> Прокладка вентиляционных шахт, Прокладка вентшахты жилого дома через ИТП
спец
сообщение 21.12.2017, 11:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



При проектировании высотного ж/д 25 эт., на крыше разместили котельную и ИТП к ней (в разных помещениях),
в котором установлено вспомогательное оборудование котельной.
Вентканалы ж/д пересекают пятно ИТП котельной, т.е. проходят через него.
Возможно ли такое проектное решение.

Сообщение отредактировал спец - 21.12.2017, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 21.12.2017, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Помоему можно.
Ограничения по Транзиту шахт через разный типаж помещений имеет вообще по моему достаточно мало позиций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.12.2017, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Вентканалы ж/д пересекают пятно ИТП котельной, т.е. проходят через него.

Це Украина и у вас там свои требования. В РФ согласно СП 7 транзитные воздуховоды, обслуживающие жилые помещения не допускается прокладывать через помещения категории Г (котельная).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 21.12.2017, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Вентшахта проходит не через котельную, а через ИТП котельной,
расположенную в отдельном от котлов помещении.
ИТП котельной категория Д, здесь расположены насосы, узлы учета и т.д. оборудования для котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.12.2017, 11:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если просто воздуховоды то нельзя транзитом воздуховоды жилых через производственные (см таблицу прокладки транзитных воздуховодов), Д категорию можно.
но можно выгородить конструктивно шахту, которая будет обслуживаться из другого помещения.
помимо нельзя /можно нужно понимать что воздуховоды будет обслуживать УК, а котельную/ИТП будет теплоснабжающая организация. и просто так будет в насосную/итп будет не попасть УК.

Сообщение отредактировал Composter - 21.12.2017, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.12.2017, 11:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Вентшахта проходит не через котельную, а через ИТП котельной,

Это не запрещено, при условии выполнения требований, предъявляемых к прокладке транзитных воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 21.12.2017, 14:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Wiz @ 21.12.2017, 12:51) *
Это не запрещено, при условии выполнения требований, предъявляемых к прокладке транзитных воздуховодов.


Еще раз - это шахта - какие в пень требования к транзитным воздуховодам.
То что требование как к шахте они должны выполнить это и ежу понятно.

А вот запрет транзита шахт от какого либо типа помещений - имеет достаточно короткий список - по крайней мере у нас. И если честно не вижу объективных причин его расширять.

Цитата(Composter @ 21.12.2017, 12:51) *
если просто воздуховоды то нельзя транзитом воздуховоды жилых через производственные (см таблицу прокладки транзитных воздуховодов), Д категорию можно.
но можно выгородить конструктивно шахту, которая будет обслуживаться из другого помещения.
помимо нельзя /можно нужно понимать что воздуховоды будет обслуживать УК, а котельную/ИТП будет теплоснабжающая организация. и просто так будет в насосную/итп будет не попасть УК.


Кстати у нас котельные придомовые/на комплекс домов в основном передают на баланс ТСО, а ИТП нет. У вас ИТП тоже передают ТСО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 21.12.2017, 20:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Спасибо всем за участие. Вывод: можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения