> Проект участка деревообработки, Замечания
henry19121980
сообщение 6.8.2018, 12:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Добрый день!Очень срочно нужна помощь!Мною выполнен рабочий проект по аспирации и вентиляции участка деревообоработки!Проект выполняю впервые!Очень хочу что бы его посмотрели специалисты и внесли свои замечания спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.8.2018, 12:59
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, надо ехать к Вам и смотреть на бумаге? Или как? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 6.8.2018, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(henry19121980 @ 6.8.2018, 12:08) *
Добрый день!Очень срочно нужна помощь!Мною выполнен рабочий проект по аспирации и вентиляции участка деревообоработки!Проект выполняю впервые!Очень хочу что бы его посмотрели специалисты и внесли свои замечания спасибо!


Скиньте Ваш проект на форум для обсуждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry19121980
сообщение 6.8.2018, 16:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Прошу сильно не пинать!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 1013,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 6.8.2018, 18:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(henry19121980 @ 6.8.2018, 16:00) *
Прошу сильно не пинать!


1.В системах Р1,Р2 Вы проектируете установки аспирационные FOLDER по 5т.м3/ч, 2500Па (в характеристике указан шланг 4м и давл.2680 Па. Будьте внимательны;
2.Р3 - УВП-3000 - в цехе создадите ад, на полу будет постоянно пыль;
3.Р1,Р2 перемешаны стружка, опилки и древесная пыль.Там скорости витания рекомендуются разные;
4.Р1,Р2 мощность 8.2 квт очень мала для 7 станков;
5.На схеме отмечать № уч-ка и ответвления (нужно почитать, как это делается);
6.78 дб в помещении цеха - нужно проверить на соответствие правил;
7.Установка FOLDER -2 шт в цехе - найдите предприятия, где такая система работает и посмотрите чистоту помещения цеха;
8.Сопротивление сети нужно просчитать (правильно ли подобраны RL-300);
Вот это только начало обсуждения Вашего проекта.
Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry19121980
сообщение 6.8.2018, 19:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Спасибо за первые замечания!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.8.2018, 9:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ИванФ @ 6.8.2018, 18:20) *
Вот это только начало обсуждения Вашего проекта.

Начать стоило бы с обоснованности принятой схемы воздухообмена.
Не пойму, зачем 6000 тыс. гонять по кругу с очисткой и одновременно столько же выбрасывать общеобменной вытяжкой из верхней зоны. В чем резон?
И это увлечение 100- процентной рециркуляцией с таким оборудованием ... обосновать нужно.
Вот оценивали кол-во уловленных отходов? Заказчик в курсе, за какое время будут наполняться бункера на 500 (всего лишь) литров?

Сообщение отредактировал zaharov63 - 7.8.2018, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry19121980
сообщение 7.8.2018, 10:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



1.В системах Р1,Р2 Вы проектируете установки аспирационные FOLDER по 5т.м3/ч, 2500Па (в характеристике указан шланг 4м и давл.2680 Па. Будьте внимательны;
согласен
2. 2.Р3 - УВП-3000 - в цехе создадите ад, на полу будет постоянно пыль;
прошу детализировать почему на полу будет постоянно пыль
3. Р1,Р2 перемешаны стружка, опилки и древесная пыль.Там скорости витания рекомендуются разные;
Скорости для опилок.стружки и пыли разные.Принял максимальную скорость 20 м/с
4. Р1,Р2 мощность 8.2 квт очень мала для 7 станков;
Заказчик ввел коэффициент одновременности работы 0.5
5. Вот оценивали кол-во уловленных отходов? Заказчик в курсе, за какое время будут наполняться бункера на 500 (всего лишь) литров?
Заказчик в курсе
6. Начать стоило бы с обоснованности принятой схемы воздухообмена.
От станков удаляется не 100% древесной пыли.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 7.8.2018, 21:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(henry19121980 @ 7.8.2018, 10:06) *
1.В системах Р1,Р2 Вы проектируете установки аспирационные FOLDER по 5т.м3/ч, 2500Па (в характеристике указан шланг 4м и давл.2680 Па. Будьте внимательны;
согласен
2. 2.Р3 - УВП-3000 - в цехе создадите ад, на полу будет постоянно пыль;
прошу детализировать почему на полу будет постоянно пыль
3. Р1,Р2 перемешаны стружка, опилки и древесная пыль.Там скорости витания рекомендуются разные;
Скорости для опилок.стружки и пыли разные.Принял максимальную скорость 20 м/с
4. Р1,Р2 мощность 8.2 квт очень мала для 7 станков;
Заказчик ввел коэффициент одновременности работы 0.5
5. Вот оценивали кол-во уловленных отходов? Заказчик в курсе, за какое время будут наполняться бункера на 500 (всего лишь) литров?
Заказчик в курсе
6. Начать стоило бы с обоснованности принятой схемы воздухообмена.
От станков удаляется не 100% древесной пыли.


по п.2 рекомендую посмотреть живьем как они обслуживаются тем более от рейсмусового станка (там огромное кол-во стружки) мешки будут быстро забиваться - соответственно частая уборка, верхние мешки будут забиваться пылью, которой будут дышать персонал.Подумайте???
по п.3 обычно проектируют отдельные системы от опилок, пыли и стружки. Почему? Почитайте литературу по системам пневмотранспорта. Здесь и пожарная безопасность, взрывоопасность и т.д. Для того и указаны разные скорости витания.
Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_dranov
сообщение 9.6.2019, 5:53
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2019
Пользователь №: 361250



Вместо УВП-3000 поставить инновационные циклоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения