> Базовый каскадный контроллер Danfos Vlt Aqua Drive Fc-202, где и как?
Heater88
сообщение 23.11.2018, 21:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2018
Пользователь №: 351763



Форумчане! Помогите! Наверное, здесь таких глупостей не спрашивают, но я спрошу unsure.gif Есть станция холодной воды из двух насосов Grundfos CR работает по фидбэку от датчика давления. Один насос не тянет всю нагрузку - требуется каскад. Нигде не могу найти описания как использовать базовый каскадный контроллер 202-го!!! С расширениями - пожалуйста, вращай что угодно и на чем угодно. И так и сяк тебя настроят, а базовым - ну ни в какую. Да, наверное, я не умею гуглить, да, наверное, я плохо учился. ТКНИТЕ НОСОМ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.11.2018, 0:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Самый простой
Один насос подключен через ЧП
второй через контактор

25-00 Каскад-контроллер 1 (вкл каскад контроллера)
25-02 Пуск двигателя 0 2-й (насос через контактор)
25-04 Чередование насосов 0 (чередовать в такой схеме нечего)
25-05 Постоянный ведущий насос 1 (Ведущий насос является фиксированным)
25-06 Количество насосов 2 (тот который на ЧП тоже считается)
Остальные параметры 25-й группы для настройки регулятора
можно оставить и так, но как будет регулировать??? Так что лучше их подобрать
под конкретную систему.
Выходные реле настроятся сами (нужно проверить)
Если нужны дополнительные ф-ции настроить входа.

ПС схема подключения
ЗДЕСЬ
Стр 117 4.3.5 Схема электрических соединений каскадного контролера

ПС с Данфоссами дело давно имел да и не с этой серией
Так что далеко копать не стал :-)

Сообщение отредактировал yozik - 24.11.2018, 0:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.11.2018, 19:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Heater88 @ 23.11.2018, 21:05) *
Форумчане! Помогите! ... как использовать базовый каскадный контроллер 202-го!!! С расширениями - пожалуйста, вращай что угодно и на чем угодно. И так и сяк тебя настроят, а базовым - ну ни в какую. Да, наверное, я не умею гуглить, да, наверное, я плохо учился. ТКНИТЕ НОСОМ!!!

Не ведитесь на рекламу! В ответственных применениях нельзя такую схему использовать, при отказе ведущего насоса, ведомые начнут дергаться, регулирование пойдет по релейному закону, порвете сети и нервы! Там на рис.4.9 не зря нарисован мембранный бак оглушительных размеров.
Правильное решение: два насоса - два частотника. Делается чередование ведущего, каскадирование при большом разборе и автоматическое переключение при аварии одного из насосов.
Удобно делать на внешнем контроллере, типа ПР200 или использовать встроенный ПЛК.
Ведущий частотник при разгоне до 50Гц, подключает ведомый частотник через дискретный выход(Пуск-Останов) и аналоговой выход (по частоте вращения). Отключение ведомого настраивается при снижении частоты до 35...42Гц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater88
сообщение 26.11.2018, 13:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2018
Пользователь №: 351763



Цитата(По самые по... @ 24.11.2018, 19:29) *
Не ведитесь на рекламу! В ответственных применениях нельзя такую схему использовать, при отказе ведущего насоса, ведомые начнут дергаться, регулирование пойдет по релейному закону, порвете сети и нервы! Там на рис.4.9 не зря нарисован мембранный бак оглушительных размеров.
Правильное решение: два насоса - два частотника. Делается чередование ведущего, каскадирование при большом разборе и автоматическое переключение при аварии одного из насосов.
Удобно делать на внешнем контроллере, типа ПР200 или использовать встроенный ПЛК.
Ведущий частотник при разгоне до 50Гц, подключает ведомый частотник через дискретный выход(Пуск-Останов) и аналоговой выход (по частоте вращения). Отключение ведомого настраивается при снижении частоты до 35...42Гц

Не очень понял, о какой рекламе Вы говорите. Моя задача - обеспечить приемлемую работоспособность доступными средствами. А значит, доп. оборудования мне не видать.
На первый взгляд, мне кажется, что если возможен столь фатальный для системы режим "вразнос", то должна быть реализована минимальная логическая защита; а именно - отключение привода по аварии. Если это реализуемо, и Вам не трудно уточнить, в какой группе параметров установить такую реакцию - вновь прошу помощи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.11.2018, 17:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Heater88 @ 26.11.2018, 14:48) *
Не очень понял, о какой рекламе Вы говорите. Моя задача - обеспечить приемлемую работоспособность доступными средствами. А значит, доп. оборудования мне не видать.
На первый взгляд, мне кажется, что если возможен столь фатальный для системы режим "вразнос", то должна быть реализована минимальная логическая защита; а именно - отключение привода по аварии. Если это реализуемо, и Вам не трудно уточнить, в какой группе параметров установить такую реакцию - вновь прошу помощи!

1.Которая - двигатель торговли!
2.Выход частотника отключается при аварии насоса. Но прямовключаемые от реле насосы продолжают работать по сигналу отклонения с датчика давления и долбить пусками-остановами сеть. Вам приводили ссылку. Там этот случай указан.
Цитата
Если в то время, когда каскадный контроллер включен, преобразователь частоты выдает аварийный сигнал
отключения, напор в системе поддерживается путем включения и выключения насосов с фиксированной
скоростью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 26.11.2018, 17:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Heater88 @ 26.11.2018, 12:48) *
в какой группе параметров установить такую реакцию - вновь прошу помощи!

Цитата(yozik @ 23.11.2018, 23:34) *
Остальные параметры 25-й группы для настройки регулятора
можно оставить и так, но как будет регулировать??? Так что лучше их подобрать
под конкретную систему.

Иструкция вот
Посмотрите параметры 25 группы там все эти дифференциалы, задержки и т.д.
подробно расписаны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater88
сообщение 26.11.2018, 21:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2018
Пользователь №: 351763



Огромное спасибо, коллеги! Базовый каскад шуршит, как по маслу! После выхода на режим первого движка через уставку по времени включается прямым пуском резервный, добирает до уставки, где на подхвате входит частотно- регулируемый. Как говорится, а мне больше и не надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 28.11.2018, 1:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Heater88 @ 26.11.2018, 20:01) *
первого движка через уставку по времени включается прямым пуском резервный, добирает до уставки, где на подхвате входит частотно- регулируемый. Как говорится, а мне больше и не надо!

Это Вам так кажется, сымитируйте аварию движка на ЧП
и посмотрите как будет на одном который на контакторе работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 30.9.2019, 9:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Подниму тему, с вашего позволения))

А если ЧП аварию выставляет на каком-то своем контакте, то по этой аварии включать второй на постоянку получится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.9.2019, 19:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(lazybird @ 30.9.2019, 9:48) *
Подниму тему, с вашего позволения))

А если ЧП аварию выставляет на каком-то своем контакте, то по этой аварии включать второй на постоянку получится?


Если читать влом..
Цитата
Правильное решение: два насоса - два частотника. Делается чередование ведущего, каскадирование при большом разборе и автоматическое переключение при аварии одного из насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2019, 19:38
Сообщение #11





Guest Forum






не знаю как правильно вставлять видео на этот форум.
Работа установки водоподготовки каскадные регуляторы

Делали каскадные контроллеры для установок водоподготовки. Частотников много не бывает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 30.9.2019, 20:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(По самые по... @ 30.9.2019, 20:27) *
Если читать влом..

Это я читал. Но в реальности не обязательно два драйва есть, мало ли? И вопрос соотв. звучит: если по аварии привод будет не тыркать второй насос туда-сюда, а включит его на постоянку (или не сам привод, а мы автоматикой) -- это ведь вариант, если устроит кол-во воды/давления и т.п. в усеченном варианте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения