Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт теплообменников поверочный, И.М. Сапрыкин
tiptop
сообщение 21.6.2008, 11:54
Сообщение #1


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин.
Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.

Сообщение отредактировал tiptop - 23.6.2008, 19:19
Причина редактирования: по просьбе автора

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pover.raschyot.zip ( 22,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7556
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BeKas
сообщение 23.6.2008, 18:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2008
Пользователь №: 15676



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serghei1962
сообщение 17.2.2009, 22:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2009
Пользователь №: 29235



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tgv-2007_*
сообщение 6.9.2009, 11:43
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonic777
сообщение 7.10.2009, 9:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 15784



Великий труд!!! Спасибо огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.10.2009, 9:50
Сообщение #6





Guest Forum






Это расчёт только Пластинчатых теплообменников?
Для Кожухотрубных существует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.10.2009, 17:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Сфинкс @ 10.10.2009, 9:50) [snapback]442831[/snapback]
Это расчёт только Пластинчатых теплообменников?
Для Кожухотрубных существует?

внимательнее файл посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_JekaKot_*
сообщение 8.11.2009, 18:46
Сообщение #8





Guest Forum






Класс!!! Спасибо!
Вопрос по программе: учитываются ли варианты с изменеием фазового состояния (испарение/конденсация)

А есть где-нибудь расчеты реакторов (РИВ, РИС-Н, РИС-П, каскады), ректификационных колонн? Был бы признателен...
Есть несколько расчетов в MathCad (найдено в Сети) - но там фиг поймешь (процедуры, функции и нет пояснений). Если будут желающие - соберу воедино и выложу (в какую тему тогда выкладывать?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 8.11.2009, 21:46
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(JekaKot @ 8.11.2009, 19:46) *
...Если будут желающие - соберу воедино и выложу (в какую тему тогда выкладывать?)

Создавайте в разделе "Программы, расчеты" тему с названием что то типа "Расчеты реакторов (РИВ, РИС-Н, РИС-П, каскады), ректификационных колонн" и вперед:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 11.11.2009, 22:17
Сообщение #10





Guest Forum






Из сопроводительной журнальной статьи следует, что эта программа разработана для теплоносителя - перегретой воды. Видимо автору приспичили теплообменники. Предложенное уравнение имеет претензию на универсальность. Реализация уравнения классная - в виде отдельных задач, жаль, что только решения на "полуавтомате".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 13.11.2009, 10:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Спасибо!

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyUKR1
сообщение 16.3.2010, 18:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Тот кто это делал- просто красавец. Тот кто выложил- огромное спасибо.
Если это один человек, то спасибо красавец smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Massya
сообщение 13.1.2011, 21:28
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.1.2010
Пользователь №: 43638



Спасибо огромное!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 16.1.2011, 6:21
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Подскажите пожалуйста, где упомянутую статью о теплообменниках добыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 16.1.2011, 19:10
Сообщение #15





Guest Forum






Статья о теплообменниках напечатана в журнале "Новости теплоснабжения" №5 от 2008г, некоторые примеры расчётов приведены в том же журнале №6 от 2010г.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.rar ( 701,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1531
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 17.3.2011, 15:36
Сообщение #16





Guest Forum






Всем таблицам - таблица!
Труд крапотливый, спасибо этому Человеку.
P.S.Сам считал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.5.2011, 19:14
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 21.6.2008, 12:54) *
Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин.
Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.

Цитата(Gzhyl @ 16.1.2011, 7:21) *
Подскажите пожалуйста, где упомянутую статью о теплообменниках добыть?

«Метод расчёта переменных режимов теплообменников» (уточнённая и расширенная версия предыдущей статьи):
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  raschyot_teploobmennikov.pdf ( 332,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladOVK
сообщение 5.10.2012, 9:40
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165428



Цитата(tiptop @ 21.6.2008, 12:54) *
Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин.
Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.

Спасибо огромное !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladogent
сообщение 18.11.2012, 17:04
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170245



доброго времени суток,кто-нибудь может подсказать как расчитывать ротационный теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 29.6.2014, 22:40
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Выкладываю обновлённую версию расчёта переменных режимов теплообменников и обосновывающую статью.
Прикрепленный файл  ____________________________________________4.xls ( 114 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589

Прикрепленный файл  ________________________________________________.pdf ( 590,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.6.2014, 8:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



С большим интересом ознакомилась. Работа проделана колоссальная. Но! Автор во многом занялся "изобретением велосипеда", причем изобрел его не до конца. Методики поверочного расчета любых теплообменных аппаратов давно "изобретены". Автор предлагает свой метод, но, видимо, не ознакомился, а как же до него считали. Он совершенно справедливо уделяет внимание точному учету свойств теплоносителя, загрязненности трубок. Это всё надо.

