Цитата(YOUMUSTMURDER @ 12.10.2021, 17:51)
Добрый день, коллеги.
Что-то мне стало непонятно
в СП 8.13130.2009 был пункт 4.1 примечание 2:
2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение: - населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей; -расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3; - зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3; - Сезонных универсальных приемно-заготови-тельных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3; - Зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
В СП 8.13130.2020 его убрали и на замену ничего не добавили. Это что получается для каждого сарая в поле нужно делать наружное пожаротушение?
В ФЗ№123 этот пункт оставили пока))
ст. 68 п. 5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.