 уровень не лазил и прошивку польскую не трогал. Если сам контроллер жив, то всё остальное лечится без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manval
сообщение 12.3.2012, 15:14
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93639



Что значит "нацчного тыка"??? Там контроллер простой, как валенок. Вашему шкафу не меньше 10 лет. Если объект в Москве, то вполне можно реанимировать. Ну если никто там на 2 уровень не лазил и прошивку польскую не трогал. Если сам контроллер жив, то всё остальное лечится без проблем.

Этот "валенок" находится в Ростове-на-Дону . Чем поможете?

Сообщение отредактировал manval - 12.3.2012, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 12.3.2012, 18:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Оставьте почту в ПМ, поищу в архиве описание. Выезд в Ростов возможен, но через фирму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manval
сообщение 15.3.2012, 8:19
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93639



Vian, спасибо за помощь. Если будет алгоритм (дерево) переходов по уровням контроллера, то разберусь. Но я немогу ни куда войти. Пароль? Или еще что? Непонятно. Да и запроса пороля не предлагает.

Сообщение отредактировал manval - 15.3.2012, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 15.3.2012, 23:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Пролистайте стрелкой "Вверх" всё доступное меню. Потом удерживайте стрелку "Вверх" нажатой 5 секунд, перейдёте на 2-й уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manval
сообщение 20.3.2012, 11:27
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93639



Спасибо, попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manval
сообщение 3.4.2012, 8:50
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93639



Цитата(Vian @ 12.3.2012, 18:23) *
Оставьте почту в ПМ, поищу в архиве описание. Выезд в Ростов возможен, но через фирму.

mihaylin_av@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 3.10.2012, 20:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Доброго времени суток. Хочу продолжить тему с контроллерами johnson controls sc-9100.
Стоит такой в системе приточной вентиляции.
Входной сигнал с температурного датчика, на изменения реагирует.
Выходной 0-10V на привод aqualine am000 3-ходового клапана в обвязке калорифера.
Так же имеется защита от заморозки.
Изначально была проблема в приводе, шток не достигал крайних положений, входной сигнал был 1-9 V примерно.
с помощью внешнего адаптера настроил "ноль и диапазон" 1-9V соответственно, откалибровал ход штока функцией
"авто-калибровка". Довольно долго возился, пока не нашел хорошего описания; отключал, включал, проделывал различные манипуляции,
несколько раз установку вырубало по заморозке. (пишу так, что бы не исключать возможность, что я как-то повредил или может быть сбил работу
контроллера)

И наконец после подключения пропал управляющий сигнал с контроллера. Выходы на привод отключал, мерил напряжение
на клеммах контроллера AO1.1 при этом изменял заданную температуру, ставил выше-ниже нынешней в воздуховоде,
никаких изменений в сигнале не наблюдалось ни на одном из аналоговых выходов. Держит почти 2 вольта и ни на что не реагирует. Меню контроллера на непонятном мне языке.
Прошу направить, подсказать возможные причины потери управляющего сигнала.

Сообщение отредактировал igor porpulev - 3.10.2012, 21:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Aqualine_am000_.pdf ( 229,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛогДим
сообщение 19.11.2013, 14:49
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75769



День добрый Всем! Есть документация к вентустановке VTS KLIMA 1998г.Щит управления на SC-9100.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________VTS____SC9100.pdf ( 2,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 272
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛогДим
сообщение 19.11.2013, 14:56
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75769



Выкладываю еще руководство на SC-9100/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛогДим
сообщение 19.11.2013, 15:03
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75769



Прошу прощения забыл загрузить файл.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________SC_9100_.PDF ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 296
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 21.12.2020, 19:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



СПАСИБО. ОТКОПАЛ ТАКОЙ КОНТРОЛЛЕР, ПОКОПАЮСЬ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения