> Котел не прогревается выше 60 градусов
UNikilai
сообщение 28.9.2018, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Всем доброго времени суток. Происходит какая-то ерунда. Дом 200 метров, стена - 400 мм газосиликатных блоков, 50 мм каменной ваты, делал( изначально делался 1 стандартный расчет, а потом, чтобы проверить себя) 2 теплотехнических в разных программах, в том числе прикидывал теплопотери по удельным теплопотерям( по тепловой защите зданий) +даже обратился к быстрым считалкам, которые дают ориентировочные теплопотери, которые в среднем составляют киловатт 13, в то время как котел 23 кВт. Системы отопления - радиаторная и напольное отопление. Вчера включали котел чисто на радиаторное отопление. Котел по температуре нагнал только 70 градусов (и то это заняло оч много времени, можно было, конечно, подождать, думаю нагрел и больше, но суть в том, что разница между подачей и обраткой рад отопления была в районе 3!(я все понимаю, что таки идет и теплосъем с радиаторов, но для такого расхода такой перепад между подачей и обраткой ненормален) градусов...то биш нет особого теплосъема, но температуру котел по каким-то причинам нагнетать не хотел, расход через сам котел был в районе 13 литров в минуту. С таким расходм запросто справился бы проточный водонагреватель даже...и выдал бы дельту градусов в 15 уж наверняка...На котле, как оказалось изначально был установлен режим теплого пола (на плате тумблерок, котел, кстати, бакси слим), но после переведения котла в режим штатный чуда не произошло. На улице у нас сейчас у нас 8 днем 6-4 ночью, то биш тепло. Смотрел температуру уходящих газов на выходе из коаксиального дымохода, рука терпит, значит все ОК, для работы котла на максимальной мощности нормальная температура уходящих газов 150 градусов. Так же замерял расход газа, потребляет на все свои 23 кВт. В принципе котел прогревается и вплоть до отключения, пробовали мы на паре радиаторов, но это создает только больше вопросов. Есть какие-то предположения, почему так происходит. СИстемами отопления занимаюсь относительно давно, такое по сути впервые.

Сообщение отредактировал UNikilai - 28.9.2018, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 1.10.2018, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



подскажите хотя бы, по вашему теплопотери ориентировочные для такого домика какие? А то я уже во всем начинаю сомневаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 1.10.2018, 11:26
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Есть разные варианты, в том числе и тот, когда система отопления смонтирована небезупречно, неотрегулирована должным образом и вода идет мимо радиаторов. Без знакомства с обсуждаемым объектом хотя бы на уровне базовых схем, нельзя поставить системе более точный диагноз. Если автор их приложит, то можно будет более внятно обсудить вопрос диагностики схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 1.10.2018, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Система коллекторная, расходы я подстраивал,не более 1,5 литров в минуту. если бы вода шла мимо радиаторов, то теплоноситель бы прогрелся. Куда теплоноситель может уходить? По мощности самого котла то все нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2018, 17:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Перепад 3*С, расход 13 лтр/мин=0,78 м3/ч
Q= G*dT*1.163 = 0.78*3*1.163=2.72 кВт
Котёл не может работать на такую нагрузку.....
Где-то короткое замыкание в системе отопления.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 1.10.2018, 19:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Какое КэЗэ? Расход газа = 23 кВт? наоборот, похоже на утечку - а куда - без тепловой схемы не скажешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2018, 20:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Valiko @ 1.10.2018, 19:03) *
Какое КэЗэ? Расход газа = 23 кВт? наоборот, похоже на утечку - а куда - без тепловой схемы не скажешь.

Тогда б доливать и доливать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 2.10.2018, 7:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Во-во. Это вопрос автору. А расход подпитки - какой? А обратный клапан на подпитке есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 2.10.2018, 9:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Вот принципиальная, разве что насос радиаторного отопления стоит так же на подаче. Через каккую-нибудь группу смешения подмеса быть не могло, так как я что ее, что контур бойлера отсекал на момент тестирования, обоими кранами (да и даже если бы и был бы подмес, он быстро бы прогрелся) подпитка ручная, обратного клапана там нет, но давление в трубопроводе там заведомо больше, поэтому обратного тока там быть не может (кран перекрыт). БОлее теплоноситель никуда уходить не может, ни протечек ничего, система опресовывалась, держала давление в районе месяца, пока полы сохли. Насчет того, что котел не может работать на таку мощность, безусловоно да, этот бакси минимум выдает процентов 30 от своей макс мощности, а 2 кВт это процентов 10...но..котел не только работает, но еще и не прогревает теплоноситель выше 50-55 градусов...(может и прогреет, но это пару дней ждать надо точно, а на улице у нас пока днем градусов 10, ночью градусов 5..) Я в полном замешательстве...это с учетом того, что на улице 5-10 градусов у нас пока
На схеме есть датчик воздуха наружного, но пока он не установлен, так что котел должен прогреваться по барашку температуры, но увы, нет

Сообщение отредактировал UNikilai - 2.10.2018, 9:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________2________________________.jpg ( 329,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 2.10.2018, 9:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Кстати, вот фото. Насос поставлен на где-то на 5 метров, это многовато(выставлял не я) но так как система у нас закрытая, то все равно теплоноситель должен прогреваться (хотя конечно это увеличивает тепловой напор, но не в разы)

Сообщение отредактировал UNikilai - 2.10.2018, 10:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_2018_09_28_12_41_00.jpg ( 59,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 2.10.2018, 10:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



как вы вообще думаете, может ли не хватать котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.10.2018, 13:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мощности котла должно хватить. У вас установлен режим с коррекцией по наружной температуре. Попробуйте перейти на ручную установку температуры котла - посмотрите в инструкции. Далее, попробуйте отключить функцию нагрева ГВ. То, что закрыли вентили на бойлер - может быть недостаточно.
На линии ТП нет обратного клапана это не очень хорошо.
Попробуйте закрыть ТП и проверить работу только на радиаторах.
Возможно, с таким малым дТ горелка котла зажигается и гаснет, потом идёт холостой пробег насоса и всё повторяется.
И, если ничего не получится, вызывать сервисного наладчика - возможно проблемы с настройкой автоматики котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 2.10.2018, 17:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Нет, я писал, что датчик наружного воздуха не установлен, а барашек выкручен на максимум. датчик бойлера пока так же не подключен, но в любом случае барашек установлен в минимальное положение.
Насчет обратного клапана на линии ТП, соглашусь, стоило бы его поставить, но черевато это лиш тем, что во время нагрева бойлера, когда будет останавливаться насос рад отопления может быть небольшой подмес из обратки.
ТП я перекрывал, была такая же ерунда, фотка у меня есть только с варианта работы вместе систем - радиаторного и напольного. А так было то же самое, когда работала система чисто на радиаторное отопление.


Последние вести с полей, приезжали газовщики и сказали, что мало того, что давление газа не соответствует необходимому, дак еще и вода в газопроводе. Но я все равно переживаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 4.10.2018, 15:29
Сообщение #14


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



что такое "барашек"? На чем он стоит? Как подключены отопительные приборы? Они прогреваются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения