> Первый опыт ОВиК
Senchikhin17
сообщение 21.9.2016, 18:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Первый опыт в проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Прошу помочь в поиске каких-то явных ошибок.. Перед сдачей объекта хочется как можно чище его отдать, в первый раз ведь)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 226
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.9.2016, 18:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



-очень странное расположение венткамер, они не должны быть смежным кабинетам, если рядом кабинет то необходима шумовиброизоляция (сп 118 п4.15)
-нет таблицы воздухообменов
-округляйте потери и расходы до 10, погрешность настройки 5% ,поэтому 492 м3/час никто не будет точно настроаивать
-зачем в каждое помещение кондиционер?не проще сделать мультисплит или dhd&
-где дренажная система?
-зачем клоп на системе в1?
-а вот для электрощитовой нужен клапан
-каким образом осуществляется вентиляция в эоектрощитовой?
-у сплит систем хватит мощности тянуть фреон дальше 15 метров?
-для приборов с разводкой по 2 этажу предусмотреть дренаж

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 21.9.2016, 19:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Composter @ 21.9.2016, 17:48) *
-очень странное расположение венткамер, они не должны быть смежным кабинетам, если рядом кабинет то необходима шумовиброизоляция (сп 118 п4.15)
-нет таблицы воздухообменов
-округляйте потери и расходы до 10, погрешность настройки 5% ,поэтому 492 м3/час никто не будет точно настроаивать
-зачем в каждое помещение кондиционер?не проще сделать мультисплит или dhd&
-где дренажная система?
-зачем клоп на системе в1?
-а вот для электрощитовой нужен клапан
-каким образом осуществляется вентиляция в эоектрощитовой?
-у сплит систем хватит мощности тянуть фреон дальше 15 метров?
-для приборов с разводкой по 2 этажу предусмотреть дренаж

Огромное Вам спасибо за такое количество замечаний)
-Размещение венткамер не обсуждалось, поставили перед фактом где они будут и всё. В приточной установке предусмотрен шумоглушитель, ну и на гибких вставках.
-Таблицу воздухообменов добавлю обязательно, упустил.
-Впредь буду округлять)
-Стояла задача установка сплит-систем в определенные помещения. Выполнил задачу, если честно и не задумываясь о других вариантах. Возможно вы правы.
-Дренаж от кондиционеров в разделе ВК-2) Там дренажными помпами все в подшивной потолок и далее самотеком за пределы АБК сливается конденсат.
-В1 походу ночью в сонном состоянии под горячую руку попался и получил КЛОПа)
-В электрощитовой осевой вентилятор, по кратности, вытяжка только осуществляется.
-Хватит. Не помню точно, но длинна трассы у меня меньше допустимой, так сказать.
-В последнем вопросе не понял, отопительные приборы? Они снабжаются запорно-сливными кранами.

Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 21.9.2016, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2016, 20:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



В общих указаниях отсутствует ссылка на СП118
Отсутствуют указания по монтажу, точнее не выделены в отдельный раздел. Отсутствуют указания по автоматизации, шумоглушению.
Аксонометрические схемы вентиляции оформлены не по ГОСТу.
Диаметры воздуховодов ф140 и ф180 для общеобменных систем не применяют
Отсутствует принципиальная схема узла управления (теплового ввода) с решениями по гидравлической увязки системы отопления и теплоснабжения приточных установок.
Отсутствует значение потерь давления в контурах отопления и теплоснабжения вентиляции
Отсутствует принципиальная схема обвязки калориферов приточных систем.
На схемах или планах отопления не указаны предварительные настройки балансировочных клапанов и преднастройки термостатических клапанов в обязках отопительных приборов.
В общих указаниях указано что трубы стальные по ГОСТ, на схемах применены обозначения для полипропиленовых труб, в спецификации также применены полипропиленовые трубы. Посмотрите допустимую температуру для полипропилена и срок эксплуатации труб при таком графике если найдете.
Нафига при двухтрубной системе отопления замыкающий участок у прибора отопления ?

Сообщение отредактировал Wiz - 21.9.2016, 20:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.9.2016, 21:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Senchikhin17 @ 21.9.2016, 19:21) *
-Размещение венткамер не обсуждалось, поставили перед фактом где они будут и всё. В приточной установке предусмотрен шумоглушитель, ну и на гибких вставках.
-Таблицу воздухообменов добавлю обязательно, упустил.
-Стояла задача установка сплит-систем в определенные помещения. Выполнил задачу, если честно и не задумываясь о других вариантах. Возможно вы правы.
-Дренаж от кондиционеров в разделе ВК-2) Там дренажными помпами все в подшивной потолок и далее самотеком за пределы АБК сливается конденсат.
-В1 походу ночью в сонном состоянии под горячую руку попался и получил КЛОПа)

шумоглоушитель на дает шуму распространица за венткамерой, а внутри венткамеры будет шумно, и шум/вибрацию будут передваваться через стены /перекрытия. Нормативами запрещено, поставьте в известность архитекторов. можете почитать на форума жалобы людей когда насосные/венткамеры располагаются над/под жильем и люди от этого очень страдают.
на счет клапанов читайте сп7 , венткамера не нормируется по огнейстокости,а у вас везде перед устновками натыканы клапаны.так что это не случайно.
если вы не знаете категорию электрощитовой, то лучше поставить клапан на переточную решетку согласно сп 7 6.12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.9.2016, 0:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Senchikhin17 @ 21.9.2016, 18:21) *
Первый опыт в проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Прошу помочь в поиске каких-то явных ошибок.. ...

Я не понимаю, почему Вы не ознакомились с ГОСТ 21.602?
1. Наименования таблиц, их формы и наименования листов на листе общих данных должны соответствовать этому ГОСТ, а не чьим-то фантазиям или несоответствующим действующим нормам примерам.
2. На план-схеме дают ссылку на лист, на котором на плане показан вентилятор системы. При наличии дополнительно чертежей установок систем - на эти чертежи. Т.е. например, в системе В2 вентилятор установлен на кровле и д.б. ссылка на лист 13.
3. По Вашим "Общим указаниям" температура в подающих трубопроводах систем отопления и теплоснабжения различна. Почему же тогда применено одинаковое обозначение Т1? - в ГОСТ 21.602 дана ссылка на ГОСТ 21.205, его Вы обязаны выполнять!
4. Наименования схем систем отопления и теплоснабжения на чертежах должны соответствовать ГОСТ.
5. Озадачивает фраза из "Общих указаний" теплоноситель для системы теплоснабжения приточных установок - перегретая вода с параметрами 70-50 С. Как это м.б. при н.у?

Также непонятно, знакомы ли Вы с СП 60.
1. Согласно Вашим "Общим указаниям" температурный график СО 105-70 град - как это корреспондируется с п. 6.1.6?
Цитата
6.1.6 ...
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в жилых и общественных зданиях следует принимать, как правило, не более 95 °С.
Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100 °С и выше следует предусматривать:
мероприятия, предотвращающие вскипание воды в многоэтажных зданиях;
прокладку трубопроводов в специальных шахтах.

Чем собираетесь обосновывать отступление от как правило и где указания о прокладке в шахтах и сами шахты?
2. Откройте раздел 7.11 СП 60 - где Вы там увидели класс "Н" для воздуховодов?

С выполнением СП 7 у Вас тоже проблемы:
1. Конструктив системы В3 не соответствует указаниям п. 6.10 СП 7
2. Вы не учитываете, что воздуховод системы В2 на 2-ом этаже является транзитным, и не выполняете п.п. 6.13 и 6.17.
3. ПП-клапаны Вы устанавливаете наобум (Вам на это уже указали), а не следуя указаниям норм

С СП 7 и другими противопож. нормами вообще проблема. Где в Вашем проекте противодымная вентиляция коридоров без ест. проветривания?
Согласно СП 1 в этом здании д.б. не менее 2-х выходов с каждого этажа, а на чертеже только одна лестница, да и та открытая, выполненная с нарушением указаний п. 4.4.14 СП 1.

Да, и ещё по чертежам: по экспликациям помещения 113 и 223 это кабинеты, а по чертежу это венткамеры.

Совсем не понятен Ваш ответ
Цитата(Senchikhin17 @ 21.9.2016, 19:21) *
-В электрощитовой осевой вентилятор, по кратности, вытяжка только осуществляется.

Это как? У Вас в одном помещении электрощитовая и серверная. И там и там теплоизбытки, по которым и следует рассчитывать воздухообмен. Воздухообмен 188 м3/ч (изумительная точность!) вызывает очень большие сомнения по лету.
А по помещению ИТП - Вы уверены, что там необходима мех. вентиляция, да ещё и с воздухообменом 126 м3/ч (опять смехотворная точность)?

Сообщение отредактировал ИОВ - 22.9.2016, 0:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.9.2016, 14:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100 °С и выше следует предусматривать:
мероприятия, предотвращающие вскипание воды в многоэтажных зданиях;
прокладку трубопроводов в специальных шахтах.


это и для меня ново. У меня в бумажной СПшке только про невскипание есть.
Да и в инете не везде этот пункт есть. к примеру http://sv777.ru/images/PDF/sp60.13330.2012.pdf

блин.


Спасибо ИОВ. Буду знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.9.2016, 16:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 22.9.2016, 14:13) *
У меня в бумажной СПшке только про невскипание есть.
Да и в инете не везде этот пункт есть.

Я уже давно предпочитаю не пользоваться бумажными экземплярами норм - в последнее время слишком часто в них вносятся изменения.
Смотрю всегда нрмы on-lain, в сети несколько бесплатных нормативных баз, оперативно реагирующих на новшества/изм. Даже если положить в Закладки, то при открытии услужливо выкатывается информация, что открываемая версия устарела и предлагают перейти к действующей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения