> Дымоудаление из коридоров 1-го этажа жилого дома
Pirate
сообщение 24.4.2012, 8:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Доброе утро! Подскажите такую ситуацию: жилой дом высотой более 28 метров. Т.е. в коридорах необходимо делать ДУ. На 1-ом этаже в коридор квартиры не выходят, т.е. там просто выход из лестница Н2 в вестибюль или коридор и далее наружу. Надо ли на 1-ом этаже из вестибюля или коридора тоже делать ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 24.4.2012, 11:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Лучше приложите картинку, тогда будет более понятно. Вообще ДУ из коридора надо делать, если в него есть выход из помещений, в которых присутствует пожарная нагрузка, но отсутствует ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koromyslov
сообщение 24.4.2012, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642



Вообще делать ДУ надо в данном случае обязательно. Процитирую СП 7.13130.2009:
"7.1. .... Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункцио-
нальных зданий высотой более 28 м..."

Раз есть Н2 -> есть подпор воздуха -> значит должно быть ДУ.
Нет коридора? Есть холл, подавайте систему ДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koromyslov
сообщение 24.4.2012, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642



Ой, простите за спешку мою. Невнимательно прочитал вопрос. Согласен что надо планировку, а так, если нет выходов в квартиры на 1-м этаже, то подпор из ЛК Н2 создаст в данной зоне - зону безопасности.

Сообщение отредактировал koromyslov - 24.4.2012, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 25.4.2012, 7:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Ну я не про конкретный пример спрашиваю, а в целом. Например, вот:

В данном примере лестница Н2. Но пусть даже будет Н1, например:


Ну или 3-ий пример - представьте любую из 2 картинок + сквозной проход (в нем ведь тоже есть коридор).

Вопрос во всех этих примерах один: надо ли на 1-ом этаже, где нет квартир, делать ДУ в коридоре или вестибюле (не важно в принципе) и собственно внутреннее пожаротушение?

Просто в СП 7 говорится, что ДУ надо в коридорах зданий высотой более 28 метров или с незадымляемыми клетками. Также и про пожарные краны. Вот на картинке 2 у нас коридор длиной более 10 метров и значит надо 3 крана делать, но зачем там столько кранов если кроме консьержке никаких помещений больше нет?!

Сообщение отредактировал Pirate - 25.4.2012, 7:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 25.4.2012, 23:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Мне кажется, эти коридоры подпадают под действие пункта 7.3 Требования 7.2 не распространяются::
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения;
д) на коридоры без естественного освещения, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96•105 м³/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303.
в) Т.е. даже если есть выходы из помещений с пож. нагрузкой, но помещение защищено с помощью ДУ, то из коридора делать ДУ не надо.
д) Т.е. даже если есть выходы из помещений с пож. нагрузкой, но помещение отгорожено от коридора с помощью дымонепроницаемых дверей, то из коридора делать ДУ не надо.
Оба пункта допускают не делать ДУ из коридора, если в него не может попасть дым из выходящих туда помещений. В Вашем случае, даже помещений таких нет (кроме третьего варианта).
Если идет стадия П, я бы однозначно не делал. Если экспертизу не удастся убедить, ну тогда дорисовал бы клапан еще один на схеме. А если экспертиза согласует, то логические умозаключения можно будет подтвердить и официальной бумажкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 26.4.2012, 12:43
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



при пожаре открывается только один клапан дымоудаления - расположенный на этаже пожара
как на первом этаже возникнет пожар, если там нет квартир?
а если поставить клапан дымоудаления на первом этаже, то откуда на этот клапан будет поступать сигнал, если на первом этаже нет датчиков дыма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 26.4.2012, 20:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



ну а если бы там было помещение консьержки? Кстати на 2-ой картинке оно есть в низу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 27.4.2012, 11:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(Pirate @ 26.4.2012, 20:16) *
ну а если бы там было помещение консьержки? Кстати на 2-ой картинке оно есть в низу.

Тогда надо. Под исключения не попадает. Тут же вопрос всего в одном клапане ДУ. Цена его 300-500 долларов. Зачем себе приключения лишние искать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Здравствуйте, а если дом 17 этажный и вот такая планировка 1 этажа




Надо ли делать Дымоудаление из вестибюля?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.3.2013, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.3.2013, 16:48
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Надо. Выходы из квартир на 1-м этаже имеют место. Это на Пушкино, случайно? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 17:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А установка клапана над дверью между коридором и вестибюлем(холлом), для перетока дыма имеет место жить, что бы не устанавливать 2 противопожарных клапана? Нет не Пушкино)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.3.2013, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.3.2013, 22:35
Сообщение #13


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Не надо второй. Я имела в виду тот клапан, который у Вас изображён. Что он и вестибюль захватит. У меня просто был такой вариант. Именно 17 этажей и т.п. Дом уже шесть лет как сдан и заселён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 22:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



но у меня вестибюль и коридор отсоединен кирпичной стеной с дверью, то есть я могу их рассматривать как одно помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 6.3.2013, 8:43
Сообщение #15


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Из вестибюля дверь на улицу есть, так что не повод для заморочек. Пункта в нормативке на это нет, сразу скажу. Но в расчётах принимается, что входная дверь открыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.3.2013, 12:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А если у нас происходит возгорание в помещении консьержа, он выбегает на улицу, включается дымоудаленение, дым из помещения консьержа попадает в вестибюль, а дальше через дверной проем в коридор, в котором установлен дымовой клапан. То есть получится что вестибюль будет заполнен дымом.



Это допускается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 6.3.2013, 12:28
Сообщение #17


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Понятия не имею. Подозреваю, что можно просчитать пожарные риски, но это уже не к инженерам по вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALLON13YO
сообщение 31.10.2018, 12:55
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26835



Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, надо ли делать дымоудаление из коридора квартиры в здании высотой более 28 метров. В коридор выходят жилые комнаты, кладовая и электрощитовая, двери из помещений обычные.
Если не надо то на основании какого пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 31.10.2018, 13:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ALLON13YO @ 31.10.2018, 13:55) *
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, надо ли делать дымоудаление из коридора квартиры в здании высотой более 28 метров. В коридор выходят жилые комнаты, кладовая и электрощитовая, двери из помещений обычные.
Если не надо то на основании какого пункта.

В коридор квартиры выходит электрощитовая?

Сообщение отредактировал keaton - 31.10.2018, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения