> Расчет газопроводов на прочность и устойчивость, Пример расчета
Jim54
сообщение 18.11.2009, 14:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Расчет выполнен по пособию "Газопроводы из полимерных материалов", выпущенному специалистами ОАО «ГИПРОНИИГАЗ».
Хочется проверить правильность расчета, т.к. он несколько отличается от расчета представленного в СП 42-103-2003.
Жду Ваших мнений, пожеланий, замечаний...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_газопровода.xls ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3179
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 18.11.2009, 16:27
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Пасибо! rolleyes.gif
ЗЫ: правильность проверить не смогу, никогда иакого не делал, но может пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.11.2009, 21:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



К теме добавляю, от себя любимого (просто от сердца отрываю laugh.gif ) пример расчёта
полиэтиленового газопровода на несущую способность в формате XLS
PS: Некоторые шрифты в колонке расчетные формулы могут не опознаться если не установлены в винде smile.gif


Цитата(Jim54 @ 18.11.2009, 13:22) *
Расчет выполнен по пособию "Газопроводы из полимерных материалов", выпущенному специалистами ОАО «ГИПРОНИИГАЗ».
Хочется проверить правильность расчета, т.к. он несколько отличается от расчета представленного в СП 42-103-2003.
Жду Ваших мнений, пожеланий, замечаний...


Дружище, в твоём расчёте не разобрался ещё. На первый взгляд ништяк, но вот если нуно распечать - то рамка и штамп бы не помешали. А так, если ошибок в формулах нет - нормалёк. smile.gif И смотрю я, твой расчёт скочали 20 челов за полдня, а только дружище Patorok ответил. Большинство же засранцы smile.gif - трудно отписаться и выразить мнения "одобрямс"или "фи" tomato.gif .

Сообщение отредактировал GASPAR - 18.11.2009, 21:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_на_несущую_способность.xls ( 79,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2257
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 18.11.2009, 23:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Рамка и штамп не проблема, к тому же, насколько я знаю, обязательных требований к оформлению расчетов нет.
Важна правильность методики расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 19.11.2009, 10:52
Сообщение #5


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(GASPAR @ 18.11.2009, 21:03) *
Большинство же засранцы smile.gif - трудно отписаться и выразить мнения "одобрямс"или "фи" tomato.gif .

Просто с этого форума куда-то ушли все настоящие зубры проектирования. Где уважаемые мной Андрей Р, Земан, Виктор Степанович Гусаренко, Спец и др.? Уже битых пол года здесь распинаемся только мы, дилетанты unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 19.11.2009, 13:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата
Просто с этого форума куда-то ушли все настоящие зубры проектирования. Где уважаемые мной Андрей Р, Земан, Виктор Степанович Гусаренко, Спец и др.? Уже битых пол года здесь распинаемся только мы, дилетанты


Ну, зачем же так пессиместично относиться к своим познаниям? У всех есть опыт: большой, маленький - не важно, главное, чтобы это был опыт ПРАВИЛЬНОГО решения вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 19.11.2009, 15:32
Сообщение #7


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Jim54 @ 19.11.2009, 14:44) *
Ну, зачем же так пессиместично относиться к своим познаниям? У всех есть опыт: большой, маленький - не важно, главное, чтобы это был опыт ПРАВИЛЬНОГО решения вопросов.

Да при чём тут мои познания? Мне просто обидно, что с единственного нормального интернет ресурса общения инженеров уходят специалисты. Вот и всё.
ЗЫ: шо-то мы зафлудили профильную тему. Прекращаем или переходим в беседку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
147369
сообщение 19.11.2009, 15:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3296



Пособие "Газопроводы из полимерных материалов", выпущенному специалистами ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» содержит серьезные ошибки в части опредления нагрузок от грунта засыпки и транспорта (приведенные формулы справедливы только для мелких траншей с вертикальными стенками), рекомендую пользоваться для определения этих нагрузок ПОСОБИЕм по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации
(к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03--86)
Коэффициенты надежности по нагрузке учитываются только при расчете допустимой овализации, и не учитываются при определении допустимых напряжений.
Расчет для удобного пользования должен помещатся на экран (имхо), что бы можно было проверить все исходные цифры зараз.
Для более реалистичего представления о напряжениях в ПЭ газопроводе нужно использовать любую программу считающую трубопровод в балочном приближении Ansys, Autopipe, Caesar и т.д..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.11.2009, 20:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(147369 @ 19.11.2009, 14:48) *
Пособие "Газопроводы из полимерных материалов", выпущенному специалистами ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» содержит серьезные ошибки в части опредления нагрузок от грунта засыпки и транспорта (приведенные формулы справедливы только для мелких траншей с вертикальными стенками), рекомендую пользоваться для определения этих нагрузок ПОСОБИЕм по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации
(к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03--86)
Коэффициенты надежности по нагрузке учитываются только при расчете допустимой овализации, и не учитываются при определении допустимых напряжений.
Расчет для удобного пользования должен помещатся на экран (имхо), что бы можно было проверить все исходные цифры зараз.
Для более реалистичего представления о напряжениях в ПЭ газопроводе нужно использовать любую программу считающую трубопровод в балочном приближении Ansys, Autopipe, Caesar и т.д..

