> Толщина тепловой изоляции, только ли СП61
UNikilai
сообщение 29.1.2020, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую! Подскажите, толщина тепловой изоляции регламентируется только 61сп? Просто если исходить из нормативных тепловых потерь, то получается толщина "классической" изоляция из вспененного полиэтилена для стальных труб будет начинаться от 34 мм для полдюймовой трубы(сталь) для трубопровода, находящегося в помещении с количеством часов работы более 5000 часов/год. Я как понимаю я обязан выполнять это требование вне зависимости от того -тепловая ли это сеть, подводки ли это к оборудованию и т.д.?

Сообщение отредактировал UNikilai - 29.1.2020, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.2.2020, 18:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В ИТП по СП 41-101-95 и теплогенераторных по СП281, есть требование по температуре на поверхности что бы не было ожогов. Там требований к теплоизоляции по нормам теплового потока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Игонин
сообщение 22.2.2020, 23:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.2.2020
Пользователь №: 373472



Я как понимаю я обязан выполнять это требование вне зависимости от того -тепловая ли это сеть, подводки ли это к оборудованию и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 1.3.2020, 1:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Для определения
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Therma.exe ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.3.2020, 10:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(UNikilai @ 29.1.2020, 17:13) *
Приветствую! Подскажите, толщина тепловой изоляции регламентируется только 61сп? Просто если исходить из нормативных тепловых потерь, то получается толщина "классической" изоляция из вспененного полиэтилена для стальных труб будет начинаться от 34 мм для полдюймовой трубы(сталь) для трубопровода, находящегося в помещении с количеством часов работы более 5000 часов/год. Я как понимаю я обязан выполнять это требование вне зависимости от того -тепловая ли это сеть, подводки ли это к оборудованию и т.д.?

вы минвату еще посчитайте smile.gif
чем изоляция стальных труб будет отличаться от изоляции полимерных? в большинстве калькуляторов материал вообще не учитывается в расчете.
по сп 30 тепловая изоляция не устраивается на подводках.

обычно делают изоляцию по температуре поверхности и по конденсации. если получились разные, то бОльшую принимают.
потери в итоге получаются конские, до 50-60% от среднечасового расхода на нагрев воды и соответственно никакие упрощенные расчет принимать не стоит, расходы на циркуляцию нужно считать по тепловым потерям.

это если про систему ГВС вопрос, потому как для отопления в основном не годятся вспененные утеплители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения