Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Соленоидный клапан, зачем нужен на подпитке
txt
сообщение 26.4.2017, 22:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Для чего на линии подпитки после подпиточного насоса системы отопления устанавливают соленоидный клапан? какова его функция в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.4.2017, 22:07
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(txt @ 26.4.2017, 22:01) *
Для чего на линии подпитки после подпиточного насоса системы отопления устанавливают соленоидный клапан? какова его функция в этом случае?
Традиционно отвечу. Соленоидный клапан служит для отсечения потока подпитки по давлению. У реле есть нижнее давление, есть верхнее. Соленоиды бывают нормально открытыми, а бывают нормально закрытыми. В данном случае применяются нормально закрытые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.4.2017, 22:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А если давление до насоса превышает требуемое?
Мы часто после насоса ставим гидроаккумулятор и эл. маг. клапан, это позволяет эксплуатировать насос в щадящем режиме, сокращая количество пусков. Запаса в баке хватает на несколько циклов подпитки без пуска насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.4.2017, 22:14
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Kotlovoy @ 26.4.2017, 22:10) *
А если давление до насоса превышает требуемое?
Мы часто после насоса ставим гидроаккумулятор и эл. маг. клапан, это позволяет эксплуатировать насос в щадящем режиме, сокращая количество пусков. Запаса в баке хватает на несколько циклов подпитки без пуска насоса.
Смотря какая система. Это про бак. Избыточное давление сбрасывают клапаны избыточного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.4.2017, 22:42
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А если при недостаточном давлении будет сам открываться клапан подпитки, это плохо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 26.4.2017, 22:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(HeatServ @ 26.4.2017, 9:07) *
Традиционно отвечу. Соленоидный клапан служит для отсечения потока подпитки по давлению. У реле есть нижнее давление, есть верхнее. Соленоиды бывают нормально открытыми, а бывают нормально закрытыми. В данном случае применяются нормально закрытые.


1.) Когда давление на прессостате (вернее в системе) падает до определенной заданной в нем величины включается подпиточный насос - в этом момент соленоид открывается ?

2.) после того как давление достигает определенной величины (судя по всему статическое - высота от цикр.насоса до верха трубы системы отопления +5 метров запасу) и более то насос подпитки отключается и соленоид закрывается... ?

3.) но вместе врезки подпитки к системе отопления устанавливается обратный клапан (чтоб давление статики не давануло обратно в сторону подпитки видимо...) - вроде как в этом случае обратный клапан и выполняет отсечную функцию?

Сообщение отредактировал txt - 26.4.2017, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.4.2017, 23:04
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(txt @ 26.4.2017, 22:46) *
1.) Когда давление на прессостате (вернее в системе) падает до определенной заданной в нем величины включается подпиточный насос - в этом момент соленоид открывается ?

2.) после того как давление достигает определенной величины (судя по всему статическое - высота от цикр.насоса до верха трубы системы отопления +5 метров запасу) и более то насос подпитки отключается и соленоид закрывается... ?

3.) но вместе врезки подпитки к системе отопления устанавливается обратный клапан (чтоб давление статики не давануло обратно в сторону подпитки видимо...) - вроде как в этом случае обратный клапан и выполняет отсечную функцию?

1. Можно разно реализовать. От условий зависит.
2. Лучше сначала отсечь, потом отключить насос.
3. Да, выполняет. Наверное дублирует. Схема нужна, смотреть надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 26.4.2017, 23:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Схема:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 57,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.4.2017, 8:10
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(txt @ 26.4.2017, 23:14) *
Схема:

Скорее всего работает как предохранитель от обратного тока, если что-то пошло не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.4.2017, 8:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Не так может пойти в случае превышения давления исходной воды над давлением в сис теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.4.2017, 9:13
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Kotlovoy @ 27.4.2017, 8:22) *
Не так может пойти в случае превышения давления исходной воды над давлением в сис теме.
В случае закисания или какого другого тупняка соленоида - да, давление превысит допустимое, но тут же должен сработать предохранительный клапан. Но он тоже ни фига не самая надёжная вещь.
Ещё не так может пойти, если электричество начнёт дёргаться и при этом соленоид не успеет или не сможет сработать, тоже ведь не абсолютно надёжная вещь, обратный поток пошёл и насос включился. Несколько таких пусков и меняй насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 27.4.2017, 9:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Я его на байпасе ставлю.
Случись чо с насосами через этот клапан чаще всего можно запитать систему и без насосов(если давления хватит). Для мск и области в обратке теплосети меньше 40м.в.ст редко бывает. Стало быть ИТП до 9 этажей можно запитывать без насосов через этот клапан. Ну и как бэ автоматически поддерживать давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.4.2017, 9:44
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Амиго @ 27.4.2017, 9:41) *
Я его на байпасе ставлю.
Случись чо с насосами через этот клапан чаще всего можно запитать систему и без насосов(если давления хватит). Для мск и области в обратке теплосети меньше 40м.в.ст редко бывает. Стало быть ИТП до 9 этажей можно запитывать без насосов через этот клапан. Ну и как бэ автоматически поддерживать давление.
Если давление есть, то и насос не надобен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 27.4.2017, 11:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Если давление есть, то и насос не надобен.


Ага. Ваял итпшку для домика 1 этажного при спорткомплексе. В центре технологического присоединения заставили насосы поставить. Типа, а вдруг чего, как тогда быть? Ну мне то несложно, чо уж там. Так что теперь везде втыкаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 28.1.2019, 17:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



СП 41-101-95 На Рис. 4 Приводится схема ИТП. Что должен регулировать регулятор подпитки поз. 23 после насоса? Судя по условному обозначению, на рисунке изображен регулятор расхода. По идее, разве недостаточно будет поставить датчики реле давления на расширительном мембранном баке для включения и выключения насоса подпитки? Может быть для плавной подачи? Тогда достаточно просто эл. задвижки. Здесь также предлагают ставить соленоидный клапан вместо этого (непонятного) регулятора для отсечки системы подпитки от системы отопления. Тоже не пойму для чего: есть же обратный клапан, а для отключения при ремонте достаточно предусмотреть ручную задвижку.
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 111,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 28.1.2019, 21:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(komdiv @ 28.1.2019, 19:32) *
Что должен регулировать регулятор подпитки поз. 23 после насоса?

У регулятора из шляпки (грибка, мембраны) указана управляющая связь с таким символом в виде буквы Т. Вот этот символ обозначает отбор давление. Итого - клапан-регулятор по давлению в системе, как Вы и предложили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 29.1.2019, 10:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Twonk @ 28.1.2019, 21:50) *
У регулятора из шляпки (грибка, мембраны) указана управляющая связь с таким символом в виде буквы Т. Вот этот символ обозначает отбор давление. Итого - клапан-регулятор по давлению в системе, как Вы и предложили

а) Такая схема применяется при постоянной работе насоса. Давление поддерживается регулятором прямого действия
б) В ИТП при независимой схеме, если давление в подпитке постоянно выше давления в обратке, может быть применена схема с соленоидным клапаном
В. И. Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей"
Прикрепленный файл  ________.JPG ( 36,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:18