Цитата(projection.khv@gmail.com @ 12.11.2018, 4:44)
- необходимо запроектировать горизонтальную систему отопления 4 этажного здания с габаритами 40 на 21 метр. Зная что есть ограничения по количеству приборов для ветви двухтрубной тупиковой системы (встречается рекомендация - не более пяти для реальной увязки приборов) хочу предусмотреть двухтрубную попутную схему с 4 ветками на один этаж (нагрузка каждой 13 кВт) по 10-13 приборов, но есть определенные опасения и вопросы:
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;
- максимальное количество приборов на одной ветви попутной схемы;
- реальный опыт проектирования и корректной работы попутной системы с большим количеством ОП;
Однотрубную систему не хотелось бы здесь применять т.к. радиаторы предусматриваются дорогие. Заранее спасибо.
Не советую "попутную". Лучше делайте тупиковую. Цирк.кольца наверняка получатся более короткие.
С тупиковой можете нарваться на "опрокидывание" циркуляции в средних по попутке ОП.
А чтобы не нарваться, делайте минимальный перепад на радиаторных термоклапанах, хотя бы 8 кПа. И следите за авторитетами термоклапанов. Т.е. нужен гидравлический расчет.
Сообщение отредактировал Inchin - 12.11.2018, 7:54