> СП 8.13130.2020 Изменения
YOUMUSTMURDER
сообщение 12.10.2021, 17:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 243176



Добрый день, коллеги.

Что-то мне стало непонятно

в СП 8.13130.2009 был пункт 4.1 примечание 2:
2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение: - населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей; -расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3; - зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3; - Сезонных универсальных приемно-заготови-тельных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3; - Зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

В СП 8.13130.2020 его убрали и на замену ничего не добавили. Это что получается для каждого сарая в поле нужно делать наружное пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.10.2021, 20:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(YOUMUSTMURDER @ 12.10.2021, 17:51) *
Добрый день, коллеги.

Что-то мне стало непонятно

в СП 8.13130.2009 был пункт 4.1 примечание 2:
2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение: - населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей; -расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3; - зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3; - Сезонных универсальных приемно-заготови-тельных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3; - Зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

В СП 8.13130.2020 его убрали и на замену ничего не добавили. Это что получается для каждого сарая в поле нужно делать наружное пожаротушение?

В ФЗ№123 этот пункт оставили пока))
ст. 68 п. 5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YOUMUSTMURDER
сообщение 13.10.2021, 11:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 243176



в ФЗ остался, но не полностью как было в СП

У меня получается КПП стоит на отшибе, Класс Ф4.3, объем 176 м3, площадь 61.9 м2

По старому СП мне не требовалось делать наружное пожаротушение, а сейчас что получается требуется? абсурд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.10.2021, 13:51
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну только это не в 123-ФЗ оставили не полностью, а несоответствие СП 8 и ФЗ устранили. СП не может позволять больше, чем ФЗ, ибо заявлено, что выполнение требований СП 8 на добровольной основе обеспечивает выполнение требований 123-ФЗ. А он позволял больше (в частности допускал тушение из резервуаров и водоёмов 1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой ) нормами для таких зданий. Сейчас убрали это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 29.9.2022, 19:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Вечер добрый!
Подскажите мне, пожалуйста, в СП8.13130.2009 п.9.2 было: Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам. В СП8.13130.2020 про заполнение резервуаров не нашла. Убрали фразу и теперь можно трубопровод подвести для заполнения? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 26.10.2022, 10:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Ну расскажите же, как заполняете резервуары?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 26.10.2022, 16:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



для чего регламентировать как заполнять резервуары?
да как вам удобно, так и заполняйте, главное уложиться в установленное время, хотите, как и прежде - по пожарным рукавам, хотите - по резиновым шлангам, хотите - подвозом воды по договору со спецавтохозяйством, хотите - по спец водопроводу и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения