Цитата(julia3007 @ 18.12.2017, 16:08)
Спасибо, вот им нужен самый простой вариант, т.е. третий. А какой напор должен быть у насоса подачи п/о? И в какое место ставится шайба? Я просто такую схему не делала ни разу, поэтому сообразить не могу
Расчитывается линия подачи пенообразователя(по формуле Дарси) и диафрагма. Чем выше начальный расчётный перепад на диафрагме, тем меньше колебания концентрации в зависимости от давления воды. При любом способе дозирования свежеподготовленный раствор должен поступать на тушение не более чем через 3 минуты. Шайбу ставил до электрозадвижки секции. Но если у Вас имеется тушение резервуаров, необходимо иметь возможность проверки обеспечения расчётных параметров раствора со сливом на рельеф.(Например, моделирование с помощью ГПСов). Иногда это можно сделать на секции тушения ж/д эстакады.