сообщение 3.3.2020, 23:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956



Всех приветствую. В ИТП жилого многоквартирного дома установлен теплосчетчик Теросс-ТМ, считывающий показания с 4х тепловых систем: ТС1 общее количество поступившего тепла, ТС2 отопление, ТС3 отопление паркинга, ТС4 вентиляция. А вот ГВС осталось без расходомеров тепла. Можно ли расчитывать затраченное тепло на ГВС методом вычетания из общего количества тепла трех остальных? Насколько это корректно с правовой точки зрения? И должен ли все таки быть установлен расходомер для учета тепла на ГВС? Если можно напишите в каких законодательных актах это указано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 4.3.2020, 0:02
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Тепло на ГВС можно рассчитывать из показаний расходомера на ГВС. Он должен быть общий на дом, а еще в каждой квартире свой есть.
Учет есть коммерческий и технический. Коммерческий ставится на границе балансового раздела, читай, на вводе в дом, пломбируется и используется для расчетов с теплоснабжающей организацией. ТСО сокращённо. Все остальное, учитывающее части от общего, стоящее после общего, в коммерческих расчетах не участвует, поскольку находится уже в границах одного действующего субъекта- потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.3.2020, 0:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Местный житель @ 3.3.2020, 23:44) *
Всех приветствую. В ИТП жилого многоквартирного дома установлен теплосчетчик Теросс-ТМ, считывающий показания с 4х тепловых систем: ТС1 общее количество поступившего тепла, ТС2 отопление, ТС3 отопление паркинга, ТС4 вентиляция. А вот ГВС осталось без расходомеров тепла. Можно ли расчитывать затраченное тепло на ГВС методом вычетания из общего количества тепла трех остальных? Насколько это корректно с правовой точки зрения? И должен ли все таки быть установлен расходомер для учета тепла на ГВС? Если можно напишите в каких законодательных актах это указано.

да и + отдельный на ГВС( и ХВС) для подземного гаража. от него требуется только показания расхода прошедшей через каждый среды и далее это множится на теплоемкость и дельту Т согласно ПП РФ 354 от 06.05.2011 с изм. для каждой из подгруп потребителей( по квартирам без счетчиков свое, по абонентам машиномест свое.)

Сообщение отредактировал инж323 - 4.3.2020, 0:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Местный житель
сообщение 4.3.2020, 14:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956



Цитата(инж323 @ 4.3.2020, 0:29) *
да и + отдельный на ГВС( и ХВС) для подземного гаража. от него требуется только показания расхода прошедшей через каждый среды и далее это множится на теплоемкость и дельту Т согласно ПП РФ 354 от 06.05.2011 с изм. для каждой из подгруп потребителей( по квартирам без счетчиков свое, по абонентам машиномест свое.)


т.е. счетчик тепла на гвс нужен в обязательном порядке, а где это прописано не знаете? смотрел 99 приказ минстроя, 190 и 261 фз нигде конкретику нн нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.3.2020, 19:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Местный житель @ 4.3.2020, 14:01) *
т.е. счетчик тепла на гвс нужен в обязательном порядке, а где это прописано не знаете? смотрел 99 приказ минстроя, 190 и 261 фз нигде конкретику нн нашел

не счетчик тепла, а учет ресурса и в данном случае расхода. и он не коммерческий т.к. стоит после водомера на ВВ на ВУ и расчетным методом тепло определенное на это колво кубов просто вычтут из показаний в ккал\час с УУТЭ абонента.
а поскольку вы путаете учет тепла на гвс с учетом ресурса на гвс потому и конкретику не видите, тут точность в терминологии важна.
и не забудьте учет гвс и хвс на гараж- там другой состав потребителей владельцы м\м н владельцы квартир) потому тоже учет и в квиток им по гаражу будут это включать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Местный житель
сообщение 4.3.2020, 23:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956



Цитата(инж323 @ 4.3.2020, 19:28) *
не счетчик тепла, а учет ресурса и в данном случае расхода. и он не коммерческий т.к. стоит после водомера на ВВ на ВУ и расчетным методом тепло определенное на это колво кубов просто вычтут из показаний в ккал\час с УУТЭ абонента.
а поскольку вы путаете учет тепла на гвс с учетом ресурса на гвс потому и конкретику не видите, тут точность в терминологии важна.
и не забудьте учет гвс и хвс на гараж- там другой состав потребителей владельцы м\м н владельцы квартир) потому тоже учет и в квиток им по гаражу будут это включать.

спасибо что по парковке подсказали, у нас только расходы на ее отопление отдельно учитываются. а тепло на гвс значит можно вполне законно по остаточному принципу учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.3.2020, 23:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Местный житель @ 4.3.2020, 23:05) *
спасибо что по парковке подсказали, у нас только расходы на ее отопление отдельно учитываются. а тепло на гвс значит можно вполне законно по остаточному принципу учитывать?

не, это не остаточный принцип, а четко законная вещь. и обязательная к тому же- по закону гаражи под жилым домом оплачиваются так же по пп рф 354, по тем же принципам. И УК будет подавать данные расчетчику своему( или МФЦ) и методом вычисления расхода каждого счетчика вычитать показания из общего коммерческого на воде, пересчитывать в ккал\ч и потом отделять эти дольки тепла из показаний уутэ общедомового. и каждая группа четко обоснованные расходы получит в квитках. жители только свое, владельцы гаражных м\м свои, владелец встройки коммерческой свое и все четко обосновываемые инструментально.
в инж плане на это не очень ображают внимание, а вот на сдаче и при согласованиях проекта ИТП это первей самой схемы смотрят. сперва это, а потом уж схему.

Сообщение отредактировал инж323 - 4.3.2020, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Местный житель
сообщение 4.3.2020, 23:50
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956



Цитата(инж323 @ 4.3.2020, 23:13) *
не, это не остаточный принцип, а четко законная вещь. и обязательная к тому же- по закону гаражи под жилым домом оплачиваются так же по пп рф 354, по тем же принципам. И УК будет подавать данные расчетчику своему( или МФЦ) и методом вычисления расхода каждого счетчика вычитать показания из общего коммерческого на воде, пересчитывать в ккал\ч и потом отделять эти дольки тепла из показаний уутэ общедомового. и каждая группа четко обоснованные расходы получит в квитках. жители только свое, владельцы гаражных м\м свои, владелец встройки коммерческой свое и все четко обосновываемые инструментально.
в инж плане на это не очень ображают внимание, а вот на сдаче и при согласованиях проекта ИТП это первей самой схемы смотрят. сперва это, а потом уж схему.


тоже думаю надо со схемой сравнить, у нас сейчас вся гвс общая и квартиры и гараж, да еще и по остаточному принципу тепло на нее расчитывается, даже посуточная ведомость параметров теплопотребления на гвс отсутствует. возможно итп с нарушениями сдали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Местный житель
сообщение 5.3.2020, 20:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956



Цитата(инж323 @ 4.3.2020, 0:29) *
да и + отдельный на ГВС( и ХВС) для подземного гаража. от него требуется только показания расхода прошедшей через каждый среды и далее это множится на теплоемкость и дельту Т согласно ПП РФ 354 от 06.05.2011 с изм. для каждой из подгруп потребителей( по квартирам без счетчиков свое, по абонентам машиномест свое.)

а вы можете подсказать на основании чего гвс и отопление у гаража отдельно считается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2020, 21:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а у свой ИТП, или ответвления на гараж по вторичному ""теплоносителю"? Потому и чаще отдельно выходит- у них свои отдельные и отличные от списка жителей список владеьцев машиномест, а кто будет платить за эксплуатацию ообщего ИТП? А кто готов проплатить второй иТП из заков на гараж и найти местдля него свое отдел ИТП самого дома?
А многие закрыли воду вообще на гараж и не спорят по показаниям с УК и не пользуют её, но там весь полный комплект всего есть и если чего, то всё потечет и все утечет как надо и учет работать будет.Тут очень много нюансов.
А как оно по другому общим может получится, кроме как "свой ИТП гаража"? Вот и по отдельности чаще всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения