Обучение персонала, обслуживающего пластинчатые теплообменники, где? |
|
|
|
10.2.2017, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 286943
|
Прошу, помощи. Где обучить человека, имеющего базовые знания в теплоснабжении? Запросы незамысловатые: 1. Знания принципов расчета, подбора, функционирования пластинчатых теплообменников, достаточные для ответа на такие вопросы, например: Зачем нужен теплообменник в системе отопления, что будет если теплообменник убрать из системы, можно ли убрать теплообменник из системы на время ремонта, какой теплообменник потребуется в случае реконструкции-перевода на закрытую систему, с каким КПД сейчас работает теплообменник, требуется ли очистка, какой перерасход тепла возник из-за возникновения накипи ( в Гкал), какие потери несет потребитель тепла из-за загрязненности ТО, насколько уменьшилась температура в помещениях здания( в градусах Цельсия), в ТП которого установлен теплообменник, какие потери несет производство, в технологическом цикле которого задействован теплообменник. 2. Знание большинства типовых и нетиповых неисправностей ТО. 3. Умение разобрать и собрать теплообменник не повредив пластины и прокладки, заменить компоненты при неисправности (ремонт). 4. Умение временно привести ТО в рабочее состояние подручными средствами в отсутствии ЗиП-а. 5. Умение подключить ТО к системе и сделать необходимые регулировки системы для выхода на наиболее эффективный режим. 6. Умение продиагностировать состояние ТО без разбора (визуально и с помощью средств объективного контроля), значение КПД, состояние поверхности пластин и отложений на них, состояние прокладок, нужна ли замена прокладок и пластин, понадобится ли замена прокладок после химочистки и растворения пробок, которые до очистки закрывали неплотности и свищи.
Мы географически в Иркутске, ищем курсы в Иркутске, Новосибирске, Красноярске может еще где-либо близко в Сибири и на ДВ. Если ближе нет, то рассмотрим и другую географию.
|
|
|
|
|
10.2.2017, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Если кто-то Вам будет предлагать курсы, в которых будут методики расчета КПД теплообменника - знайте, это аферисты
|
|
|
|
|
10.2.2017, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(T-rex @ 10.2.2017, 12:30) Если кто-то Вам будет предлагать курсы, в которых будут методики расчета КПД теплообменника - знайте, это аферисты Они-то и нужны. Цитата(doeninm @ 10.2.2017, 11:56) с каким КПД сейчас работает теплообменник
6. Умение продиагностировать состояние ТО без разбора (визуально и с помощью средств объективного контроля), значение КПД,
|
|
|
|
|
30.7.2018, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 286943
|
Цитата(Смит @ 10.2.2017, 17:51) Они-то и нужны. Какой параметр ТО показывает , что он выполняет свои функции в текущий момент а не просто место занимает, сумеете ответить? как его проконтролировать?
|
|
|
|
|
30.7.2018, 13:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Перепад температур и перепад давлений. Термометрами и манометрами.
|
|
|
|
|
30.7.2018, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(doeninm @ 30.7.2018, 10:48) Какой параметр ТО показывает , что он выполняет свои функции в текущий момент а не просто место занимает, сумеете ответить? как его проконтролировать? Это всё сравнительно просто, если известны расчётная тепловая нагрузка водоподогревателя и расчётные температуры воды у портов. Тогда нужно 1 вычислить расчётный температурный напор, 2 во время более-менее стабильного режима работы (органы регулирования выключены) определить фактическую тепловую нагрузку (по тепловычислителю или по газовому счётчику), 3 измерить фактические температуры воды у портов, 4 привести расчётный температурный напор к фактической тепловой нагрузке, 5 вычислить фактический температурный напор, 6 вычислить, на сколько процентов фактический температурный напор превышает приведённый.
|
|
|
|
|
31.7.2018, 5:28
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 286943
|
Цитата(Смит @ 31.7.2018, 1:13) Это всё сравнительно просто, если известны расчётная тепловая нагрузка Уважаемый Смит , принято, спасибо. где этому и тому что топикстарте (КПД исключаем) спросил можно обучить (теория плюс практика)?
|
|
|
|
|
31.7.2018, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(doeninm @ 31.7.2018, 6:28) можно обучить (теория плюс практика)? Не знаю. Думаю, что заниматься этим должны техники или инженеры. А они уже достаточно обучены.
|
|
|
|
|
31.7.2018, 8:25
|
Кіші ғылыми қызметкер
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
|
Цитата(doeninm @ 30.7.2018, 20:28) Уважаемый Смит , принято, спасибо. где этому и тому что топикстарте (КПД исключаем) спросил можно обучить (теория плюс практика)? Добрый день! В ТСО отправьте на стажировку, они точно должны знать и теорию и практику
|
|
|
|
|
1.8.2018, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
У мну в старом "Ридане", в Н. Новгороде, в далеком 2006-м годе неделю - сперва теорию, потом производство и сервис на практике изучали. Не забывая посетить "Кавказский дворик". Нам (но не всем) даже удостоверения выдали, как сервисникам по ПТО, затерялось оно. Вот. Общее фото сохранилось. Бывают ли сейчас подобные семинары (а нас тогда человек ...дцать с России - Матушки набралось) - попробуйте, по узнавайте.
|
|
|
|
|
1.8.2018, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Я думаю таких организаций немало. Все кто проводят энергообследования, такой компетенцией обладают. Если нужна бумажка, то нужно искать образовательные чтобы лицензии?? были. Вот эти товарищи на субподряде у нашего нефтяного проводили занятия, знаю: Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Республики Башкортостан» (АНО «ЦЭРБ»)
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|