> Требуется помощь по UNIGYR, Desigo, Замена Unigyr на Desigo
Гость_mojo_*
сообщение 2.6.2009, 13:28
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
В здании реализован проект на Контроллерах UNIGYR семейства PRu,модулями ввода-вывода ptm с системой визуализации Unigyr.
Система работает нестабильно, заказчик пожелал заменить контроллеры на PXC64-U.
Возможна ли замена только контроллеров, т.е. без замены корзины с модулями?
Каков механизм переноса алгоритмов работы на с Unigyr на PXc контроллеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 2.6.2009, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Можно заменить только контроллер, не трогая модули, т.к. связь между контроллерами и модулями ввода/вывода по шине P-bus в обоих случаях. Они даже по габаритам одинаковы.
Алгоритм переноса - взять и написать программу для PXC от и до.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mojo_*
сообщение 2.6.2009, 15:11
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Bizzy D @ 2.6.2009, 15:04) [snapback]395223[/snapback]
Можно заменить только контроллер, не трогая модули, т.к. связь между контроллерами и модулями ввода/вывода по шине P-bus в обоих случаях. Они даже по габаритам одинаковы.
Алгоритм переноса - взять и написать программу для PXC от и до.

Спасибо за ответ.
Понимаю, что программу придется переписывать заново, но принципы и алгоритмы работы хотелось бы использовать предыдущие, как их можно "вытащить" из unigyr? Опыта общения с этими контроллерами имею ноль, но имею пытливый ум и большой опыт в асутп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 2.6.2009, 19:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
как их можно "вытащить" из unigyr?


Вопрос из серии "Как можно вытащить исходный код из Windows". Ответ, думаю, очевиден smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 3.6.2009, 6:16
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата
Вопрос из серии...

В данном случае вовсе нет.
unigyr был хорош тем, что можно сделать полноценный upload программы из контроллера.
С сохранением всех связей и сохранением визуальной части программы, написанной на функц. блоках.
Чем многие и пользовались доводя до ума проекты турок, югов и финов.

Автору.
Свяжитесь с сименсом. Т.к. unigyr снят с производства, то, может Вам дадут софт бесплатно.
Но с ним надо уметь работать или разбираться самостоятельно. Учить сейчас, думаю, никто не будет.
И еще нужна карточка Симатиковская CP5511 или CP5611.
Если она уже стоит в диспетчерской, то можно оттуда.
А вот софт для новых контроллеров будет платным и для Вас (инженерная лицензия)
и для заказчика (диспетчерская).
Кстати, что значит "работает нестабильно"?
Может проще и дешевле ее наладить, чем менять контроллеры?
Может дело вовсе не в контроллерах, а в технологии, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 3.6.2009, 6:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
И еще нужна карточка Симатиковская CP5511 или CP5611.

Эм, unigyr работал по профибасу? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 3.6.2009, 9:04
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Пуркуа бы и не па?
Карточка точно с надписью Simatic Net.
Я не вдавался в подробности. Коннектится к контроллерам и ладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mojo_*
сообщение 3.6.2009, 14:41
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Lex @ 3.6.2009, 10:04) [snapback]395469[/snapback]
Пуркуа бы и не па?
Карточка точно с надписью Simatic Net.
Я не вдавался в подробности. Коннектится к контроллерам и ладно.

Такие карточки есть в хозяйстве.
Какой программой делать upload?
C помощью какой программы можно распознать функциональные блоки программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 4.6.2009, 8:10
Сообщение #9


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Unigyr Design и
Unigyr Insight
Design для разработки,
Insight для он-лайн наладки и диспетчеризации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris2185
сообщение 11.6.2018, 14:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2017
Пользователь №: 334380



Добрый день! Подскажите пожалуйста, как на контроллере PRU10.64 настроить время и часовой пояс? Контроллер подключен к компьютеру с Unigyr inside 7.54.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:21