сообщение 24.10.2021, 21:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54827



Доброго времени суток коллеги. Имеется реконструируемое здание, денег у заказчика на сделать все "как надо" разумеется нет, поэтому делаем по принципу "вон у соседа же работает" Задача собрать систему отопления на минималках, то есть никаких регуляторов перепада давления и прочей автоматической балансировочной арматуры. Вариант с установкой коллекторного шкафа тоже не катит ибо трубы от него нужно в стяжку монолитить а вдруг потечет. Из всего вышесказанного имеем - открытая прокладка по стенам, двухтрубная тупиковая, в качестве балансировки термостатические клапана. Вопрос - возможно ли, и если да, то как балансировать подобные системы? У меня программа ругается на избыточное давление перед отопительным прибором и на низкий авторитет клапана. Применение регулировочных клапанов на обратном трубопроводе отопительного прибора особого эффекта не приносит. Расчетная модель системы отопления https://disk.yandex.ru/d/5Y4wKFrZJMr6sA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2021, 23:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Поставьте на радиаторы динамические термостатные вентили RA-DV.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mvsdf
сообщение 25.10.2021, 10:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54827



Цитата(jota @ 25.10.2021, 0:59) *
Поставьте на радиаторы динамические термостатные вентили RA-DV.

Спасибо за совет. Боюсь что ценник на них не совсем обрадует заказчика. С динамическими клапанами еще работать не приходилось, расскажите пожалуйста вкратце чем они отличаются от термостатических.
Учитывая стоимость динамических клапанов мне кажется в этом случае будет дешевле поделить систему отопления на больше количество колец, или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VoinovVS
сообщение 2.11.2021, 11:00
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2013
Пользователь №: 206524



Этот клапан - мини регулятор перепада давления (в каталоге так и написано). Я думаю он сделан для людей не понимающих что такое Kv, как и настройка в программе "Не уменьшать Kv для термостатических клапанов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.11.2021, 14:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



По скольку вы хотите очень дёшево, то алгоритм такой - На подаче каждой ветки не краны а вентиля ( ну или балансиры , но тогда на обратку, если профинансируют), которые можно прикрутить(ими же и немного порегулировать). На подаче каждого радиатора (в программе )установите радиаторные клапана с колпачками или ручные радиаторные вентили .С помощью ручной коррекции диаметров трубопроводов на подводках и кольцах ,добиваетесь в программе чтобы она выдала приемлемый результат в кольцах . После монтажа системы вам по протоколу программы надо установить предварительную настройку на этих клапанах. Остальное в процессе эксплуатации - где то чуть добавить на радиаторе , где то убавить. Если шумит ветка или ряд радиаторов ветки , то вентилем (или балансиром )снизить перепад давления на неё. По скольку считает программа то можно подготовить пару вариантов : с вентилями и с балансирами на ветках. При расчёте стоимости,во второй смете придётся только заменить вентиля на ветках на балансиры .
Как то так, удачи.

Сообщение отредактировал svoroponov - 2.11.2021, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 31.8.2022, 9:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Вопрос темы еще актуален?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 3.11.2022, 11:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Подобные вопросы возникают часто .И если для спрашивающего уже не актуальны советы ,то у тех кто столкнулся с подобными вопросами они очень даже актуальны, особенно по программе SET 7.2 от SANKOM .
Прочитав решения они возможно не будут задавать повторные вопросы по уже рассмотренным проблемам. Так что дополняйте и советуйте, делитесь опытом.Такие ответы всегда актуальны

Сообщение отредактировал svoroponov - 3.11.2022, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:40