> Определение категории очистных сооружений по СП 12.13130.2009, Очистные сооружения водоподготовки
zerosoul
сообщение 1.8.2019, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Всегда производственное помещение очистных сооружений водоподготовки относил к категории Д (согласно СП31).
Теперь согласно ФЗ-123 и СП12.13130 надо считать.

Вопрос:
1. Материал трубопроводов полиэтилен, пвх (горючие материалы) и если брать их по пожарной нагрузке, то Д никогда не получится минимум В4, следовательно т.к. площади большие придется делать спринклерное пожаротушение. А что будет с движками насосов при тушении? Бред!h
2. Может я просто не правильно трактую пункт В1-В4
Цитата
Цитата
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б

И тут нужно смотреть, на то что ТОЛЬКО при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть
Но ПВХ и полиэтилен нельзя отнести к негорючим веществам?

Сообщение отредактировал zerosoul - 1.8.2019, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 4.8.2019, 6:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



1. В4, В3 да, АУПТ для только для В3 при определенных площадях и условиях. Откройте приложение А к СП 5.13130.20009 и найдете эти условия.

2.ПВХ и полиэтилен нельзя отнести к негорючим веществам. Нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:28