> Внутренне пожаротушение АБК со встроенным паркингом
Bornfly
сообщение 8.4.2013, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, каким образом осуществляется внутреннее пожаротушение во встроенной подземной автостоянке? Что нужно устанавливать, пожарные краны, спринклеры? helpsmilie.gif Где можно почитать об этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.4.2013, 10:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 9:55) *
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, каким образом осуществляется внутреннее пожаротушение во встроенной подземной автостоянке? Что нужно устанавливать, пожарные краны, спринклеры? helpsmilie.gif Где можно почитать об этом?

СП5 приложение А; СП113; СП154; СП10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bornfly
сообщение 8.4.2013, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



Спасибо за ответ.
У меня такая ситуация, 4 этажное административно бытовое здание, под ним паркинг на 16 машин. Как правильно выбрать вид огнетушащего вещества?Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.4.2013, 11:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 12:03) *
Спасибо за ответ.
У меня такая ситуация, 4 этажное административно бытовое здание, под ним паркинг на 16 машин. Как правильно выбрать вид огнетушащего вещества?Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif

Предпочтительно водяное спринклерное тушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bornfly
сообщение 8.4.2013, 12:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



А чем плохо порошковое? Если спринклеры, нужно будет делать отвод воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bornfly
сообщение 8.4.2013, 12:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



И как принять расход воды на внутреннее пожаротушение? на 4-х этажное административное здание 1 струя по 2,5 л/с, а на спринклеры сколько? можно ли объндинять с хоз-быт водопроводом, т.е один ввод в здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.4.2013, 13:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 13:12) *
А чем плохо порошковое? Если спринклеры, нужно будет делать отвод воды...

Нигде в странах развитого капитализма автостоянки порошком не тушат, но у нас это проходит. Особенно если проблемы с водой. Можно делать спринклерное тушение тонкораспылённой водой(см ТУ "Аквамастер"). Нужно существенно меньше воды. Но для насосной нужны 2 ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bornfly
сообщение 8.4.2013, 14:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



Спасибо за ответ!!! Млжет еще подскажите, как определиться с расходами на пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.4.2013, 15:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 15:51) *
Спасибо за ответ!!! Млжет еще подскажите, как определиться с расходами на пожаротушение?

Обычная спринклерная установка-30л/с при условии орошения не менее 120 м. кв., в некоторых случаях добавляется расход на дренчерные завесы над дверными проёмами.; пож. краны см. СП10; тонкораспылённая вода 11л/с (ТУ "Аквамастер").
На форуме масса полезной информации для начинающих. Нужно только не лениться изучать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2013, 15:49
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Bornfly @ 8.4.2013, 14:51) *
Спасибо за ответ!!! Млжет еще подскажите, как определиться с расходами на пожаротушение?

Спринклеры + ПК. Хотя зачем там спринклеры не понятно..
СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.4.2013, 16:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2013, 16:49) *
Спринклеры + ПК. Хотя зачем там спринклеры не понятно..
СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей

СНиП 21-02-99* актуализован на СП113. А ещё есть СП154 : 6.5.1 В подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать автоматическое пожаротушение независимо от этажности или вместимости (за исключением индивидуальных жилых домов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bornfly
сообщение 9.4.2013, 8:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю. В моем случае на пожаротушение здания в целом (вместе с паркингом) необходимо 2,5 л/с (1 струя) на внутреннее пожаротушение здания + 2,5 л/с (2 струи) на внутреннее пожаротушение паркинга + 30 л/с (по расчету) на АУПТ спринклеры.
Итого 2,5+5+30=37,5 л/с
Возможно ли разделить системы. Сделать модульные установки АУПТ тонкораспыленной водой, а на пожаротушение из ПК (7,5 л/с) использовать хозяйственно-питьевой водопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2013, 10:33
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 8.4.2013, 16:47) *
СНиП 21-02-99* актуализован на СП113. А ещё есть СП154 : 6.5.1 В подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать автоматическое пожаротушение независимо от этажности или вместимости (за исключением индивидуальных жилых домов).

У на СП не действуют, к счастью. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.4.2013, 12:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Bornfly @ 9.4.2013, 9:52) *
Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю. В моем случае на пожаротушение здания в целом (вместе с паркингом) необходимо 2,5 л/с (1 струя) на внутреннее пожаротушение здания + 2,5 л/с (2 струи) на внутреннее пожаротушение паркинга + 30 л/с (по расчету) на АУПТ спринклеры.
Итого 2,5+5+30=37,5 л/с
Возможно ли разделить системы. Сделать модульные установки АУПТ тонкораспыленной водой, а на пожаротушение из ПК (7,5 л/с) использовать хозяйственно-питьевой водопровод?


Расход ПК здания и автостоянки не суммируется.
СП154
6.1.3 Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.
6.2 Требования к противопожарному водопроводу
6.2.1 Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 10.13130.
6.2.2 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники


Если делать тонкораспылёнку то ТУ "Аквамастер", нужен бак с полезным объёмом ок.13м.куб и насосы 18,5(NB) или 15 квт(CR). ТУ На модульные установки не читал.

Сообщение отредактировал BTS - 9.4.2013, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iVETTA
сообщение 25.5.2021, 4:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354



Здравствуйте! Подскажите, кто столкнулся. В СП 10.13130.2020 уже не требуется внутреннее пожаротушение зданий АБК до 5 этажей??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2021, 8:58
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(iVETTA @ 25.5.2021, 4:11) *
Здравствуйте! Подскажите, кто столкнулся. В СП 10.13130.2020 уже не требуется внутреннее пожаротушение зданий АБК до 5 этажей??

Так раньше от объёма зависело. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iVETTA
сообщение 9.6.2021, 9:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354



Не важен объем, там АБК до 5 этажей не входят вообще в таблицу зданий, требуемых для ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения