> Система пенотушения нефтебазы
julia3007
сообщение 18.12.2017, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38462



Здравствуйте, уважаемые коллеги. Такой вопрос - имеется нефтебаза, на которой предусматривается система автоматического и стационарного пенотушения и водяного охлаждения. Задача - спроектировать насосную пожаротушения. От предложенной классической схемы с применением бака-дозатора заказчик отказался по причине "что-то дорого". Хотят хранить концентрат пенообразователя в заводских пластиковых кубах (запас концентрата - 12 кубов).
Я предложила следующую схему:
- два насоса (раб+рез) для подачи воды на водяное охлаждение (из резервуаров хранения);
- два насоса (раб+рез) подачи воды на пенотушение;
- два насоса (раб+рез) подачи концентрата п/о из емкостей хранения в напорную линию насосов подачи воды на пенотушение.
У меня вопрос - как правильно подобрать насосы подачи концентрата п/о - расход и напор и нужно ли ставить дополнительно какой-то дозатор или нет?
Или вообще есть какой-то более правильный вариант схемы при моих исходных данных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.12.2017, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Помимо бака-дозатора, существует возможность использования следующих методов: 1) подача концентрированного пенообразователя к дозатору типа IBPP насосом. Например http://www.ogneborets.com/tyco/pennoe-pozh...-modeli-ppw-mk2
2) Использование Бийского модуля подачи пенообразователя https://sa-biysk.ru/catalog/1412/
3) Простейший вариант- подача пенообразователя насосом в растворопровод через шайбу. Способ самый дешёвый по оборудованию, но менее точный по дозированию. Также могут быть варианты в зависимости от конфигурации системы. Удобен для систем(секций) с постоянным расходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia3007
сообщение 18.12.2017, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38462



Спасибо, вот им нужен самый простой вариант, т.е. третий. А какой напор должен быть у насоса подачи п/о? И в какое место ставится шайба? Я просто такую схему не делала ни разу, поэтому сообразить не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.12.2017, 16:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(julia3007 @ 18.12.2017, 16:08) *
Спасибо, вот им нужен самый простой вариант, т.е. третий. А какой напор должен быть у насоса подачи п/о? И в какое место ставится шайба? Я просто такую схему не делала ни разу, поэтому сообразить не могу

Расчитывается линия подачи пенообразователя(по формуле Дарси) и диафрагма. Чем выше начальный расчётный перепад на диафрагме, тем меньше колебания концентрации в зависимости от давления воды. При любом способе дозирования свежеподготовленный раствор должен поступать на тушение не более чем через 3 минуты. Шайбу ставил до электрозадвижки секции. Но если у Вас имеется тушение резервуаров, необходимо иметь возможность проверки обеспечения расчётных параметров раствора со сливом на рельеф.(Например, моделирование с помощью ГПСов). Иногда это можно сделать на секции тушения ж/д эстакады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia3007
сообщение 18.12.2017, 16:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38462



А если у меня кольцевые заполненные сети раствора п/о, то куда шайбу? В насосной где-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.12.2017, 16:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(julia3007 @ 18.12.2017, 16:28) *
А если у меня кольцевые заполненные сети раствора п/о, то куда шайбу? В насосной где-то?

Да.
Но срок хранения раствора в трубопроводе ограничен. См. рекомендации ВНИИПО "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров"(2007). Также полезно посмотреть документ ВНИПИНЕФТИ Т-ТБ-02-2011.
Существует ещё документ "Транснефти", но нового в открытом доступе вроде бы нет.

Сообщение отредактировал BTS - 18.12.2017, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.12.2017, 17:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(BTS @ 18.12.2017, 16:35) *
Существует ещё документ "Транснефти", но нового в открытом доступе вроде бы нет.

Не новый есть http://nashaucheba.ru/v52067/рд_13.220.00-...ждения_объектов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia3007
сообщение 18.12.2017, 17:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38462



Спасибо, пойду считать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения