уважаемый коллега! Я пять лет назад сделал работу по расчету реконструкции и регулировке системы ГВС небольшого жилпоселка где то 25 шайб было установлено, вроде как нормально пока работает. хотя теоретически на ГВС рекомендуют вместо шайб ставить зауженные участки трубопровода, в боязни, что шайба может забиться. На самом деле это не столь уж часто случается, если ставить шайбы на горизонтальных и восходящих участках, а не там, где вода идет сверху вниз. У меня ко всему прочему шайбы стоят в легко доступных и надежно отключаемых местах, так что почистить легко, но пока не пришлось. К сожалению, методику свою я хоть и долго рожал, да уже подзабыл, помню только, что проектантские справочники для расчета ГВС не дают точных значений циркуляции при условии, что ее температура не должна падать более, чем на 5 - 10 С по сравнению с источником теплоснабжения, вот в том и загвоздка. Если сеть с хорошим запасом по диаметрам труб, то оно бы ничего бы, но у меня все было весьма жестко, даже пришлось увеличить метров 100 циркуляционного трубопровода перед бойлерной. Тут такая штука, что в ночном режиме без водоразбора нужно посчитать теплопотери по длине всех труб и на всех участках обеспечить такие расходы, чтоб во всех конечных точках вода была холоднее бойлерной в пределах до 7 -10 С (глядя еще, на какой градус настроен регулятор), а потом нужно прикинуть, как скажется циркуляционный расход на падение напора по сети в условиях максимального расчетного водоразбора. Проверял я свое творение рано утром с 4х до 6 часов, когда чистая рециркуляция крутится, мне же была поставлена задача, чтоб первые проснувшиеся не сливали воду по полчаса, пока горячая пойдет. так и вышло, жалоб нет.
|