Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управляющая компания обвиняет собственников в нарушении работы вентиляции
realmode
сообщение 14.2.2019, 17:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355881



Добрый день!

Такая ситуация. Продаются квартиры в новостройке без отделки, во всех квартирах с потолка выходят Г-образные вентиляционные трубы с дроссель-клапанами, которые занимают очень много места, поэтому многие собственники их срезают при отделке. Диаметр сечения трубы при этом не уменьшается.

В УК стали поступать жалобы от некоторых жильцов по поводу некорректно работающей вентиляции - в некоторых квартирах либо не работает в принципе, в других - работает на выдув.

Представитель УК на собрании обвинил собственников, срезавших дроссель-клапаны, в разбалансировке системы вентиляции. С его слов: застройщик перед сдачей дома установил эти клапаны и отрегулировал с учетом необходимого по расчетам потока, проектом дома предусматривается вытяжная вентиляция с механическим побуждением с ручным управлением (в других домах того же ЖК используется автоматическое управление, поэтому со слов представителя УК, такой проблемы там нет). Приточная - естественная за счет открытия окон в квартирах.

Кроме того, тот же представитель УК утверждает, что некоторые собственники незаконно подключили к вентиляции кухонную вытяжку или просто решетку с принудительной вентиляцией.

Хотелось бы услышать мнение специалистов по ряду вопросов:

1. Действительно ли установка решеток с принудительной вентиляцией или кухонных вытяжек способна нарушить систему вентиляции?
2. Есть ли какой-то нормативно-правовой акт, который запрещает подключение кухонной вытяжки (не рециркуляционной, разумеется) или решеток с принудительной вентиляции без согласования с УК?
3. Действительно ли удаление дроссель-клапана способно настолько разбалансировать систему вентиляции в доме, или должен иметь место какой-то другой косяк, который управляющая компания (аффилированная с застройщиком) пытается скрыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
realmode
сообщение 14.2.2019, 18:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355881



Прикладываю выдержку из заключения негосударственной экспертизы по проекту МКД:


P.S. модераторов прошу извинить меня за даблпостинг двух сообщений подряд - не нашел, где здесь кнопка редактирования сообщения.
P.P.S. похоже редактировать первое сообщение в теме вообще нельзя.

Сообщение отредактировал realmode - 14.2.2019, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.2.2019, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(realmode @ 14.2.2019, 17:34) *
1. Действительно ли установка решеток с принудительной вентиляцией или кухонных вытяжек способна нарушить систему вентиляции?
2. Есть ли какой-то нормативно-правовой акт, который запрещает подключение кухонной вытяжки (не рециркуляционной, разумеется) или решеток с принудительной вентиляции без согласования с УК?
3. Действительно ли удаление дроссель-клапана способно настолько разбалансировать систему вентиляции в доме, или должен иметь место какой-то другой косяк, который управляющая компания (аффилированная с застройщиком) пытается скрыть?


1. Действительно.
2. Смотрите проект, который создан с соблюдением всех норм, действовавших на год его выпуска.
3. Да + - косяк.

Если ничего не предусмотрено для подключения кухонной вытяжки, то её не должно быть. И самовольно устанавливать с подключением к вентшахте. не предназначенной для этого - нарушение. Покупая квартиру, почему никого не интересует инженерное обеспечение? А потом начинаются "качели".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 14.2.2019, 18:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Нарушение проектного решения может привести к изменению параметров системы.
Удаление дроссель-клапана приводит к снижению сопротивления на данном участке сети, а следственно к увеличению расхода воздуха в этом ответвлении, за счет чего?, за счет изменения общего баланса, т.е. за счет уменьшения расхода у других потребителей.
Установка вентиляторов создает напор в данном участке, который также приводит к увеличению расхода и следствие то же самое, в отдельных случаях установка вентилятора у конечного потребителя может создать такое избыточное давление в канале, что произойдет опрокидывание тяги, т.е. воздух из этой квартиры пойдет в ответвления, которые находятся ближе всего по стояку как сверху, так и снизу.
По действующему законодательству инженерные коммуникации за границей балансовой принадлежности (В вашем случае дроссель-клапан и все что после него в сторону выхлопа) являются имуществом общего пользования, а не собственностью владельца квартиры, и вносить изменения в них категорически запрещено.

Сообщение отредактировал WAKO - 14.2.2019, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.2.2019, 18:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(realmode @ 14.2.2019, 18:01) *
Прикладываю выдержку из заключения негосударственной экспертизы по проекту МКД:


Ну. Вот. Правильным путём идёте. Закл. экспертизы читаете, след. СП60 из последней строчки прочтите. После договор купли-продажи, и иные документы при закл. сделки.

Сообщение отредактировал 327 - 14.2.2019, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.2.2019, 18:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Какая то несостыковка. Вы пишите про вентиляторы и дросели, а в заключении написано что вытяжка естественная, где этого всего быть не должно. Либо заключение от другого проекта либо представитель ук врет.

Сообщение отредактировал Composter - 14.2.2019, 18:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 14.2.2019, 18:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Да ТС немного ошиблась просто, ведь на последних двух этажах есть вентиляторы.

Фраза из заключения экспертизы про короб-попутчик немного покоробила.

Мне вот тоже интересно, так как далек от вентиляции МКД, а делает кто-нибудь вообще мех. вытяжку, для того чтобы исключить опрокидывание тяги, исключить перетоки при подключении вытяжки в кухне. Мне почему-то кажется что процентов 50 точно подключают ее к общей шахте. Дома периодически даже слышу, как кто-то из соседей включает вентилятор, но проблем не было из-за этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 14.2.2019, 18:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Не врет. Читайте опиславо внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 14.2.2019, 18:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Kasper @ 14.2.2019, 18:53) *
а делает кто-нибудь вообще мех. вытяжку, для того чтобы исключить опрокидывание тяги, исключить перетоки при подключении вытяжки в кухне.

Да короб-попутчик это зачетно laugh.gif .

Сейчас есть проекты с механической вытяжкой, но не на бюджетных проектах, тут на всем экономия.
Встречаются проекты МКД даже с централизованной приточкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.2.2019, 19:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Kasper @ 14.2.2019, 18:53) *
Мне вот тоже интересно, ....


Даже если и будет мех, то не факт, что вентилятор будет включен.
Общественное жильё - это 1 огромная проблема даже не беря во внимание инженерку. А коммерческое общественное жильё, эт вообще сказка.
Народ бедный, до сих пор не может понять, что строя дома, обслуживая их, строя объекты социальной сферы и проч..... коммерса не интересует как и кто там будет жить. От слова совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 14.2.2019, 19:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Ок, спрошу по другому, поднимите руку те, у кого дома установлена бытовая вытяжка над плитой? И второй вопрос, куда она подключена? Только честно.

Год назад сошелся с девушкой, через месяц совместного проживания мне сказали "слышь, инженер, а ну ка подключи мне вытяжку, а то когда кухонный гарнитур собирали, мебельщики не сделали". На мои скромные возражения, что так нельзя, передавим тягу, запахи пойдут к соседям и т.д. Сказали "еды больше не получишь". unsure.gif Сделал, но под ее отвественность bang.gif Пока жалоб не было, а если бы были, то точно сразу узнали, т.к. есть общий чат дома и там моментально высказываются все претензии друг к другу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.2.2019, 19:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Kasper @ 14.2.2019, 19:10) *
Ок, спрошу по другому,


У мню biggrin.gif . Дом кирпичный 20 лет где-то от роду. Но проект из СССР. Тяга даже без вытяжки на ошчупь около 400куб. 2-й эт. 9эт. дома.
На съёмной квартире подключил тоже. 2-й эт. 3этажка. Хоть с ней, хоть без - дом ужасный.
И что?
В современных МКД, подобных из 1 поста, некоторые "умельцы" расширяют жилплощадь за счёт магистралей вентиляшки. biggrin.gif И не жужжат. И другим не дают (пожужжать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 14.2.2019, 19:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(327 @ 14.2.2019, 23:22) *
У мню biggrin.gif . Дом кирпичный 20 лет где-то от роду. Но проект из СССР. Тяга даже без вытяжки на ошчупь около 400куб. 2-й эт. 9эт. дома.
На съёмной квартире подключил тоже. 2-й эт. 3этажка. Хоть с ней, хоть без - дом ужасный.
И что?
В современных МКД, подобных из 1 поста, некоторые "умельцы" расширяют жилплощадь за счёт магистралей вентиляшки. biggrin.gif И не жужжат. И другим не дают (пожужжать).

rolleyes.gif ну вот, значит я не единственный, кто знает что незя, но если надо, то можно пока не побьют. И вот мне иногда интересно, почему же все как-то более менее нормально работает. Да у многих стоят бытовые вентиляторы в сан. узлах, но с их расходами и давлением я еще понимаю, что вряд ли там что-то передавит. Но вытяжки над плитой все мощные, там вентилятор стоит не осевой. Почему не передавливает? Этаж 13 из 17. Хорошее сечение магистрали? Дом панельный, новый, шахты со спутниками я так понимаю в виде сборных блоков. В общем самому просто интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.2.2019, 19:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Чтобы понять почему, нужно как минимум обследовать объект с проектом в руках.

Во втором, приведённом мной примере, дом уже коммерсы строили. Бюджет осваивали.

Цитата
Но вытяжки над плитой все мощные, там вентилятор стоит не осевой. Почему не передавливает? Этаж 13 из 17. Хорошее сечение магистрали? Дом панельный, новый, шахты со спутниками я так понимаю в виде сборных блоков. В общем самому просто интересно.

Скорее всего так. Тут много "НО" и "если".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.2.2019, 19:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Не знаю у кого как , но я периодически чувствую запах готовящейся соседской курочки у себя в туалете.
Потом еще все зависит от подключения вытяжки. Некоторые подключают как на картинке, что часть воздуха попадает обратно на кухню. Глухое подключение мехвытяжки газовики не одобрят. Но все равно даже такое подключение как на картинке незаконно.

Цитата(Banned @ 14.2.2019, 18:56) *
Не врет. Читайте опиславо внимательно.

Наличие на последних этажах вентиляторов ,которые обычно подключают к отдельным стоякам, никак не влияют на естественную вытяжку всех остальных этажей. Читайте сами внимательно!и да, расскажите где в описанной системе вы обычно ставите дроссель клапаны?

Сообщение отредактировал Composter - 14.2.2019, 19:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vityagka.jpg ( 45,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 14.2.2019, 19:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



У меня с установкой обратного клапана и сохранением естественной при выключенной кухонной. Где-то кстати обсуждали такое на форуме, спорили до посинения, но там Трубочист вроде все хорошо рассказал.
Прикрепленный файл  IMG_20180605_205355.jpg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
realmode
сообщение 14.2.2019, 20:15
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355881



Цитата(WAKO @ 14.2.2019, 18:09) *
...
Удаление дроссель-клапана приводит к снижению сопротивления на данном участке сети, а следственно к увеличению расхода воздуха в этом ответвлении, за счет чего?, за счет изменения общего баланса, т.е. за счет уменьшения расхода у других потребителей.


Вот тут сразу резонный вопрос возник. Какое сопротивление создает обычная пластиковая решетка (без принудительной вентиляции), закрывающая воздуховоды? Может ли она при определенных условиях заменить этот дроссель-клапан?

Дело в том, что когда я принимал квартиру, вытяжка не тянула вообще, поскольку все клапаны были полностью закрыты, но представитель УК при мне их открыл. Поэтому в акте данный недостаток не указывался.

Чтобы было понятнее прикладываю фото, как это все выглядело:

Воздуховоды были срезаны до уровня напольных границ санузлов.

Цитата
И вот мне иногда интересно, почему же все как-то более менее нормально работает

Представитель УК это объяснял тем что только в одном нашем доме вентиляция с ручным управлением, а в других домах того же ЖК управление автоматическое. Якобы поэтому таких проблем и не возникает) Ща попробую найти фрагмент видеозаписи того собрания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 14.2.2019, 20:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Захватывающе интересно! Жду, когда специалисты укажут на категорическую недопустимость установки механических приточных устройств типа Баллу, Тион, самоделок. Вот не вносят они изменений в продуманный и одобренный экспертизой проект (или все же вносят?), а с таким трудом сбалансированную вентиляцию нарушают не намного хуже кухонных вытяжек.
Ну, и полный бардак у потребителей с открыванием окон! Совершенно не урегулированный вопрос. Это ж, если несколько квартир окна распахнут, то что остальным останется? Ведь нет особой разницы между изменением сопротивления участка сети при замене решетки РВ (редкой красоты и элегантности) на другую и переводе окна из щелевого режима в режим ударного проветривания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.2.2019, 20:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(327 @ 14.2.2019, 19:00) *
Народ бедный, до сих пор не может понять, что строя дома, обслуживая их, строя объекты социальной сферы и проч..... коммерса не интересует как и кто там будет жить. От слова совсем.


Повторюсь.
На фото, ничего нового............ Хотите что-то доказать? Нанимайте спеца, составляйте рекламационный Акт, подавайте в суд, и судитесь десятилетиями (а может и повезёт). Если нет такого желания, выполняйте безукоризненно указания технической службы. Только сообща, всем стояком.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 14.2.2019, 20:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Цитата(realmode @ 14.2.2019, 23:15) *
Представитель УК это объяснял тем что только в одном нашем доме вентиляция с ручным управлением, а в других домах того же ЖК управление автоматическое. Якобы поэтому таких проблем и не возникает) Ща попробую найти фрагмент видеозаписи того собрания.
Вы погодите, они Вам еще расскажут, что согласно СП и проекта, вентиляция должна быть оснащена устройствами для перевода из рабочего режима в пассивный для энергосбережения. И вот Ваша решетка не дает такой возможности, а РВ имеет винтик. И уходя на работу, Вы вполне можете забраться на унитаз, взять отвертку. Ну, и тд. Подвесьте ее на веревочке к решетке. В других домах решетки из оцинковки, там нет таких проблем, там проще, лепесток такой есть, можно без отвертки. Но оцинковка быстро ржавеет.
Бред это все, подобная система имеет проектные параметры только в условиях сдачи комиссии. И то при соответствующей "подготовке" ее членов. Ветер, температура воздуха, количество открытых окон и межкомнатных дверей... Имел сомнительное счастье наладки подобных систем...Удручала не столько сложность, сколько понимание полной бесполезности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
realmode
сообщение 14.2.2019, 20:59
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355881



Нашел запись собрания с представителем УК: https://vocaroo.com/i/s0o1pBZfUJf0 про вентиляцию начинается с 16:00

327 пока никаких конкретных требований от УК не поступало, они даже по квартирам не ходили. Просто мы с соседями скооперировались и решили получить мнение спецов на стороне. Поскольку все очень смахивало на попытки перевести все стрелки на жильцов.

Лично я не ставил ни вытяжку на кухню, ни принудительную вентиляцию на решетках. Единственное, что было нарушено - срезан клапан. Но это сделала ремонтная бригада по договору, в ходе монтажа перегородок. Видимо, в случае возможных убытков придется еще судиться с этой фирмой.

Вообщем, в принципе все хорошо пояснил WAKO в своем ответе.