Однако метод применим только для одноходовых противоточных теплообменников. Ну да, при проектировании чаще всего применяют противоточную схему, но далеко не всегда. А для поверочных расчетов часто приходится сталкиваться и с прямоточной и с перекрестной схемами движения теплоносителей. Эта методика там не подойдет.

Но давно известен расчет, основанный на отношении водяных эквивалентов сред, числе единиц переноса тепла, и энергетическом КПД теплообменного аппарата, который и зависит от схемы движения теплоносителей. При этом конечные параметры теплоносителей просто вычисляются напрямую.

Это просто к сведению, без желания "опорочить" и все такое.

Ну и независимо от методики остаются вопросы с пластинчатыми теплообменниками конкретных фирм. Данные по ним (для вычисления коэффициентов теплопередачи) просто скрываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 30.6.2014, 19:02
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Уважаемая Татьяна! Предложенный метод разработан исключительно с утилитарной целью - расчёта теплообменных аппаратов (ТА) в сфере теплоснабжения. Здесь как раз «обитают», в частности на воде, противоточные, в основном одноходовые ТА.
Необходимость разработки метода была обусловлена двумя причинами:
- возникшей зависимостью в части выполнения расчётов переменных (нерасчётных) режимов от фирм – поставщиков;
- неудобной и не точной, без учёта свойств воды, «традиционной» методикой (Е.Я. Соколов Теплофикация и тепловые сети).
Главное достоинство упомянутого Вами известного E – NTK-метода заключается в возможности расчёта ТА с различными схемами движения жидкостей (такая задача у автора не ставилась),). Второе преимущество E – NTK-метода заключается в удобстве расчёта «вручную», что при наличии ПК – неактуально. Кроме того, в E – NTK-методе не учитываются реальные свойства жидкостей, кроме теплоёмкостей.
Исходная частная задача была следующая: при наличии начальных (расчётных) параметров чистого ТА иметь возможность получить любые достаточно точные параметры нерасчётных режимов с учётом накипеобразований и, наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 22.7.2014, 20:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2014, 9:13) *
остаются вопросы с пластинчатыми теплообменниками конкретных фирм. Данные по ним (для вычисления коэффициентов теплопередачи) просто скрываются.

с достаточной степенью точности (для поверочного ориентировочного расчета) эти коэффициенты можно вывести, но опять же при наличии программ производителей. Таких производителей не много, но всё же. Понятное дело они будут совсем не такие как у производителей. Но ошибка в 5-10% думаю это нормально. Тем более у пластинчатых, как вам известно, есть такое понятие как группинг, и произвести расчет пластинчатых, по сути не разобрав их, просто невозможно smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtorgashov
сообщение 21.8.2014, 7:48
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 166996



Спасибо, Игорь Михайлович!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irakeshi
сообщение 24.11.2014, 10:37
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104357



Большое спасибо автору темы и автору проделанной работы, нашёл то что искал laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 24.12.2015, 8:43
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Выкладываю обновлённую версию расчёта переменных режимов теплообменников.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________5.xls ( 127,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
superkot007
сообщение 18.3.2016, 12:12
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204463



А можно уточнить, что именно изменилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 19.3.2016, 8:22
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Изменения коснулись разделов:
1.Исходные данные.
- В исходных данных удалено понятие - "Проектная накипь". Это была попытка смоделировать так называемый "запас" поверхности в соответствии с требованием норм выбирать ТА с запасом. Эта функция пока не реализована, так как оказалась сложнее ожидаемого.
- Параметр «Поверхность нагрева» теперь задаётся, а параметр «Расчётный коэффициент теплопередачи» вычисляется. Раньше было наоборот, что оказалось неудобным.
2.Задача №10.
- Исправлена формула вычисления «Условная толщина накипи»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
superkot007
сообщение 23.3.2016, 22:54
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204463



Спасибо, полезная вещь!
Нашел, правда, ошибку - в задаче №9 вкладки "Кожух ТА нагр вода в трубках", формулы в п7 и п8. Числители в скобках нужно поменять местами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 24.3.2016, 8:26
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Спасибо Superkot007 за сообщение об обнаруженной ошибке в вычислении потерь давления в задаче №9.
Выкладываю обновлённую версию (№6) расчёта переменных режимов теплообменников.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________6.xls ( 127,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >