> Как выбрать повышающий насос по мощности?, Путаница в обозначениях
burgamistr
сообщение 9.6.2019, 20:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2019
Пользователь №: 361271



Не могу разобраться в обозначениях давления на насосах! У меня котёл BAXI в 3-комнатной квартире. Напор слабый, вода быстро перегревается и котёл уходит в защиту. Решил поставить повышающий насос, но не могу разобраться в обозначениях. Максимальное давление на входе котла 8 бар, но насосы маркируют по давлению в метрах. По справочнику 1 бар - 10 метров! 8 бар - 80 метров...Вот тут я и запутался. Прошу подсказки знатоков. Спасибо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.6.2019, 21:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы кране не информативно задали свой вопрос.
1. О напоре какой воды идет речь? - Водопроводной, что вы используете для помывки, или для циркуляции в системе отопления не хватает напора newconfus.gif ?
2. Соответственно, куда вы собираетесь поставить насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burgamistr
сообщение 9.6.2019, 21:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2019
Пользователь №: 361271



Цитата(Галиев @ 9.6.2019, 21:40) *
Вы кране не информативно задали свой вопрос.
1. О напоре какой воды идет речь? - Водопроводной, что вы используете для помывки, или для циркуляции в системе отопления не хватает напора newconfus.gif ?
2. Соответственно, куда вы собираетесь поставить насос?

Речь идёт о работе котла BAXI в режиме ГВС и соответственно о давлении водопроводной воды на входе котла. Насос я собираюсь ставить перед котлом. Я не могу сориентироваться в барах и метрах. Котёл мкс. 8 бар, на насосах напор в метрах. 1 бар - 10 метров. Какой же мне нужен насос пусть даже не 8 бар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.6.2019, 9:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



1 МПа=10 бар=10 атм= 10кг/см2 (иногда кгс)=100 метров водяного столба. если точность для технических расчетов, то есть для вас пойдет smile.gif
8 бар скорее всего предельный напор в котле, а не постоянный. это достаточно большое давление.
в защиту вроде как уходят они при давлении сильно меньше 1 бар (может 2), смотрите паспорт котла.

для подбора квартирного насоса вам нужно знать на сколько опускается давление при водоразборе, смотрите манометры на котле, в которых стрелки просаживаются при открытии крана.


ПС а вы уверены что у вас не забился фильтр на воде или монтаж через плохих монтажников, или еще что? насос поставить не сложно, но он ведь может и не помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.6.2019, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(burgamistr @ 9.6.2019, 21:54) *
Речь идёт о работе котла BAXI в режиме ГВС и соответственно о давлении водопроводной воды на входе котла. Насос я собираюсь ставить перед котлом. Я не могу сориентироваться в барах и метрах. Котёл мкс. 8 бар, на насосах напор в метрах. 1 бар - 10 метров. Какой же мне нужен насос пусть даже не 8 бар?

Котёл BAXI - 2-контурный? Тогда насос к ГВС не имеет отношения. Скорее всего "закипел" теплообменник подготовки ГВ. Надо мыть! Если вода жёсткая, то теплообменник быстро обрастает накипью. Самый лучший выход - ставить смягчающий воду фильтр. Иначе всё будет повторяться....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.6.2019, 10:52
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jiexawcr @ 10.6.2019, 9:35) *
10кг/см2 (иногда кгс)


"кгс/см2" - это не "иногда", а "обычно". wink.gif

Цитата
В Российской Федерации единицы килограмм-сила, грамм-сила и тонна-сила допущены к использованию в качестве внесистемных единиц без ограничения срока действия с областью применения «все области»


ru.wikipedia.org

Сообщение отредактировал tiptop - 10.6.2019, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2019, 16:24
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(burgamistr @ 9.6.2019, 21:54) *
Речь идёт о работе котла BAXI в режиме ГВС и соответственно о давлении водопроводной воды на входе котла. Насос я собираюсь ставить перед котлом. Я не могу сориентироваться в барах и метрах. Котёл мкс. 8 бар, на насосах напор в метрах. 1 бар - 10 метров. Какой же мне нужен насос пусть даже не 8 бар?

Так проверьте фактическое давление на входе холодной воды в котёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.6.2019, 9:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Сравните с напором воды у соседей, если давление низкое со стороны Горводоканала, то насос надо ставить общий, домовой, и скидываться на него всем колхозом. Если поставите насос перед котлом, то при пиковом водоразборе у ваших соседей вода кончится и насос хапнет воздух из соседского унитаза. biggrin.gif
Если у соседей напор воды хороший, то смотрите, что со стояком, либо накипью зарос (бывает даже на холодной воде), либо запорная арматура прикрыта.

Сообщение отредактировал Галиев - 11.6.2019, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:15