Bananan
сообщение 12.9.2006, 17:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Необходимо оценить положение оборудования немецкой фирмы "MENERGA" на рынке центральных кондиционеров.
Если кто применял или что-нибудь слышал по этой теме, отзовитесь.
Дело в том, что заказчик настаивает на применении данного оборудования для загородного дома с бассейном и ФОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 12.9.2006, 17:25
Сообщение #2





Guest Forum






Оборудование предназначено для бассейнов и аквапарков. Дорогое (что, в конце концов, является решающим).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 12.9.2006, 22:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



С установками Menerga знаком уже 2 года.Хорошие технические характеристики, особено систем для бассейнов. На последней выставке SHK чень содержательно поговорил с представителями фирмы - остались благоприятные впечятления ( особенно по системе управления). Но как сказал уже SS 23 цены "кусаются" rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 13.9.2006, 9:16
Сообщение #4





Guest Forum






Мой коллега назвал когда то Menerga роллс-ройсом, роскошно, качественно, дорого. Если заказчик настаивает, конечно применяйте (мне бы такого заказчика biggrin.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 13.9.2006, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Дело в том что в проекте уже заложили установки TRANE и YORK,
можно ли сказать что Menerga лучше их.
Понятно что для использования в бассейнах - Menerga отличный выбор. Но как быть с остальными помещениями жилого дома,
устанавливать доводчики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 13.9.2006, 21:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



Menerga выпускает установки и для общеобменной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DM_*
сообщение 15.9.2006, 17:33
Сообщение #7





Guest Forum






1. У MENERGA открыто представительство в Москве, контакты можно найти в открытой информации. Представитель с удовольствием может провести для ВАС презентацию оборудования.
2. По краткому описанию объекта узнаю Заказчика из пос. Романово. Этот товарищ обращался и в представительство, и к нам, и к другим коллегам. Каждый раз получал технико-коммерческое предложение и каждый раз удивлялся: "Почему и у ЭТИХ ТАК ДОРОГО?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*
сообщение 19.9.2006, 12:22
Сообщение #8





Guest Forum






Нормальное и качественное оборудование (сделано с умом). Похожее качественное оборудование есть и у GEA, может быть даже немного дешевле.
Владимир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dim27
сообщение 20.9.2006, 9:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2006
Пользователь №: 2357



Эксплуатируем данную систему уже 4 года на элитной гостинице правительственного уровня
1. Утечка хладагента из секции осушения, заправили по новой работает без проблем.
2. Заменили датчик влажности- работает без проблем
3. Заменили плату управления прит. вентилятором тоже самое
В последнее время появились некоторые сбои в работе но тоже решаемо
Самое главное если Заказчик захочет Менергу, то обязательно потребуйте ПО к ней и как пользоваться, там есть возможность удаленного доступа через модем, а так оборудование жутко навороченное и супер пупер дорогое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fl_mob_*
сообщение 29.12.2006, 20:07
Сообщение #10





Guest Forum






Существует ли описание продукции Menegra, переведенное на русский язык? /такие, как на eng на www.menerga.com/
Где можно найти в интернете? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 15:34
Сообщение #11





Guest Forum






Народ , а скажите пожалуйста велика ли разница в цене между Менерга а Дантерм. С Менерга никогда не связывалась, но вот считаю бассейны и думаю - может поставить Менерга. И не будет ли сюрпризом, что при покупке оборудования вся документация придет на всевозможных языках кроме русского (как бывает)? Заранее благодарна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 16:07
Сообщение #12


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Sonja2009 @ 26.3.2010, 15:34) *
И не будет ли сюрпризом, что при покупке оборудования вся документация придет на всевозможных языках кроме русского (как бывает)? Заранее благодарна
Ошибайтесь, не на всевозможных, а только на немецком. А вообще, если у меня будет выбор, то минергу я больше ставить не буду по принципиальным вопросам. Если вопрос выходит за рамки физики девятого класса - запрос немцам и т.д. и т.п.
Всё равно, что феррари на рынке в Люберцах покупать.
В прикрепленных файлах, то как они преподносят информацию. rolleyes.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Hydraulik_schaltung_pww_pkw_NEU.pdf ( 20,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Прикрепленный файл  AB_105786_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.pdf ( 140,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 16:29
Сообщение #13





Guest Forum






newconfus.gif blink.gif в тихом ужосе. Порекомендуйте пожалуйста фирму, чтобы цена-качество приемлемо было. Не знаю куда податься с этими бассейнами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 16:34
Сообщение #14


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Минергу в основном пихают на дорогостоящие коттеджи, где плюс минус 100килоевро не проблема, на обычные бассейны можно поставить обыкновенный осушитель с помесом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 16:34
Сообщение #15





Guest Forum






kornkorn, толькочто прислали мне с менерги кп. все разжовано расписано , даже расчет предоставлен по бассейну. все на русском
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.3.2010, 16:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



ВЕЗА, Корф, Ремак, VTS, Свегон, Розенберг, Арктика, Shuft, "Климат"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 16:46
Сообщение #17


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Sonja2009 @ 26.3.2010, 16:34) *
kornkorn, толькочто прислали мне с менерги кп. все разжовано расписано , даже расчет предоставлен по бассейну. все на русском
Это вордоские файлики с таблицами? Это они умеют, ну а потом, когда действительно возникнет технический вопрос, к примеру, как подключать конденсатор или трехходовой, то вам пришлют уже не вордовские файлики, а то что я выше постил.
К примеру, меня уверяли, что в комплекте идёт узел обвязки в сборе (клапан, привод, трехходовой) когда пришла приточка, то в комплекте был только клапан, ну это ещё полбеды. Потом когда я спросил, что за клапан и самое главное как его подключать, то мне прислали, то что я постил выше, но и это не всё. Так же и по обвязке конденсатора. Прошу заметить, что даже эти два файлика они присылали около двух недель, а диаметр медных труб (у нас приточка с холодом) уточняли в течении двух месяцев. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал kornkorn - 26.3.2010, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 16:56
Сообщение #18





Guest Forum






Прислали описание оборудовани. экселевский расчет по полной программе с формулами. j-d-диаграммы с процессами. автокадавские чертежи установок. вордовские таблицы со всевозможными параметрами. НО.......меня цена интересует. а ее нет пока что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 16:59
Сообщение #19


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А установка у вас на сколько кубов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 17:08
Сообщение #20





Guest Forum






типоразмер на 9500 которая. а по расчету почти 6 тыщ кубов. но тут как бы типоразмер есть 6300 кубов. но они почемуто поставили 9500 кубов. сама еще не совсем догнала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 17:18
Сообщение #21


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Там тип установки должен быть, шесть цифр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 17:21
Сообщение #22





Guest Forum






37,10,01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 17:28
Сообщение #23


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



К сожалению на такую нет цены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 17:29
Сообщение #24





Guest Forum






а на какую есть? с какой производительностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.3.2010, 17:39
Сообщение #25


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



В личку отписался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 23.6.2011, 11:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Проектировщики ОВиК заложили оборудование Menerga в комплекте с автоматизацией.
Подскажите где можно найти документацию по типовом комплектным шкафам нужно просто номера клемм и что на них цепляется а также производитель а луче и марка контроллера.
Заранее Благодарю DPV.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 18.8.2015, 18:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



полностью подтверждаю слова коллеги "великий" . тех поддержка у менерги присутствует, но только выездная, с ценником от 1000 евро за выезд. добиться информации от производителя не получится. вышлют клочки бумаги. инструкции по инсталляции НЕТ!!! а она требуется: датчики, привода, насосы. Сервисные коды не получите, ни за что. даже простое изменение температуры - фиг вам)))
не советую данное оборудование, наступите на грабли, есть более простые и ЛУЧШИЕ решения. с уважением к коллегам))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взвейся пейс
сообщение 1.9.2015, 18:15
Сообщение #28


МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ


Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410



В дополнение: заказали у них две установки, одна должны была на 100% прямоток работать, вторая на рециркуляции 100%. и зимой и летом. Минергованы ответили, что без вопросов сделаем. Потом когда всё установили, выяснилось, что зимой на прямоток установки работать НЕ МОГУТ, обмерзает рекуператор. Хотя по их утверждениям он у них сделан из материалов исключающих обмерзание.
Вот так, будьте осторожны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 8.9.2015, 23:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Цитата(Bananan @ 13.9.2006, 9:31) *
Дело в том что в проекте уже заложили установки TRANE и YORK,
можно ли сказать что Menerga лучше их.
Понятно что для использования в бассейнах - Menerga отличный выбор. Но как быть с остальными помещениями жилого дома,
устанавливать доводчики?

Все что угодно, за ваши кровные
http://www.menerga.com/en/products/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 9.9.2015, 22:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Цитата(Взвейся пейс @ 1.9.2015, 18:15) *
В дополнение: заказали у них две установки, одна должны была на 100% прямоток работать, вторая на рециркуляции 100%. и зимой и летом. Минергованы ответили, что без вопросов сделаем. Потом когда всё установили, выяснилось, что зимой на прямоток установки работать НЕ МОГУТ, обмерзает рекуператор. Хотя по их утверждениям он у них сделан из материалов исключающих обмерзание.
Вот так, будьте осторожны.

Установка сама выбирает какой режим и какую заслонку открывать, необходимо просто выбрать режим, влажность и температуру. Рекуператор обмерзает из-за влажного воздуха, горячего с большой грузоподъемностью пара из басейна и холодного сухого воздуха поступающего с улицы, при понижении температуры грузоподъемность теряется и получается конденсат который обмерзает в рекуператоре где два потока косвенно встречаются. рекуператор не причем, причина в настройке или в физике где-то ошибка нужно искать)))

Цитата(ИнСи @ 18.8.2015, 18:58) *
полностью подтверждаю слова коллеги "великий" . тех поддержка у менерги присутствует, но только выездная, с ценником от 1000 евро за выезд. добиться информации от производителя не получится. вышлют клочки бумаги. инструкции по инсталляции НЕТ!!! а она требуется: датчики, привода, насосы. Сервисные коды не получите, ни за что. даже простое изменение температуры - фиг вам)))
не советую данное оборудование, наступите на грабли, есть более простые и ЛУЧШИЕ решения. с уважением к коллегам))

Вот пароль пользователя: 1111 тепературу и влажность выставить с ним можно, все остальное при пуско- наладке так как гарантия, сохраняется только при ней, что касается инструкции всегда при ней, если потеряли заполняйте акт рекламации на сайте системэйр, с просьбой выслать комплект документов. Подключается только датчик наружного воздуха и привод 3хх ходового без специальной сервисной программы адреса не прописать, соответственно сервисной программы вам никто не даст, это бред её требовать контроллеры просто класс с умом подойти и лет на 30 хватит только фильтры менять, и ухаживать за рекуператором!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:46