Монтажник-самоуч...
сообщение 26.4.2019, 0:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Выполниляю расчет системы отопления. Коллекторная- лучевая. Дошла очередь до подбора диаметра труб...Завод изготовитель дает следующие характеристики: на фото
Получается что 40 вая труба которую подобрал поначалу Valtec DN40x5,5 Dy29она указана на схеме подходит, по пропускным характеристикам но ее нет в наличии ...А у второго производителя получается та же самая 40вая труба по характеристикам не подходит! (Получается у нее расход недостаточен)То есть нужно заменить ее на 50 ую.?

Там на схеме указал расходы на коллекторах и нагрузки на систему радиаторного отопления. Прошу проверить. Магистрали указаны синим и красным. До первого ответвления идет 40вая затем 32ая. Вопрос хватит ли 40ой трубы или лучше заменить часть магистрали до первого ответвления 50-ой трубой. ? первый G1 коллектор 11623Вт
499,69кг. Второй G2 9287Вт 399,25кг
Общая нагрузка на радиаторное отопление 20910Вт. Общий расход 900кг. Нужно проверить магистраль на пропуск необходимого объема.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG1172.jpg ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMAG1173.jpg ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMAG1174.jpg ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 26.4.2019, 0:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527




Вот еще
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG1178.jpg ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 8.5.2019, 10:12
Сообщение #3


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



картинки не могу посмотреть...

При нагрузке 21 кВт и перепаде температур dT=20С, потребуется расход 0,9 м3/час.
при внутреннем диаметре ~32мм скорость составит 0,28 м/с, что очень немного. Если разность давлений (или насос) позволяет, я бы увеличил скорость до 1 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 8.5.2019, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



какая дельта Т?

зачем делать расчеты, когда трубы не подходят? smile.gif
или у вас низкотемпературное? ниже 70?
тогда ОП нужно пересчитывать на другие температуры, а эти данные обычно невозможно найти или получить. для советских еще можно при желании рассчитать.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 8.5.2019, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:50