О как, прям чувствуется в ответе рука экспертёра rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 20.11.2009, 11:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата(147369 @ 19.11.2009, 15:48) *
Пособие "Газопроводы из полимерных материалов", выпущенному специалистами ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» содержит серьезные ошибки в части опредления нагрузок от грунта засыпки и транспорта (приведенные формулы справедливы только для мелких траншей с вертикальными стенками), рекомендую пользоваться для определения этих нагрузок ПОСОБИЕм по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации
(к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03--86)
Коэффициенты надежности по нагрузке учитываются только при расчете допустимой овализации, и не учитываются при определении допустимых напряжений.
Расчет для удобного пользования должен помещатся на экран (имхо), что бы можно было проверить все исходные цифры зараз.
Для более реалистичего представления о напряжениях в ПЭ газопроводе нужно использовать любую программу считающую трубопровод в балочном приближении Ansys, Autopipe, Caesar и т.д..


Нормативные и расчетные нагрузки от давления грунта (Пособие ... к СНиП 2.04.02-84)
Равнодействующая нормативной вертикальной нагрузки на ед. длины трубопровода от давления грунта (при укладке в траншее): G=yп*h*b*a1*w
yп - нормативное значение удельного веса грунта засыпки;
h - глубина заложения до верха трубопровода;
b - ширина траншеи, на уровне верха трубопровода;
a1 - коэффициент, зависящий от отношения h/bm и от вида грунта засыпки;
w - коэффициент, учитывающий разгрузку трубы грунтом, находящимся в пазухах между стенками траншеи и трубопроводом.

То же самое по Пособию "Газопроводы из полимерных материалов"
Расчетная вертикальная нагрузка на ед. длины трубопровода от давления грунта: Qm=ym*qm*B*Kгр/De=ym*pm*Hг*B*Kгр
ym - коэффициент надежности по весу и давлению грунта;
pm - плотность грунта засыпки;
Hг - глубина заложения трубы;
В - ширина траншеи;
Кгр - коэффициент вертикального давления грунта засыпки.

Поправьте, если я не прав, но формулы равнозначны:
h=Hг, b=B, w=Кгр, yп=pm, a1 равнозначен ym т.к. оба коэффициента учитывают погрешности расчета давления грунта.
То же самое и по определению нагрузки от транспорта, где "Гипрониигазовский" коэффициент надежности равнозначен произведению коэффициентов a2 и m(мю), указанных в Пособие ... к СНиП 2.04.02-84

Я согласен что методики расчета очень похожи но: "Пособие распространяется на проектирование подземных трубопроводов диаметром от 159 до 1620 мм, прокладываемых в грунтах с расчетным сопротивлением не менее 100 кПа, транспортирующих воду, бытовые и промышленные сточные воды при расчетном внутреннем давлении, как правило, до 3 МПа." Ссылаться на пособие при "расчетах газопроводов" никак нельзя.

С "Расчет для удобного пользования должен помещатся на экран (имхо)" абсолютно согласен.

"Коэффициенты надежности по нагрузке учитываются только при расчете допустимой овализации, и не учитываются при определении допустимых напряжений." Почему?

"Для более реалистичего представления о напряжениях в ПЭ газопроводе нужно использовать любую программу считающую трубопровод в балочном приближении Ansys, Autopipe, Caesar и т.д.." К сожалению ни одной из них не пользовался.

Неужели ни кто не пытался считать сам? Давайте сверим результаты и разберем разночтения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 20.11.2009, 19:01
Сообщение #11


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Jim54 @ 20.11.2009, 12:17) *
Неужели ни кто не пытался считать сам? Давайте сверим результаты и разберем разночтения.

Люди, вам шо делать нечего? Зачем делать расчёт распределительных сетей на прочность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 21.11.2009, 15:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата(Patorok @ 20.11.2009, 19:01) *
Люди, вам шо делать нечего? Зачем делать расчёт распределительных сетей на прочность?


Госэкспертиза требует. Да и вообще, лучше быть уверенным в выбранном решении, а расчеты - фундаментальное подтверждение этому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
147369
сообщение 22.11.2009, 15:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3296



Цитата(Jim54 @ 20.11.2009, 11:17) *
Нормативные и расчетные нагрузки от давления грунта (Пособие ... к СНиП 2.04.02-84)
Равнодействующая нормативной вертикальной нагрузки на ед. длины трубопровода от давления грунта (при укладке в траншее): G=yп*h*b*a1*w
yп - нормативное значение удельного веса грунта засыпки;
h - глубина заложения до верха трубопровода;
b - ширина траншеи, на уровне верха трубопровода;
a1 - коэффициент, зависящий от отношения h/bm и от вида грунта засыпки;
w - коэффициент, учитывающий разгрузку трубы грунтом, находящимся в пазухах между стенками траншеи и трубопроводом.

То же самое по Пособию "Газопроводы из полимерных материалов"
Расчетная вертикальная нагрузка на ед. длины трубопровода от давления грунта: Qm=ym*qm*B*Kгр/De=ym*pm*Hг*B*Kгр
ym - коэффициент надежности по весу и давлению грунта;
pm - плотность грунта засыпки;
Hг - глубина заложения трубы;
В - ширина траншеи;
Кгр - коэффициент вертикального давления грунта засыпки.

Поправьте, если я не прав, но формулы равнозначны:
h=Hг, b=B, w=Кгр, yп=pm, a1 равнозначен ym т.к. оба коэффициента учитывают погрешности расчета давления грунта.
То же самое и по определению нагрузки от транспорта, где "Гипрониигазовский" коэффициент надежности равнозначен произведению коэффициентов a2 и m(мю), указанных в Пособие ... к СНиП 2.04.02-84

Я согласен что методики расчета очень похожи но: "Пособие распространяется на проектирование подземных трубопроводов диаметром от 159 до 1620 мм, прокладываемых в грунтах с расчетным сопротивлением не менее 100 кПа, транспортирующих воду, бытовые и промышленные сточные воды при расчетном внутреннем давлении, как правило, до 3 МПа." Ссылаться на пособие при "расчетах газопроводов" никак нельзя.

С "Расчет для удобного пользования должен помещатся на экран (имхо)" абсолютно согласен.

"Коэффициенты надежности по нагрузке учитываются только при расчете допустимой овализации, и не учитываются при определении допустимых напряжений." Почему?

"Для более реалистичего представления о напряжениях в ПЭ газопроводе нужно использовать любую программу считающую трубопровод в балочном приближении Ansys, Autopipe, Caesar и т.д.." К сожалению ни одной из них не пользовался.

Неужели ни кто не пытался считать сам? Давайте сверим результаты и разберем разночтения.


Если хотите досконально разобраться с взаимодействием трубопровода с грунтом засыпки, ищите книгу Клейн "Расчет подземных трубопроводов".
По формулам просчитайте нагрузку от грунта для трубопровода диаметром 100 мм при ширине траншеи 1 м, увидите всю разницу.

Что касается коэффициентов надежности, то в книге как раз все правильно в отличие от СП 42-103-2003 ( о нем и было замечание)

Что касается расчетов, то они сводяться к следующему: при определенной толщине стенки и классе прочности - определить допустимые радиусы упругого изгиба при расчетном температурном перепаде, с учетом дополнительных нагрузок от сейсмики, пучинистости и т.д.
Все расчеты по формулам СП и книги подразумевают, что газопровод жестко защемлен грунтом и все силовые факторы действующие на него переходят в напряжения. В реальности газопровод перемещается в грунте, разгружаясь на углах повротах, отводах - тем самым уменьшая напряжения.
В жизни же приходится решать следующие вопросы - хватит ли запаса прочности трубы, при царапине глубиной х мм или хватит ли запаса прочности трубы при плохом подготовке основания.

Расчет проверяется, ручным пересчетом в Маткаде например, при разных условиях, тем самым отлавливаются ошибки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 24.12.2009, 15:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата(147369 @ 22.11.2009, 15:54) *
Если хотите досконально разобраться с взаимодействием трубопровода с грунтом засыпки, ищите книгу Клейн "Расчет подземных трубопроводов".
По формулам просчитайте нагрузку от грунта для трубопровода диаметром 100 мм при ширине траншеи 1 м, увидите всю разницу.

Что касается коэффициентов надежности, то в книге как раз все правильно в отличие от СП 42-103-2003 ( о нем и было замечание)

Что касается расчетов, то они сводяться к следующему: при определенной толщине стенки и классе прочности - определить допустимые радиусы упругого изгиба при расчетном температурном перепаде, с учетом дополнительных нагрузок от сейсмики, пучинистости и т.д.
Все расчеты по формулам СП и книги подразумевают, что газопровод жестко защемлен грунтом и все силовые факторы действующие на него переходят в напряжения. В реальности газопровод перемещается в грунте, разгружаясь на углах повротах, отводах - тем самым уменьшая напряжения.
В жизни же приходится решать следующие вопросы - хватит ли запаса прочности трубы, при царапине глубиной х мм или хватит ли запаса прочности трубы при плохом подготовке основания.

Расчет проверяется, ручным пересчетом в Маткаде например, при разных условиях, тем самым отлавливаются ошибки.


Спасибо, 147369.

Неужели ни кто сам не делал подобный расчет? Хотелось бы увидеть ваши варианты (особенно одобренные госэкспертизой rolleyes.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 3.2.2010, 15:51
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Jim54 @ 24.12.2009, 14:34) *
Спасибо, 147369.

Неужели ни кто сам не делал подобный расчет? Хотелось бы увидеть ваши варианты (особенно одобренные госэкспертизой rolleyes.gif ).


У экспертов как правило голова на "бикрень".
У нас в Молдове набирали в экспертизу не профессиональных газовиков, практически одних электриков, вот и пишут и требуют ерунду.
За экспертизу сдирают с заказчиков три шкуры, и стоит порой больше чем сам проект.
Если раньше выпускал РП на мелкий коммунально-бытовой объект на 3 - 4 - х листах, то сейчас около 30-ти листов.
Требования глупые, надуманные, но не поспоришь с ними, так как у них власть.

А по теме скажу так:
Такие расчеты делал лет 30-ть назад и когда получил, что толщины стенки газопровода достаточно 0,5 мм больше такой глупостью не занимаюсь.
То же относится при расчете на прочность и устойчивость.
Однажды постройте эпюру моментов и увидите, как действует нагрузка на газопровод и поймете, что такие расчеты нужно знать как делаются, но нет необходимости их делать на стадии РП.
Солдат зарывается в землю саперной лопаткой делая маленький окопчик и танк его в нем не может "заутюжить".
Пишу это так примитивно, что бы молодежь понимала суть.
Говорите и рассказывайте это только умным людям.
Дураки не поймут!

Иногда животные умнее нас.

Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 3.2.2010, 15:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1238191461_pic_id372310.jpeg ( 47,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 605
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 3.2.2010, 15:58
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(GASPAR @ 19.11.2009, 19:29) *
О как, прям чувствуется в ответе рука экспертёра rolleyes.gif


Слава, привет!
Как там в Калиненграде? Снегом ещё не занесло?
Читал,что снега выпало много.
Расет твой скачал, но еще не смотрел.
Спасибо!
С уважением,


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  075.jpg ( 73,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 4.2.2010, 17:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Victor Gusarenco @ 3.2.2010, 16:51) *
Такие расчеты делал лет 30-ть назад и когда получил, что толщины стенки газопровода достаточно 0,5 мм больше такой глупостью не занимаюсь.

Полностью согласен. Да у нас и не требует таких расчетов. Только расчет газопровода на всплытие. Пригрузил и порядок.
Непонятно как влияет грузовой транспорт на полиэтиленовый газопровод, когда под дорогами тот должен находиться в металлическом футляре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 5.2.2010, 8:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата
Непонятно как влияет грузовой транспорт на полиэтиленовый газопровод, когда под дорогами тот должен находиться в металлическом футляре?

Не обязательно, можно использовать и полиэтиленовый футляр (СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006, 8353.15 - 8353.17), если для него выполняется условие устойчивости круглой формы и предельно допустимая овализация поперечного сечения трубы (СП 42-101-2003, п.5.71-5.74). А если дорога V категории, то можно, при обосновании (расчет) и без футляра (СНиП 42-01-2002, п.5.5.2).

Сообщение отредактировал Jim54 - 5.2.2010, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 5.2.2010, 11:26
Сообщение #19


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Можно и вообще без футляра, если дорога не I-II категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 7.2.2010, 9:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Patorok @ 5.2.2010, 12:26) *
Можно и вообще без футляра, если дорога не I-II категории.

Так так. Рассматривал худший случай. Можно и асбест и чугуний канализационный, и плитами накрыть... Зачем над расчетами парится?

Цитата(Victor Gusarenco @ 3.2.2010, 16:58) *
Слава, привет!
Как там в Калиненграде? Снегом ещё не занесло?
Читал,что снега выпало много.
Расет твой скачал, но еще не смотрел.
Спасибо!
С уважением,

Хто це????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtemKof
сообщение 4.4.2011, 6:52
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 46009



Цитата(Jim54 @ 18.11.2009, 14:22) *
Расчет выполнен по пособию "Газопроводы из полимерных материалов", выпущенному специалистами ОАО «ГИПРОНИИГАЗ».
Хочется проверить правильность расчета, т.к. он несколько отличается от расчета представленного в СП 42-103-2003.
Жду Ваших мнений, пожеланий, замечаний...



добрый день всем.
Согласно этому емкому сообщению констатирую.
Я устроился в ОАО «ГИПРОНИИГАЗ.
Делаю сейчас для себя новую тематику переизоляция ПХЗ.
Тематика для меня новая, но с опытом работы в 9+6 месяцев уже слава Богу не проблема возится с нормативкой.
Нормативку разобрал.
Где что найти представляю.
Расчет сам ищу.
Надеюсь лишнего ничего не написал пока что dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dima6022
сообщение 3.6.2014, 19:20
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.10.2010
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 74711



есть ошибка в формуле когда находится Продольные фибровые напряжения от совместного действия всех нагрузок силового и деформационного воздействий, σпрS последний коэф. необходимо ставить неравномерные деформации грунта, сопровождающиеся изменением его структуры (оползни, карстовые районы…), γz вместо надежность сварных соединений, γπ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.6.2014, 7:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расчёт устойчивости стального надземного газопровода.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.xls ( 63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 948
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis315
сообщение 19.6.2014, 5:59
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72765



всем спасибо за расчетные XLки, попробую их покатать! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_okt
сообщение 30.3.2015, 12:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



Экспертиза сделала замечания, что для газопровода Ду 160 мм необходимо определить количество железобетонных пригрузов. Вопрос №1 - Бывают ли ж/б пригрузы на Ду 160, дайте ссылку. Вопрос № 2 - в формуле 11 СП 42-103-2003 имеется Qпр - вес одного пригруза - где берется эта величина. Пожалуйста помогите срочно!

Сообщение отредактировал Svetlana_okt - 30.3.2015, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.3.2015, 13:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Svetlana_okt @ 30.3.2015, 12:53) *
Экспертиза сделала замечания, что для газопровода Ду 160 мм необходимо определить количество железобетонных пригрузов. Вопрос №1 - Бывают ли ж/б пригрузы на Ду 160, дайте ссылку. Вопрос № 2 - в формуле 11 СП 42-103-2003 имеется Qпр - вес одного пригруза - где берется эта величина. Пожалуйста помогите срочно!

Баластировка подз. ПЭ газопровода (может поможет?).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.________________.xls ( 22,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 30.3.2015, 15:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Qпр - это вес того пригруза которого вы выбрали. Если у вас ж/б - они имеют стандартную массу. Ищите в интеренете. Правда на 160 не нашёл. Вам обязательно ж/б?


Может вам родойдет. Если что-то надо исправить откройте как объект OLE
Экспертизу проходил с таким расчетом
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 445,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 30.3.2015, 16:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Коллеги! Может не совсем в эту тему, никто не подсобит расчетом допустимого радиуса упругого изгиба стального подземного газопровода???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_okt
сообщение 31.3.2015, 6:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



Цитата(chp6 @ 30.3.2015, 15:37) *
Qпр - это вес того пригруза которого вы выбрали. Если у вас ж/б - они имеют стандартную массу. Ищите в интеренете. Правда на 160 не нашёл. Вам обязательно ж/б?


Может вам родойдет. Если что-то надо исправить откройте как объект OLE
Экспертизу проходил с таким расчетом

В замечании почему то прописаны ж/б - поэтому и возник вопрос. Даже не могу представить как на такой маленький газопровод будут вешать ж/б пригрузы. В любом случае спасибо за расчеты.

Попробую разобраться.

Сообщение отредактировал Svetlana_okt - 31.3.2015, 6:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 31.3.2015, 14:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата(Ivan Yur'evich @ 30.3.2015, 16:23) *
Коллеги! Может не совсем в эту тему, никто не подсобит расчетом допустимого радиуса упругого изгиба стального подземного газопровода???


Минимально допустимый радиус упругого изгиба стального подземного газопровода 1000*DN (п. 7.127 СП 42-102-2004)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:38