По результатам проверок скорее всего заставят всех либо поставить принудительную вентиляцию, либо убрать её тем, кто установил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.2.2019, 21:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(realmode @ 14.2.2019, 20:15) *
Вот тут сразу резонный вопрос возник. Какое сопротивление создает обычная пластиковая решетка (без принудительной вентиляции), закрывающая воздуховоды? Может ли она при определенных условиях заменить этот дроссель-клапан?

Решетка даже с регулируемым расходом в 99% не может заменить дроссель
Цитата(realmode @ 14.2.2019, 20:15) *
Дело в том, что когда я принимал квартиру, вытяжка не тянула вообще, поскольку все клапаны были полностью закрыты, но представитель УК при мне их открыл. Поэтому в акте данный недостаток не указывался.

тут непонятно если клапаны настроили, то почему при проверке вами они были закрыты?они должны были стоять в четко определнной позиции .если их покрутить то настройка собъется. представитель УК открыл его наугад ,т.е. сам сбил настройку? как то это все странно
Цитата(realmode @ 14.2.2019, 17:34) *
вентиляция с механическим побуждением с ручным управлением (в других домах того же ЖК используется автоматическое управление

автоматичекого управления вентиляцией для каждого жильца не встречал даже в Ылитных МКД . Такая система выйдет дороже чем вся инженерка в доме.
Цитата(Cryos @ 14.2.2019, 20:42) *
Бред это все, подобная система имеет проектные параметры только в условиях сдачи комиссии.

а если сдавали летом то вообще фиг выйдешь на проектные параметры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 14.2.2019, 21:02
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Cryos @ 15.2.2019, 0:42) *
Вы погодите, они Вам еще расскажут, что согласно СП и проекта, вентиляция должна быть оснащена устройствами для перевода из рабочего режима в пассивный для энергосбережения. И вот Ваша решетка не дает такой возможности, а РВ имеет винтик. И уходя на работу, Вы вполне можете забраться на унитаз, взять отвертку. Ну, и тд. Подвесьте ее на веревочке к решетке. В других домах решетки из оцинковки, там нет таких проблем, там проще, лепесток такой есть, можно без отвертки. Но оцинковка быстро ржавеет.
Бред это все, подобная система имеет проектные параметры только в условиях сдачи комиссии. И то при соответствующей "подготовке" ее членов. Ветер, температура воздуха, количество открытых окон и межкомнатных дверей... Имел сомнительное счастье наладки подобных систем...Удручала не столько сложность, сколько понимание полной бесполезности.

Подпишусь под каждым словом.

ТС, а можете на своем фото в паинте отметить где и что обрезали.

Мне кажется главное отличие вентиляции в моем доме, от вентиляции на фото, в том, что у меня всю шахту сделали максимального сечения с первого и до последнего этажа. Верить в наладку естественной вентиляции, это как верить в бога. Можешь верить в это хоть лоб расшиби, но никогда ты этого не добьешься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.2.2019, 21:25
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(realmode @ 14.2.2019, 20:59) *
327 пока никаких конкретных требований от УК не поступало, они даже по квартирам не ходили. Просто мы с соседями скооперировались и решили получить мнение спецов на стороне. Поскольку все очень смахивало на попытки перевести все стрелки на жильцов.

По результатам проверок скорее всего заставят всех либо поставить принудительную вентиляцию, либо убрать её тем, кто установил.


Это очень хорошо, что вас много! Правда. Стрелки будут переводить однозначно, и "пойдут" по квартирам, когда все отделку закончат! Когда много ломать придётся.

С вашими сечениями, установка магазинных мех. кух. зонтов мало что даст - будет такой же бардак и ругань. Действуйте только в соответствии с буквой закона. Деньги уплачены, передача состоялась, но качество систем жизнеобеспечения не соответствует тому-то тому-то. Спец поможет составить претензию и сопроводит в судах. Это очень сложный и затратный путь.
Есть путь урегулирования вопроса в до судебном порядке. Вызываете представителя УК до производства отделочных работ, он выдаёт замечания, Вы их устраняете, и пишите письмо с вопросами + получаете заверение УК и застройщика с проектировщиком (очень желательно, чтобы это были ген. директора), что всё будет гуд, и как это будет, как должно работать. Далее, соскребая жир с потолка, составляете очередную претензию в суд.

И не забудьте все! составляйте акты скрытых работ на всё. Зашивка стояка, установка решетки, регулирование расхода воздуха.......

Сообщение отредактировал 327 - 14.2.2019, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.2.2019, 21:26
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Судя по наличию дроселей и небольшим сечениям то скорее всего вытяжная вентиляция механическая. На записи человек тоже говорит про мех вентиляцию, но он говорит что в других домах нет таких проблем потому что там естественная вентиляция - ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!!! Включение кухонных вытяжек в систему и прочие изменения со стороны жильцов так же будут портить и естественную систему вентиляции.

Судя по тому что вентиляция механическая то все таки заключение экспертизы левое и не относится к текущему дому. Либо это заключение вынесено по ПД, а в рабочке/исполниловке все сделали иначе без повторного прохождения экспертизы.

А вы были на крыше или техническом этаже?Там вообще есть вентилятор? и работает ли он? соответствует он проектным данным по расходу давлению? а то может они переделали вентиляцию под механику без проекта чтобы секономить на воздуховодах ,а вентиляторы не поставили.

Сообщение отредактировал Composter - 14.2.2019, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 15.2.2019, 10:54
Сообщение #26


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Kasper @ 14.2.2019, 19:32) *
rolleyes.gif ну вот, значит я не единственный, кто знает что незя, но если надо, то можно пока не побьют. И вот мне иногда интересно, почему же все как-то более менее нормально работает. Да у многих стоят бытовые вентиляторы в сан. узлах, но с их расходами и давлением я еще понимаю, что вряд ли там что-то передавит. Но вытяжки над плитой все мощные, там вентилятор стоит не осевой. Почему не передавливает? Этаж 13 из 17. Хорошее сечение магистрали? Дом панельный, новый, шахты со спутниками я так понимаю в виде сборных блоков. В общем самому просто интересно.


У меня 8 этаж из 10. Летом передавливает постоянно, зимой редко.

Курильщиков в туалетах с вентиляторами вообще убить хочется. Т.к. курят на 7 этаже, вышел из положения с помощью датчика дыма и компрессора с грушей. Как начинает переть дым из решётки, канал ниже меня закупоривается. Со временем соседи отучились курить в туалете, курят на лестнице, что тоже не фонтан, но уже лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 15.2.2019, 13:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата
У меня 8 этаж из 10. Летом передавливает постоянно, зимой редко.

Летом все окна открыты, вентиляция не справляется. Есть огромное желание поставить вентилятор от печки на девятку. Ей половины напряжения заглаза хватит, 12 В ваще ураган. Уже куплена. И порешать с проветриванием, чтоб циркуляции не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.2.2019, 16:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Banned @ 15.2.2019, 13:35) *
Летом все окна открыты, вентиляция не справляется. Есть огромное желание поставить вентилятор от печки на девятку. Ей половины напряжения заглаза хватит, 12 В ваще ураган. Уже куплена. И порешать с проветриванием, чтоб циркуляции не было.

А за счёт чего будет летом то работать естественная вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 15.2.2019, 16:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(Composter @ 15.2.2019, 16:01) *
А за счёт чего будет летом то работать естественная вентиляция?

За счет открытых окон ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.2.2019, 16:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А зимой тоже по разному бывает. И из квартиры в подьезд на ЛК тянет. Особенно хорошо заметно при отключенном отоплении на ЛК, да и на верхних этажах над форточкой часто бахромой иней можно видеть.
А на ЛК вот:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 9:56