> Система орошения горизонтальных резервуаров СУГ
Tata152
сообщение 26.11.2016, 23:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 310201



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!!! helpsmilie.gif
Проектирую систему водяного охлаждения резервуаров СУГ. А точнее реконструирую существующую. И Вопрос такой: могу ли я использовать старый СНиП 42-01-2002, а конкретно:


9.4.15 На ГНС с надземными резервуарами хранения СУГ при общей вместимости резервуаров более 200 м3 следует предусматривать стационарную автоматическую систему водяного охлаждения резервуаров, которая должна обеспечивать интенсивность орошения в течение 75 мин всех боковых и торцевых поверхностей резервуаров 0,1 л/(с×м2) и 0,5 л/(с×м2) для торцевых стенок, имеющих арматуру.
Установки водяного охлаждения (орошения) резервуаров должны быть оборудованы устройствами для подключения передвижной пожарной техники.
Расход воды следует принимать из расчета одновременного орошения не менее трех резервуаров при однорядном расположении резервуаров в группе и шести резервуаров при двухрядном расположении в одной группе и учитывать дополнительно к расходу воды, указанному в таблице 13.
При определении общего расхода воды на наружное пожаротушение и орошение резервуаров следует учитывать расход воды из гидрантов в количестве 25 % расхода, указанного в таблице 13.


В актуализированной редакции этого СНиП нет информации об орошении резервуаров. У меня 10 горизонтальных резервуаров по 100 м3 каждый. И где посмотреть, как рассчитывается перфорация на сухотрубе?
И ещё, в существующей системе орошения, резервуары объединены по 3 шт. Вопрос: не нужно ли ставить задвижки с электроприводом на каждый резервуар в отдельности. Прилагаю сущ. схему орошения.Прикрепленный файл  _________________Model.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68

Очень нужно! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bonfox
сообщение 5.12.2016, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305867



Посмотрите СП 231.1311500.2 п.7.4.14
требования СП 231 перекликаются со СНиП, но СП действующий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tata152
сообщение 6.12.2016, 20:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 310201



Спасибо большое! Так долго ждала ответа, деваться некуда, разобралась biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 13:04