> Избыточное давление в 50Па
ipoushok
сообщение 19.6.2015, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



От заказчика поступило замечание о том, что в машинном зале (серверная) должно поддерживаться избыточное давление в 50Па.
А я не знаю как это сделать, прочитал всяких разных статей в интернете и больше всего запомнилось про VAV регулирование, может кто-то с этим сталкивался и может по подробней разъяснить?
Или подсказать другой метод чтобы создать избыточное давление??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 22.6.2015, 15:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



1.А интересно чем мативировали? Других условий нет? Кратность 25 ohmy.gif
Не ругайте строго я начинающий а вчем проблема выберите регулятор давления аля трокс TVR с регулятором давления из минуса только цена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 22.6.2015, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Как пример рассмотрите обвязку котлов: дутьевой вентилятор + дымосос. Вам, похоже, придется делать что-то похожее. Вентилятор на подачу и вентилятор на выброс. Датчик избыточного давления или перепада давления, сигнал с него -на частотный привод вытяжного вентилятора. Только на котле поддерживается минимальное разрежение (производительность дымососа больше, чем дутьевого вентилятора), а у вас получится -наоборот. И надеюсь, охлаждение все-таки не внешним воздухом, а холодильными машинами/кондиционерами. Иначе есть шанс половину выделенной электросетями мощности выбросить на ветер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.6.2015, 18:30
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



50Па это 50 Ньютонов на квадратный метр. 50Н = это вес пяти килограммов. на стену в 100м2 усилие составит в полтонны.
я к тому что это серьёзная нагрузка на конструкции, даже на строительные, не говоря уж об отделочных.
а потому задайте вопрос заказчику - а он сможет обеспечить такую конструкцию, что выдержит такое давление?
и главное сможет ли он обеспечить достаточную герметичность такой конструкции, которую, кстати, он вам и должен указать в тз.
дайте ему почитать что-нить, хотябы это http://protonos.ru/node/60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 22.6.2015, 19:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Насчет конструкций тут вряд ли.... ну если тока потолки прыгать будут clap.gif я вот тока думаю если в коридоре перед серверной ноль будет интересно при открывании двери в наружу человека к стене может??? припечатать newconfus.gif ......надо отбойник на пол пути делать... а если еще программист хиленьки так он ее и не закроет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.6.2015, 20:06
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Полтонны избыточной постоянной боковой нагрузки на стену - это "вряд ли"? Основание для утверждения можно увидеть, кроме смайликов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teanna
сообщение 22.6.2015, 21:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 21.2.2012
Из: -
Пользователь №: 141205



Например, на некоторых производствах в помещениях управления нормируется подпор в 25Па.
В качестве примера клапана избыточного давления
http://www.mmzso.ru/production/klapani/kla...a)...kid_500(a)
для которых приведена пропускная способность в диапазоне 30-100Па.
Можете попробывать поддерживать ими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 23.6.2015, 4:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Цитата(Skaramush @ 22.6.2015, 21:06) *
Полтонны избыточной постоянной боковой нагрузки на стену - это "вряд ли"? Основание для утверждения можно увидеть, кроме смайликов?

Ну тогда бы все стеклопакеты давно бы потрескались что на ноль смотрят дайка пятикилограмовой гирей по ним tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 23.6.2015, 9:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825




ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ
Ч А С Т Ь 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

стр. 14:
"Между зонами с различными классами чистоты существует перепад давления
∆р = 5 - 20 Па
Для предотвращения возникновения обратного потока воздуха перепад давления
должен быть стабильным и достаточным по значению. Принцип перепада давления
можно комбинировать с другими методами контроля загрязнений.
Для беспрепятственного открывания дверей и исключения непредусмотренного
встречного потока воздуха из-за турбулентности, как правило, перепад давления между
чистыми помещениями или чистыми зонами с различными классами чистоты должен
быть от 5 до 20 Па.
Статическое давление между чистыми помещениями с различными классами
чистоты, а также между чистыми помещениями и неклассифицируемыми зонами
следует поддерживать с использованием различной техники балансирования потоков
воздуха (активных/автоматизированных и пассивных/ручных систем), при этом
необходимо регулировать относительное количество воздуха, которое подается в
каждую зону системой подачи воздуха и удаляется из нее через воздуховоды или
другим образом. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 24.10.2018, 15:34
Сообщение #10


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Возвращаясь к напечатанному! Увидел на днях в ТЗ требование создать разрежение в 100 Па в медучреждении. Насколько это реально вообще? Вроде если считать расход по ф-ле 19 пособия 1.91, ну или вот по этой расход в принципе не так велик. Правда это если только при закрытых дверях. Как-то учитывается в расчетах, то что двери будут открываться? Ну и вообще интегральная герметичность помещения?

Сообщение отредактировал dvortsov - 24.10.2018, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 25.10.2018, 13:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Да не реально это - это формируют глупые люди не понимая того что просят ......
Дверь 2м2 - 100Па х 2 = 20кг усилие открытия двери ......
Все что за рамками установки сбросных клапанов на 25Па = бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 25.10.2018, 16:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Делал обследование нефтехимлаборатории, там из за отсутствия притока перепад давлений с улицей был 82Па. Так вот...При попытке открыть створку окна - мне чуть не свернуло кисть, а створка чудом не раскроила череп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaEst'
сообщение 19.5.2022, 17:44
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 403599



А какие расходы по притоку и вытяжке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:37