> Помогите разобраться - почему не работает рециркуляция ГВС
GUP_1978
сообщение 16.1.2014, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Прикрепленный файл  _____.pdf ( 8,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143

Если кто разбирается - помогите запустить систему. Сделал у себя дома по собственному разумению, но где-то есть ошибка. Проблема: без всякой закономерности прекращает работать рециркуляция ГВС. В трубах после простоя откуда-то появляется воздух (открываешь кран и первоначально идет вода с воздухом вперемешку). После длительного слива воды рециркуляция запускается, потом останавливается. Какой-то закономерности не обнаруживается. Протечек нет на 100% (раз 5 или 6 осматривали не только стыки, но и все трубы). Насос работает (при включении/выключении появляется/исчезает вибрация, плюс контрольная лампа и на слышимость). Там где покупал оборудование тоже затылок чешут, но результата пока никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 12:34) *
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 8,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143

Если кто разбирается - помогите запустить систему. Сделал у себя дома по собственному разумению, но где-то есть ошибка. Проблема: без всякой закономерности прекращает работать рециркуляция ГВС. В трубах после простоя откуда-то появляется воздух (открываешь кран и первоначально идет вода с воздухом вперемешку). После длительного слива воды рециркуляция запускается, потом останавливается. Какой-то закономерности не обнаруживается. Протечек нет на 100% (раз 5 или 6 осматривали не только стыки, но и все трубы). Насос работает (при включении/выключении появляется/исчезает вибрация, плюс контрольная лампа и на слышимость). Там где покупал оборудование тоже затылок чешут, но результата пока никакого.

Попробуйте "развязать" подпитку котла и бойлера ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUP_1978
сообщение 16.1.2014, 12:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Цитата(Лыткин @ 16.1.2014, 11:28) *
Попробуйте "развязать" подпитку котла и бойлера ГВС.

Подпитка котла постоянно закрыта. В любом случае для дилетанта - что значит "развязать"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.1.2014, 12:44
Сообщение #4





Guest Forum






Не могли бы на схеме указать стрелками подачу и обратку? Или трубу подачи от бойлера обозначить красным.
________________________________________
Скорее всего (если угадал), насос рециркуляции установлен неправильно. Он должен быть повёрнут к бойлеру напорной линией. А значит он должен находиться там где сейчас обозначен обратный клапан. Если мои расшифровки схемы верны, то да - по определению, после простоя насос будет завоздушиваться.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.1.2014, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.1.2014, 12:59
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 12:34) *
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 8,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143

Если кто разбирается - помогите запустить систему. Сделал у себя дома по собственному разумению, но где-то есть ошибка. Проблема: без всякой закономерности прекращает работать рециркуляция ГВС. В трубах после простоя откуда-то появляется воздух (открываешь кран и первоначально идет вода с воздухом вперемешку). После длительного слива воды рециркуляция запускается, потом останавливается. Какой-то закономерности не обнаруживается. Протечек нет на 100% (раз 5 или 6 осматривали не только стыки, но и все трубы). Насос работает (при включении/выключении появляется/исчезает вибрация, плюс контрольная лампа и на слышимость). Там где покупал оборудование тоже затылок чешут, но результата пока никакого.

Вот так должна выглядеть схема.
А по поводу газа в системе, можете не беспокоиться. Его в проблемном контуре нет. Он есть в контуре отопления. Но в контуре ГВС его нет. В контуре ГВС, после водоразбора и последующего за ним нагрева, в верхней части бойлера появляется воздушная подушка. Вот её и выхватывает насос рециркуляции ГВС. Вот по этой причине, насос уртанавливается "мордой в бойлер" (то-есть в обратку).


Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.1.2014, 13:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 16,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1296
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 13:33) *
Подпитка котла постоянно закрыта. В любом случае для дилетанта - что значит "развязать"?

Развязать значит сделать отдельными трубами с установкой, хотя бы, перед котлом обратного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.1.2014, 15:22
Сообщение #7





Guest Forum






Но эта развязка не удалит растворённые газы из недеаэрированной ХВС перед бойлером.
Не удалит и усё тут.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.1.2014, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUP_1978
сообщение 16.1.2014, 16:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Цитата(ЁЖик @ 16.1.2014, 11:59) *
Вот так должна выглядеть схема.
А по поводу газа в системе, можете не беспокоиться. Его в проблемном контуре нет. Он есть в контуре отопления. Но в контуре ГВС его нет. В контуре ГВС, после водоразбора и последующего за ним нагрева, в верхней части бойлера появляется воздушная подушка. Вот её и выхватывает насос рециркуляции ГВС. Вот по этой причине, насос уртанавливается "мордой в бойлер" (то-есть в обратку).


Это я настоял на том, чтобы насос установили на напорной линии. Причина: если насос качает на в сторону смесителя, а от него - не будет ли падения давления? Т.е. насос как-бы будет выхватывать воду перед смесителем? Это одно. И другое - если насос качает в сторону бойлера - видимо уже без группы безопасности не обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 16.1.2014, 17:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 16:17) *
Это я настоял на том, чтобы насос установили на напорной линии. Причина: если насос качает на в сторону смесителя, а от него - не будет ли падения давления? Т.е. насос как-бы будет выхватывать воду перед смесителем? Это одно. И другое - если насос качает в сторону бойлера - видимо уже без группы безопасности не обойтись?

Насос должен стоять на обратке.
По видимому у Вас изначально что-то неправильно спроектировано. Гидравлика страдает. Нарисуйте реальную схему с диаметрами, установленым оборудованием, укажите какой установлен насос, расширительный бак, какое давление подпики, высота системы. Тогда вам реально помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.1.2014, 17:48
Сообщение #10





Guest Forum






+1. Схема нужна конечно

Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 17:17) *
Это я настоял на том, чтобы насос установили на напорной линии. Причина: если насос качает на в сторону смесителя, а от него - не будет ли падения давления? Т.е. насос как-бы будет выхватывать воду перед смесителем? Это одно. И другое - если насос качает в сторону бойлера - видимо уже без группы безопасности не обойтись?

1) Посмотрите характеристики насоса и оцените, насколько сильно он сбросит давление на смесителе. А пока не оценили, скажу по секрету, нисколько насос не влияет на работу смесителя. Буквально никак, обо при водразборе он заблокирован по гидравлике.
2) А что, сейчас бойлер без группы безопасности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.1.2014, 19:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(ЁЖик @ 16.1.2014, 15:48) *
+1. Схема нужна конечно


1) ... А пока не оценили, скажу по секрету, нисколько насос не влияет на работу смесителя. Буквально никак, обо при водразборе он заблокирован по гидравлике.

И это так и есть.
После рассуждений о влиянии насоса, тоже возникло подозрение - что там за насос поставили, призванный обеспечивать рециркуляцию. ПРосто сфоткайте- интересно.
А газы - просто горячая вода в (магазинном) бойлере забирается из патрубка поднятого внутри где всегда имеется подушка. Газов в водопроводной воде и так прилично плюс углекислый газ выделяемый в воду при нагреве жесткой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.1.2014, 19:25
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а разве бойлер и циркуляция не исключают один другого?
гвс с циркуляцией это не бойлер, а т/о, как правило.
бойлер - это просто разбор без циркуляции. он сам себе "циркуль"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.1.2014, 19:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(LordN @ 16.1.2014, 17:25) *
а разве бойлер и циркуляция не исключают один другого?
гвс с циркуляцией это не бойлер, а т/о, как правило.
бойлер - это просто разбор без циркуляции. он сам себе "циркуль"

Бойлер - это объемный теплообменник. По англицки - котелок. Просто соотношение в области теплообмена между греющей средой и нагреваемой отличается в десятки раз. А так и то и то теплообменники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 16.1.2014, 20:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 11:34) *
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 8,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143

Если кто разбирается - помогите запустить систему. Сделал у себя дома по собственному разумению, но где-то есть ошибка. Проблема: без всякой закономерности прекращает работать рециркуляция ГВС. В трубах после простоя откуда-то появляется воздух (открываешь кран и первоначально идет вода с воздухом вперемешку). После длительного слива воды рециркуляция запускается, потом останавливается. Какой-то закономерности не обнаруживается. Протечек нет на 100% (раз 5 или 6 осматривали не только стыки, но и все трубы). Насос работает (при включении/выключении появляется/исчезает вибрация, плюс контрольная лампа и на слышимость). Там где покупал оборудование тоже затылок чешут, но результата пока никакого.



1. Вращается ли насос?

2. Уберите воздухоотводчик, где бы он ни был.

3. Уберите обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.1.2014, 22:28
Сообщение #15





Guest Forum






Вопще весёлый "случай" устроил себе автор (по своему натоянию). Щас нарисую кое что.

Я быстро.

Хотя нет. Не буду рисовать.

Проблемы у автора исчезнут в тот момент, когда он таки установит группу безопасности. Причём на этот раз не будет "настаивать", а установит эту группу строго в соответствии с инструкцией. И с этого момента, решится самая заметная проблема. А именно: появление "откуда-то" в насосе воздуха после продолжительных пауз водоразбора.
Но останется другая проблема. А именно: ресурс установленного по предоставленной схеме насоса может закончиться в любой момент. Может быть этот насос отработает 10лет. А может быть и пары-тройки месяцев не протянет.
Что замечательно: чем более надёжной марки насос, тем огорчительней будет для автора его выход из строя. Потому как нынче ресурс от марки - никак уже не зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.1.2014, 23:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



а я вот не понимаю откуда берется воздух и как группа безопасности от него избавит? поясните. я бы только порекомендовал переставить воздухоотводчик с трубы перед насосом на бак непосредственно, т.к. весь воздух скапливается там. обычно так и ставят прямо на верх бака

Сообщение отредактировал lentyai - 16.1.2014, 23:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.1.2014, 0:32
Сообщение #17





Guest Forum






Подождите рекомендовать. Подождите.
Вопрос ведь задали. Так ведь?
В системах водоснабжения применяется вода, из которой растворённые газы не удалены. При нагреве (в смысле - повышении температуры) газы начинают высвобождаться. Чтобы избежать этого, нагрев (в смысле - повышение температуры) желательно сопровождать повышением давления. Чем собственно группа безопасности и занимается. У неё (у группы безопасности) есть несколько назначений. И предотвращение высвобождения растворённых газов - одно из них. Никогда не обращали своё внимание на предохранительный клапан вайллантовских к примеру бойлеров? Нет? А зря. Этот клапан рассчитан на 8бар. Где нибудь видели в коттеджах или квартирах давление по ХВС выше 4 бар? Смесители и прочее и прочеее расчитаны на рабочее давление 6бар. А зачем тогда восьмикилограммовый клапан? А затем, что у него есть не только точка открытия, но и точка закрытия. И эта точка закрытия ниже 8-ми бар. Плюс к тому, требуется некоторый запас для выполнения вышеозначенной фунции предотвращения высвобождения растворённых газов при нагреве воды. А в верхней части ставятся не воздухоотводчики а расширительные баки, которые заодно срабатывают как гидравлические амортизаторы (это если про "обычно ставят на верх бака"). Но даже если и воздухоотводчик. Не на всех бойлерах это можно сделать. Поэтому в своих схемах, рефлекс к примеру, отдельно оговаривает установку этих опционов. По рефлексу выходит, что расширительный бак подключается в нижней части бойлера, а располагается выше верхней кромки бойлера.

Так как автор явно не в этой теме, и если верны его слова о том что группа безопасности не устанавливалась, ему как раз и требуется установить штатную группу безопасности в соответствии с заводской схемой.
__________________________________
А что касается наших рекомендаций, то мы даже не знаем о каком бойлере идёт речь. И если конструкция бойлера соответствует тому что мы видим на рисунке (настенный косвенный бойлер Дражице предположим), то как здесь можно рекомендовать ставить водухоотводчик на верху бойлера? На крышку штоли его поставить?..

Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.1.2014, 0:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.1.2014, 8:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 1:32) *
Подождите рекомендовать. Подождите.
Вопрос ведь задали. Так ведь?
В системах водоснабжения применяется вода, из которой растворённые газы не удалены. При нагреве (в смысле - повышении температуры) газы начинают высвобождаться. Чтобы избежать этого, нагрев (в смысле - повышение температуры) желательно сопровождать повышением давления. Чем собственно группа безопасности и занимается. У неё (у группы безопасности) есть несколько назначений. И предотвращение высвобождения растворённых газов - одно из них. Никогда не обращали своё внимание на предохранительный клапан вайллантовских к примеру бойлеров? Нет? А зря. Этот клапан рассчитан на 8бар. Где нибудь видели в коттеджах или квартирах давление по ХВС выше 4 бар? Смесители и прочее и прочеее расчитаны на рабочее давление 6бар. А зачем тогда восьмикилограммовый клапан? А затем, что у него есть не только точка открытия, но и точка закрытия. И эта точка закрытия ниже 8-ми бар. Плюс к тому, требуется некоторый запас для выполнения вышеозначенной фунции предотвращения высвобождения растворённых газов при нагреве воды. А в верхней части ставятся не воздухоотводчики а расширительные баки, которые заодно срабатывают как гидравлические амортизаторы (это если про "обычно ставят на верх бака"). Но даже если и воздухоотводчик. Не на всех бойлерах это можно сделать. Поэтому в своих схемах, рефлекс к примеру, отдельно оговаривает установку этих опционов. По рефлексу выходит, что расширительный бак подключается в нижней части бойлера, а располагается выше верхней кромки бойлера.

Так как автор явно не в этой теме, и если верны его слова о том что группа безопасности не устанавливалась, ему как раз и требуется установить штатную группу безопасности в соответствии с заводской схемой.
__________________________________
А что касается наших рекомендаций, то мы даже не знаем о каком бойлере идёт речь. И если конструкция бойлера соответствует тому что мы видим на рисунке (настенный косвенный бойлер Дражице предположим), то как здесь можно рекомендовать ставить водухоотводчик на верху бойлера? На крышку штоли его поставить?..

Правильное замачание, воздухоотводчики ставят через бачок, в котором происходит разделение фаз. Кроме того, воздухоотводчик кстанавливается в верхней точке котла, бойлера и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUP_1978
сообщение 17.1.2014, 9:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Цитата(Начальник котельной @ 16.1.2014, 19:27) *
1. Вращается ли насос?

2. Уберите воздухоотводчик, где бы он ни был.

3. Уберите обратный клапан.


Ну если судить, что при включении/выключении насоса на ощупь в трубе после него чувствуется движение воды, то да, вращается

Изначально воздуотводчика и обратного клапана небыло. Вообще небыло циркуляции.

Цитата(испытатель @ 16.1.2014, 18:21) *
И это так и есть.
После рассуждений о влиянии насоса, тоже возникло подозрение - что там за насос поставили, призванный обеспечивать рециркуляцию. ПРосто сфоткайте- интересно.
А газы - просто горячая вода в (магазинном) бойлере забирается из патрубка поднятого внутри где всегда имеется подушка. Газов в водопроводной воде и так прилично плюс углекислый газ выделяемый в воду при нагреве жесткой воды.

Насос Грундфос комфорт. Цыфры не помню, сфоткать могу только вечером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUP_1978
сообщение 17.1.2014, 9:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Цитата(Крестьянин @ 16.1.2014, 16:34) *
Насос должен стоять на обратке.
По видимому у Вас изначально что-то неправильно спроектировано. Гидравлика страдает. Нарисуйте реальную схему с диаметрами, установленым оборудованием, укажите какой установлен насос, расширительный бак, какое давление подпики, высота системы. Тогда вам реально помогут.

Никто там не проектировал. Что что-то неправильно я и так вижу rolleyes.gif . Диаметры труб - все 3/4 пластик, насос грундфос комфорт, бойлер Атлантик 100. Высосота - бойлер примерно на 1,5 м настенный, дом одноэтажный

Цитата(ЁЖик @ 16.1.2014, 21:28) *
Вопще весёлый "случай" устроил себе автор (по своему натоянию). Щас нарисую кое что.

Я быстро.

Хотя нет. Не буду рисовать.

Проблемы у автора исчезнут в тот момент, когда он таки установит группу безопасности. Причём на этот раз не будет "настаивать", а установит эту группу строго в соответствии с инструкцией. И с этого момента, решится самая заметная проблема. А именно: появление "откуда-то" в насосе воздуха после продолжительных пауз водоразбора.
Но останется другая проблема. А именно: ресурс установленного по предоставленной схеме насоса может закончиться в любой момент. Может быть этот насос отработает 10лет. А может быть и пары-тройки месяцев не протянет.
Что замечательно: чем более надёжной марки насос, тем огорчительней будет для автора его выход из строя. Потому как нынче ресурс от марки - никак уже не зависит.

Да я и две могу поставить rolleyes.gif Лишь бы помогло. Как влияет предохранительный клапан на работу системы при рабочих параметрах я не знаю. Думал что никак. Седло капана ведь закрыто, если параметры в норме... А если клапана нет, то давление повышается и растворенных газов вообще не должно быть. Но может я этого не понимаю.

Сообщение отредактировал GUP_1978 - 17.1.2014, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.1.2014, 9:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну что вы все в дебри лазаете. Какие спускники воздуха? Где Вы их видели на ГВС, там открытый выпуск и любой пузырь вытолкнет в кран. Группа безопасности на любом фабричном бойлере косвенного нагрева всегда наличествует в конструкции, да и не при чем она к теме - не работает рециркуляция! У емкостников косвенного нагрева, имеющего подвод снизу, забор Т3 осуществляется в верхней полости котелка, через сифонную трубку внутри корпуса, для обеспечения стратификации температур. Там (в полости) всегда скапливается воздух, который при водоразборе выталкивается через краны. А вот рециркуляцию нужно обеспечивать насосом с установкой либо на Т4, либо насосом на ХВ с подводом Т4 на всас насоса. Это классика господа. Не фантазируйте, а делать нужно как апробировано и задумано разработчиками такой схемы ИМХО.

Сообщение отредактировал испытатель - 17.1.2014, 9:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  OKCvsechno_web_ru.jpg ( 120,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 622
Прикрепленный файл  okc_razrez.PNG ( 95,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 701
Прикрепленный файл  post_6037_1242214923_thumb.jpg ( 9,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.1.2014, 10:41
Сообщение #22





Guest Forum






Щас автор спросит:
"так чего сделать-то надо?!" mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.1.2014, 10:50
Сообщение #23


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
так чего сделать-то надо?

сделать отдельную СО не привязанную к ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUP_1978
сообщение 17.1.2014, 10:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 9:41) *
Щас автор спросит:
"так чего сделать-то надо?!" mad.gif

Сколько людей, столько и мнений. Я вроде склюняюсь по результатам советов - 1. Переставить насос на обратку. 2. Под сомнением обратный клапан. Это вроде как два сапога, всегда в паре, т.е. поле насоса должен быть обратник. Сегодня-завтра перепаять не смогу, может за это время еще кто-то что-то посоветует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.1.2014, 10:59
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(испытатель @ 16.1.2014, 23:34) *
Бойлер - это объемный теплообменник. По англицки - котелок. Просто соотношение в области теплообмена между греющей средой и нагреваемой отличается в десятки раз. А так и то и то теплообменники.

я бы согласился, если бы в нём не собирался воздух, ну или хотябы отводился, ну или хотябы была третья труба, не с самого веръху, а с посередки.

так - да, а так - нет, ну може и да - но это не правильно. smile.gif

хотябы потому что циркуляция сводит на нет преимущества бойлера с его температурным разделением слоев. имхо - дурдом, родом из савецкого саюза. но если там оно было с умом, то здесь оно вовсе без него. smile.gif

Цитата(GUP_1978 @ 17.1.2014, 14:54) *
Сколько людей, столько и мнений. Я вроде склюняюсь по результатам советов - 1. Переставить насос на обратку. 2. Под сомнением обратный клапан. Это вроде как два сапога, всегда в паре, т.е. поле насоса должен быть обратник. Сегодня-завтра перепаять не смогу, может за это время еще кто-то что-то посоветует.
как минимум насос д.б. только на вертикальном участке выхлопом вверх. ок на выхлоп наверное поставить можно, но меж ним и насосом лучше поставить доп.автовоздушник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUP_1978
сообщение 17.1.2014, 11:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Цитата(LordN @ 17.1.2014, 9:50) *
сделать отдельную СО не привязанную к ГВС

СО- система отопления? Может не так понял, но я понимаю внутренний теплообменник бойлера как еще один радиатора отопления (с точки зрения котла). Вода ведь не смешивается. Ну в принципе разделить я их могу и сегодня - бойлер гибридный, есть вилка для поключения ТЭНа. Он конечно слабоват и предназначен для поддержания температуры, а не для разогрева. Пробовал нагревать - часа четыре мотало, пока температура поднялась до теплой (градусник - просто деления, без цифр)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.1.2014, 11:09
Сообщение #27





Guest Forum






Ничего там циркуляция ГВ на нет не сводит. Перестаньте сочинять.
Ув.Автор! Какая мощность теплообменной спирали (или какая площадь теплообмена) прописана в паспорте бойлера? Своими силами что-то не нашёл паспорт.
Модель там "CWH 100 N4" ?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.1.2014, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.1.2014, 11:39
Сообщение #28





Guest Forum






• Объем: 100 л
• Мощность ТЭНа: 1500 Вт
• Время нагрева: 240 мин
• Мощность теплообменника (90°C/2м3/ч/45°C): 17,5 кВт
• Мощность теплообменника (80°C/1м3/ч/45°C): 12 кВт
• Время нагрева (t=50°C/90°C/2м3/ч/45°C): 25 мин
• Время нагрева (t=50°C/80°C/1м3/ч/45°C): 43 мин
• Тепловые потери: 2,02 кВт/24 ч
• Падение давления при 2 м3/ч: 20 мбар
• Падение давления при 1 м3/ч: <15 мбар
• Площадь теплообменника: 0,35 м2
• Рабочее давление бака: 8 бар
• Рабочее давление теплообменника: 6 бар
• Максимальная температура теплоносителя: 90°C


Это максимум, что смог найти. Не понял, есть штуцер рециркуляции или нет. Судя по фото, нет там такого. Хотя, может и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUP_1978
сообщение 17.1.2014, 11:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 10:09) *
Ничего там циркуляция ГВ на нет не сводит. Перестаньте сочинять.
Ув.Автор! Какая мощность теплообменной спирали (или какая площадь теплообмена) прописана в паспорте бойлера? Своими силами что-то не нашёл паспорт.
Модель там "CWH 100 N4" ?


Модель - ATLANTIC CWH 100 N4
Объем бака - 100 литров
Мощность встроенного ТЭНа - 1500 Вт
Время нагрева ТЭНом - 240 мин
Мощность теплообменника (подача 90°C/обратка 45°C) - 17,5 кВт
Мощность теплообменника (подача 80°C/обратка 45°C) - 12,0 кВт

Время нагрева (Δt=50°C при подача 90°C/обратка 45°C) - 25 минут
Время нагрева (Δt=50°C при подача 80°C/обратка 45°C) - 43 минуты
Тепловые потери через бак - 2,02 кВт в сутки
Падение давление при 2 м.куб.в час - 20 мбар
Падение давление при 1 м.куб.в час - менее 15 мбар
Площадь теплообменника 0,35 м.кв.

Рабочее давление бака - 8 бар
Рабочее давление теплообменника - 6 бар
Максимальная температура теплоносителя - 90°C

Габаритные размеры бойлера - высота - 948 мм
Габаритные размеры бойлера - диаметр - 433 мм
Масса бойлера - 25,5 кг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.1.2014, 11:42
Сообщение #30





Guest Forum






А отдельный ввод рециркуляции есть на корпусе или нет?

______________________
Вот это на восьмидесятый, ну да ладно уже.
Этот паспорт?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.1.2014, 11:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ATLANTIC_CWH_80_N4_instruktsiya.539.pdf ( 2,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 383
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:17