faron
сообщение 28.11.2018, 11:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221838



Добрый день, коллеги. Остывает вода в бассейне на 1-1,5 град. в ночное время. Не пойму по какой причине! Техподвал отапливается. Бассейн закрытого типа. Вентиляция круглосуточная. Не отключается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1178.JPG ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 28.11.2018, 11:46
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



теплопотери бассейна состоят из:
а) теплоопередача через стенку бассейна
б) теплопередача зеркала бассейна
в) долив холодной воды в систему, которая терятся в результате испарения.

пункты б) и в) зависят во многом от скорости движения воздуха над поверхностью.

Первый вывод, который напрашивается - ограничивайте скорость воздуха (вентиляцию) в период, когда не эксплуатируете басс.
Ну и проверьте утепление чаши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 4.12.2018, 3:00
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(faron @ 28.11.2018, 13:32) *
Добрый день, коллеги. Остывает вода в бассейне на 1-1,5 град. в ночное время. Не пойму по какой причине! Техподвал отапливается. Бассейн закрытого типа. Вентиляция круглосуточная. Не отключается.

Вас смущает естественный процесс остывания?
что не так?
циркуляция басса для частного применения должна быть не менее 4-х объемов басса в сутки.
тогда она подогревается, не остывает, не портится, перемешивается химия и т.д.

если просто хотите экономить тепло - сделайте покрывало на бассейн. вариантов много, на любой кошелёк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.12.2018, 6:25
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(faron @ 28.11.2018, 15:32) *
Добрый день, коллеги. Остывает вода в бассейне на 1-1,5 град. в ночное время. Не пойму по какой причине! Техподвал отапливается. Бассейн закрытого типа. Вентиляция круглосуточная. Не отключается.

сравните объем бассейна и теплоту фазового перехода воды. с сразу всё станет ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.12.2018, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(faron @ 28.11.2018, 11:32) *
Добрый день, коллеги. Остывает вода в бассейне на 1-1,5 град. в ночное время. Не пойму по какой причине! Техподвал отапливается. Бассейн закрытого типа. Вентиляция круглосуточная. Не отключается.

Схема не читабельна. Представьте в формате .png, .ipg и т.п. Для чего предназначен бассейн? Не понятен вопрос
Цитата
Остывает вода в бассейне на 1-1,5 град. в ночное время. Не пойму по какой причине!
Не понимаю, чего вы хотите добиться от бассейна по температуре? Треба разжуваты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 5.12.2018, 14:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



потому что ночью в бассейне нет людей, которые имеют температуру тела выше чем вода smile.gif
также ночью никто не плещет, не плавает - вода не идет в перелив, а следовательно объем циркуляции меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:13